Васильев Дмитрий
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, необходимо ли полное резервирование теплообменников в ИТП для теплоснабжения зданий лечебно-профилактических учреждений (поликлиника без постоянного пребывания людей), если зарезервивован источник теплоты, т.е. два тепловых ввода в ИТП (основной и резервный). Заранее, спасибо за пояснения!
mwn1
надо смонтеть в тех задание на проектирование...

ну по логике вещей если есть два ввода тепломагистрали, значит 100% вочтобы то ни стало необходимо подавать тепло в поликлинику хоть на дворе трынь трава.

если предусматривается два ввода, значит предполагают что в любой момент может прорвать теплотрасса и тепла не будет.

так само может засориться теплообменник или потечь тогда когда этого меньше всего ждешь.

с точки зрения надежности - надо ставить резервный теплообменник.

ну а сточки зрения денег- это хороших 3500-4000$.

Если деньги не вопрос- то Вам еще спасибо скажут зарезерв.
Васильев Дмитрий
Cпасибо за ответ! Резервирование это конечно вещь отличная для надежности теплоснабжения, но хотелось бы знать точно, нужно ли это в поликлинике без стационара. Из-за отсутствия постоянных лежачих мест, поликлиника перестает относиться к 1-ой категории теплоснабжения.