Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пирометр 106
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Приобрели пирометр "Питон 106" для замера температур поверхностей отопительных приборов и разводящих трубопроводов из теплопункта.
Замеряю температуру на радиаторе с расстояния 1,5 м -значение 60 С, меряю (в той же точке) с расстояния 3-4 м -значение 47 С, с большего расстояния - значение еще меньше. Настроек на приборе практически никаких, сопроводительная документация кроме технических характеристик ни о чем не говорит. В чем дело либо это игрушка, либо мы чет не так делаем?
sterroid
Цитата(Евгений Буш @ 24.12.2010, 10:07) *
Приобрели пирометр "Питон 106" для замера температур поверхностей отопительных приборов и разводящих трубопроводов из теплопункта.
Замеряю температуру на радиаторе с расстояния 1,5 м -значение 60 С, меряю (в той же точке) с расстояния 3-4 м -значение 47 С, с большего расстояния - значение еще меньше. Настроек на приборе практически никаких, сопроводительная документация кроме технических характеристик ни о чем не говорит. В чем дело либо это игрушка, либо мы чет не так делаем?


вероятнее всего вы еще не поняли технологию измерений.
для того чтобы измерения были с меньшей погрешностью, пирометр необходимо приложить к измеряемой поверхности, если вы измеряете трубопровод, то пирометр необходимо приложить к трубе вдоль - параллельно трубе, но не в коем случае не перпендикулярно оси трубопровода.
Измеряемая поверхность должна быть темной, матовой, окрашенной, не должна быть отражающей - никелированные краны, бронзовые части.
Евгений Буш
Спасибо за оперативный ответ. Пирометр с лазерным лучом, в инструкции написано
, что держать пирометр перпендикулярно измеряемой поверхности, а на каком расстоянии не написано.
Получается, что дуло "пистолета" должно упираться в радиатор или трубу?
vovan08
у него определенное пятно замера. с расстоянием оно будет увеличиваться. поэтому с расстояния 3-4м вы измеряете не только температуру радиатора но и всего остально вокруг него
sterroid
Цитата(Евгений Буш @ 24.12.2010, 11:19) *
Спасибо за оперативный ответ. Пирометр с лазерным лучом, в инструкции написано
, что держать пирометр перпендикулярно измеряемой поверхности, а на каком расстоянии не написано.
Получается, что дуло "пистолета" должно упираться в радиатор или трубу?


приложив "дуло"к трубе или радиатору, вы уменьшите вероятность неточного измерения.

чтобы точно понять правильность измерения, поэкспериментируйте в ИТП, где есть приборы учета и автомат.регулировки, которые показывают «точные» измерения, взяв эти показания температуры за эталон , поупражняйтесь на оборудовании которое установлено в ИТП, и вы поймете где и как лучше измерять температуру поверхности.
Евгений Буш
Хорошая мысль, ИТП с погодозависимой автоматикой, потыкаю пирометр в места установки датчиков контроллера, спасибо!
испытатель
Вы выбрали не тот прибор для Ваших целей. Пирометр для недоступных и труднодоступных контактных измерений. Естественно, кроме коэффициента отражения - существует конус пятна измерений, с изменением пятна замера, который должен быть приведен в паспорте.
Контактные точнее и не зависят от коэффициента отражения, с относительной погрешностью измерения в одних условиях 1%. Для регулировки наладки СО, ИТП и оценки ОП - это более правильный выбор и дешевле. См. Fluke, ТехноАС и пр.
zr84
Пользуюсь пирометром -Optris: в ИТП, при балансировке СО, ГВС. Удобно, оперативно
Правда он показывает не истинную (например, по датчику) температуру, а другую, которая ниже... Зависимость нелинейная
Цитата
пирометр необходимо приложить к измеряемой поверхности, если вы измеряете трубопровод, то пирометр необходимо приложить к трубе вдоль - параллельно трубе, но не в коем случае не перпендикулярно оси трубопровода.

И куда будет смотреть лазерный указатель? И что мы намеряем?
Уже говорили про "размер пятна" и размер объекта- размер пятна должен быть меньше, чем объект- но это ещё не всё
Тип покрытия, расстояние- влияет на измерение существенно, так "блестючие" поверхности сильно занижают температуру- но и это ещё не все
Как проверить? Зайдите в ванную и поэкспериментируйте...
Обычно делаю 3-4 замера, а затем беру среднее- но и это ещё не все
Для "блестючих" поверхностей, я использую... обычную темную изоленту...
Как измеряю:
Пришел- увидел- оторвал- приклеил- измерил(прицельно)- записал- оторвал- ушел rolleyes.gif ... дешево, сердито, оперативно, и весьма правдоподобно..но и это ещё не все...
Евгений Буш
Спасибо! Проблестючие поверхности...
Если клеить изоленту, то можно считать температуру на поверхности изоленты равной температуре поверхности ОП, не так ли?
zr84
Цитата(Евгений Буш @ 27.12.2010, 3:40) *
Спасибо! Проблестючие поверхности...
Если клеить изоленту, то можно считать температуру на поверхности изоленты равной температуре поверхности ОП, не так ли?

Не так! Пирометр показывает немного не ту температуру(ниже). Чем выше температура трубы, тем разница больше
Бойко
Лучше было внимательно почитать про пирометры до покупки...

"Погремушки" заканчиваются начиная с 50000 руб.

Или брать модели "двойного" назначения (с зондом термопары).

Но для себя/без внешнего эффекта оставляю два варианта: рука (часто вполне достаточн); контактный термометр (3500 руб.).
zr84
Цитата
...рука (часто вполне достаточн)

Рука- как измерительный инструмент- вещь!
А ежели двумя руками- вообче вещь! Можно перепад определить...Опять-же и направление движения воды можно определить, ежели надо... а можно оценочно и скорость!! wub.gif
А ежели скинуть валенки, и размотать портяники, и опереться на "пятую точку", то можно измерить температуру (перепад) пальЦами ног в четырех точках!! rolleyes.gif
Тута главное-вовремя "ноги сделать", дабы не обжечь чего-нибудь !! wub.gif
Да, ешо-ухи есть... по шуму можно определить: его источник, интенсивность... rolleyes.gif
Что ешо:нос... тоже известный инструмент... тута главное чоб его не прищемили... вовремя убрать... laugh.gif
Ешо что: глаз... вроде видит.. тоже мерять можно, так например, время моргания примерно ~50 мсек... вот ежели шаровой кран закрыть за время моргания, то можно родить.. гидроудар... НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! rolleyes.gif
Вот так, словно осминог-предсказатель, обвив трубопроводы руками, ногами, ухами, носом и глазами( и ешо чем нибудь..), можно... определить ТЕКУЩИЙ ТЕПЛО/ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-ДЕШЕВО И СЕРДИТО!! rolleyes.gif laugh.gif
Как древние говаривали: Человек мера вещей!!

ВСЕХ с Новым Годом, удачи в деле проектирования, и измерений...rolleyes.gif rolleyes.gif

ЗЫ, ежели по теме: поизмерив много разных ИТП(ОВ) пирометром, то данные измерений в EXCEL, дружно выстроились в почти прямую, которая попала в "коридор" (по Лямбда) расчетных значений. Вот, так и пользуюсь тарировочной "прямой" при настройках..