Согласно температурному графику 130-70 С при средней температуре за отопительный период tср=-1 С
Т1=74,82 С
Т2=47,04 С
(Т1,Т2 - уточни...)
Для прокладки внутри помещения 16 градусов;
Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем трубопроводах и наружного воздуха, °С
dT1ср=74,82-16=58,82 С
Разность среднегодовой температуры сетевой воды в обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С
dT2ср=47,04 -16=31,04 С
Далее смотри ...
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
РД 153-34.0-20.523-98
Часть II
Методические указания по составлению энергетической характеристики
водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"
Таблица П1.2
Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом
при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой
наружного воздуха +5С
-- путем интерполяции находишь Нормы потерь тепла, qн, ккал/м*ч
для dT1ср=58,82 С
qн=25.98 ккал/м*ч
для dT2ср=31,04 С
qн=15.97 ккал/м*ч
Теплопотери для Т1, ду50, длиной 3м
Q=L*qн* b, ккал/ч
Q=3*25,98*1,2=93.53 ккал/ч
Теплопотери для Т3, ду50, длиной 3м
Q=3*15.97*1,2=57.49 ккал/ч
Суммарные теплопотери по двум трубопроводам Т1, Т2.
Q=93.53+57.49 = 151,02 ккал/ч
Итого тепловые потери в отопительный период составят:
Qот.п. = 151,02*24*175= 634284ккал = 0,63 Гкал.
175- количество дней в топительном периоде по СНиП
Итого тепловые потери в отопительный период за месяц составят:
Qот.п.ср. месяц= 151,02*24*175/5,75= 110310 ккал/мес. = 0,11Гкал/мес.
5,75- количество месяцев в отопительном периоде по СНиП
, кажется так
Расчетный экс. файл для ознакомления ...