hawk
Уважаемые форумчане!Прошу совета.

Необходимо запроектировать теплотрассу для теплоснабжения детского православного патриотеческого комплекса. На территории расположены учебный жилой, спортивный корпуса, церковь и надвратный храм. В прилагаемом файле представлено два плана теплоснабжения. В первом варианте интерсуют момент прохода трубопровода через корпус для теплоснабжения церкви и храма.. Будет ли такой вариант считаться транзитом через образовательное учреждение? Или более предпочтителен второй вариант прокладки.
Studentik
- Температурный график сети 95-70С?;
- Я так понимаю что ВСЯ теплотрасса проектируется канальной прокладки?
- Проход через учебный корпус для теплоснабжения надвоатного храма - транзит однозначно (монолитный канальчик намечается);
- Материал трубопроводов и изоляция: ППУ (требуется СОДК), ППМ (сама просохнет), по старинке теплоизоляция матами (при канальной прокладки);
- Колличество неподвижек и компенсаторов на мой взгляд завышено.
- Ответвления и врезки выполнить в тепловых камерах;
- Ну и расстояния от канала до фундамента здания соблюсти (при просадочных грунтах 5.0м).

Наверное первый вариант предпочтительней будет. Только проработать теплотрассы до храма и церкви попопдробнее.
@lex-26
Цитата
Будет ли такой вариант считаться транзитом

нет, на транзите не должно быть отцепок он должен быть изолирован от здания

компенсаторов и соответственно НО действительно много
в место П-образных не лучше ли использовать сильфонные компенсаторы
углы поваротов т/с не задействованы на 100%
от котельной до территории комплека допустима бесканальная прокладка
глубина заложения т/с завышена