Грубо говоря имеем нагрузку по гвс 1 Гкал/ч на дом, какой расход сетевой воды требуется для получения требуемой нагрузки на ГВС. (система естественно закрытая, теплоноситель вода, график по первичному теплоносителю 150-70)
Площадь теплообмена неизвестна, КПД теплообменника - если покопаться - найдём.
У кого какие мысли?
HeatServ
Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 15:29) *
Грубо говоря имеем нагрузку по гвс 1 Гкал/ч на дом, какой расход сетевой воды требуется для получения требуемой нагрузки на ГВС. (система естественно закрытая, теплоноситель вода, график по первичному теплоносителю 150-70)
Площадь теплообмена неизвестна, КПД теплообменника - если покопаться - найдём.
У кого какие мысли?
15 тонн в час при температуре холодной 5 градусов и горячей в линии 70 градусов.
АБорисыч
А можно формулку по которой считать?
jota
G=Q/T1-T2=1000/70-30= 25m3/ч
расход Т3, формула та же
G=Q/T3-Tхв= 1000/60-5=18,2 м3/ч

HeatServ посчитал открытую систему.
HeatServ
Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:02) *
G=Q/T1-T2=1000/70-30= 25m3/ч
расход Т3, формула та же
G=Q/T3-Tхв= 1000/60-5=18,2 м3/ч

HeatServ посчитал открытую систему.
Я подсчитал любую систему.
G=Q/T1-T2=1000/70-5= 15.38 m3/ч

Или не любую?
jota
Цитата(HeatServ @ 10.2.2011, 15:24) *
Я подсчитал любую систему.
G=Q/T1-T2=1000/70-5= 15.38 m3/ч

Вопрос был о расходе в первичном контуре Т1-Т2. Обратка там никак не будет 5*С. Обычно 70/30 или 65/30....бывает 70/40, но не 70/5....
Вы посчитали контур Т3 при нагреве от 5* до 70* - перегрелись.... biggrin.gif
HeatServ
Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:29) *
Вопрос был о расходе в первичном контуре Т1-Т2. Обратка там никак не будет 5*С. Обычно 70/30 или 65/30....бывает 70/40, но не 70/5....
Вы посчитали контур Т4 при нагреве от 5* до 70* - перегрелись.... biggrin.gif
Да. "На курорт мне надо... Или в горы."©
alesio
схема теплообменников ГВС (двухступенчатая, одноступенчатая)?
есть/нет баки-аккумуляторы?
Температура сетевой воды в точке излома?

СП 41-101-95 вам в руки.
АБорисыч
Считаю по одной ступени, укрупнённенько так сказать.
Спасибо за ответы.
KGP1
Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 16:37) *
Считаю по одной ступени, укрупнённенько так сказать.

Тогда по температурам в точке излома т/графика. При т/граф 70/40, G=1000/(70-35)=28,57м3/ч ( dТ на 5 град меньше из-за ТО).
alesio
угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов.
3,6*1000/(70-35)=102,9
jota
Цитата(KGP1 @ 10.2.2011, 15:42) *
При т/граф 70/40, G=1000/(70-35)=28,57м3/ч ( dТ на 5 град меньше из-за ТО).

Вам тоже пора отдохнуть.... biggrin.gif
Есть мощность (кол-во теплоты) и есть перепад в первичном контуре по ТУ для ГВ.
Всё!
5*С на ТО это уже у абонента - Т3 не 70, а около 65*С.

Цитата(alesio @ 10.2.2011, 15:51) *
угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов.
3,6*1000/(70-35)=102,9

ТУ даётся и ТО подбираются на максимальный расход, а не на средний. Если сети не могут обеспечить такой расход или если есть явная неравномерность в потреблении ГВ, тогда в ТУ даётся условие установки аккумуляторов.
jota
Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:08) *
СП 41-101-95

Проверьте систему единиц.....
У меня формула в другой системе (Гкал; м3; час) в вашем снипе ккал; кг; сек
Итог одинаковый
KGP1
Цитата(jota @ 10.2.2011, 17:02) *
Вам тоже пора отдохнуть..

Согласен
sergoo
по сетевой воде есть методика в Манюке . Грубо (хотя и по формуле будет тоже самое) можно задаться следующими значениями: для 2х ступенчатой последовательной и смешанной 18,7 и 18,2 т/час соответственно, для параллельной 25 т/час (на 1 Гкал/ч)
АБорисыч
Цитата
по сетевой воде есть методика в Манюке . Грубо (хотя и по формуле будет тоже самое) можно задаться следующими значениями: для 2х ступенчатой последовательной и смешанной 18,7 и 18,2 т/час соответственно, для параллельной 25 т/час (на 1 Гкал/ч)

Листаю манюка, причём упорно, страничку не подскажите?
sergoo
Цитата(АБорисыч @ 14.2.2011, 8:15) *
Листаю манюка, причём упорно, страничку не подскажите?

181 с формулами, на 183 сама табличка.
АБорисыч
Примного багодарен bestbook.gif
Saam
Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:51) *
угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов.
3,6*1000/(70-35)=102,9

В приведенной формуле Вы забыли поставить букву С в знаменателе, а она равна 4,137 для 80 градусов и значительно меняет общую картину.