vesta75
Уважаемые знатоки! Очень срочно! Помогите разобраться! Сколько тепла выделяется в помещение от газопоршневой установки JMS 320 GS-N.LC работающей на полной нагрузке. Данные нужны для расчета расхода воздуха необходимого в летний период для снятия этих самых теплопоступлений.

Технические характеристики:
- электрическая мощность 1053кВт
- тепловая мощность 1149кВт
- расход газа 274Нмкуб./ч
-отводимая тепловая мощность:
смесь второй ступени 71кВт
поверхностное тепло 91кВт
остаточное тепло 49кВт

Вот и не пойму какую цифру брать в расчет - поверхностное тепло или сумму поверхностного тепла и остаточного?
Victor16
Для точного ответа хотелось бы видеть схему системы охлаждения.
Из представленных данных можно сказать что точно нужно отводить остаточное
тепло (49кВт) , поверхностное тепло(?) возможно отводится на выносной радиатор.
Без схемы сказать сложно. Это от двигателя. Так же надо учесть тепло от генератора ~ 55кВт
(нужно уточнить тх генератора). Ну и нужно помнить что отвод нужно проектировать с
учетом ОБДУВА машины по направлению от генератора на двигатель.

PS. На сайте cogeneration.ru можно задать вопрос представителю фирмы производителя.
vesta75
Огромное спасибо за ответ! Действительно у двигателя есть жидкостная система охлаждения. ""...теплообменники смесь/горячая вода, масло/горячая вода и вода для охлаждения двигателя/горячая вода расположены у двигателя и соединены системой трубопроводов.."

Технические характеристики генератора:
- тип DIG 120g/4
- типовая мощность 1.300кВа
- приводная мощность 1.095кВт
- номинальная полезная мощность cos phi=1,0 1.053кВт
- номинальная полезная мощность cos phi=0,8 1.040кВт
- номинальная кажущаяся мощность cos phi=0,8 1.3кВа
- номинальный ток 119А
- напряжение 6,3кВ
- нагрев F
- мак. допустимая температура окр. воздуха 40С

Количества тепла от генератора теперь можно уточнить или мне брать в расчет те же 55кВт (ну и плюс 49кВт остаточного)? Про направление обдува поняла - учту.

А еще вопрос - у этих установок расход воздуха для процесса горения рассчитывается иначе чем у обычных котлов?
Потому как в тх на двигатель указано:
массовый поток воздуха для горения 427 кг/ч
объемный поток воздуха для горения 5.680 Нмкуб./ч
Расход газа 274 Нмкуб./ч
Выходит по стандартной формуле на куб газа 10 кубов воздуха нельзя считать?

msi
Цитата(vesta75 @ 5.3.2011, 19:08) *
Огромное спасибо за ответ! Действительно у двигателя есть жидкостная система охлаждения. ""...теплообменники смесь/горячая вода, масло/горячая вода и вода для охлаждения двигателя/горячая вода расположены у двигателя и соединены системой трубопроводов.."

Технические характеристики генератора:
- тип DIG 120g/4
- типовая мощность 1.300кВа
- приводная мощность 1.095кВт
- номинальная полезная мощность cos phi=1,0 1.053кВт
- номинальная полезная мощность cos phi=0,8 1.040кВт
- номинальная кажущаяся мощность cos phi=0,8 1.3кВа
- номинальный ток 119А
- напряжение 6,3кВ
- нагрев F
- мак. допустимая температура окр. воздуха 40С

Количества тепла от генератора теперь можно уточнить или мне брать в расчет те же 55кВт (ну и плюс 49кВт остаточного)? Про направление обдува поняла - учту.

А еще вопрос - у этих установок расход воздуха для процесса горения рассчитывается иначе чем у обычных котлов?
Потому как в тх на двигатель указано:
массовый поток воздуха для горения 427 кг/ч
объемный поток воздуха для горения 5.680 Нмкуб./ч
Расход газа 274 Нмкуб./ч
Выходит по стандартной формуле на куб газа 10 кубов воздуха нельзя считать?

Стандартная формула - это стехиометрия.
vesta75
Извините конечно - но хотелось бы более конкретного ответа на вопросы, а именно какой расход воздуха и тепла....а не отправление "в науку о соотношениях"...
Victor16
1.Количество тепла от генератора все же лучше уточнить у производителя,
но на вскидку примерно 65 (с запасом) должно хватить.
2.По стандартным формулам для котлов считать нельзя, процесс горения в протекает
несколько в других условиях, так что берите данные производителя и не
мудрите.
3. И еще раз прошу не забывать что машина ДОЛЖНА обдуваться воздухом,
а то многие запроектируют подачу воздуха как для торгового центра а на замечания отвечают:
- Ну мы же обеспечили необходимые значения подвода-отвода воздуха!
Газопоршневые машины ДОЛЖНЫ (не устану этого повторять, были подобные неприятные случаи
когда приходилось в авральном режиме переделывать вентиляцию) обдуваться воздухом, иначе в летние
периоды ждите остановок по перегреву.
vesta75
Спасибо огромное Все поняла! У нас как раз это и есть - авральный случай - все уже смонтировано по проекту, а теперь срабатывает автоматика по превышению температуры в маш.зале (и это зимой, а что будет летом....). Вот и разбираемся что не так... Перепроверяем запроектированное...