alexius_sev
Здравствуйте! Демпферная трубка, для чего она и с чем ее едят...вычитал с чем ее приправляют:

Снижение температуры (ну манометры берутся на рабочую температуру,не катит)

Снижение пульсации давления, верится с трудом, что такая трубка сможет так сильно снизить пульсация, ведь ее длина около 0,5-0,3 метра...

Защита от гидроударов, тоже верится с трудом, воду так не обманешь....

Поделитесь своим опытом и вашими впечатлениями при их работе с манометрами...

(думаю закладывать ли просто трубу или же эти демпферные трубки)
gilepp
Температуру снимает хорошо (на пар ставлю всегда). Пульсации снижаются в общем-то не сильно, снижение происходит за счет объема среды в трубке и небольшого проходного сечения (трубки, крана, входного отверстия манометра / датчика давления / реле давления).
tiptop
Цитата(alexius_sev @ 3.12.2010, 17:16) *
Поделитесь своим опытом и вашими впечатлениями при их работе с манометрами...

Если это то же самое, что и трубка Перкинса...
Впечатления плохие. Конечно же, никакого демпфирования там нет и быть не может.
Хуже того, манометры на них раскачиваются от вибрации и иногда даже входят в резонанс. И вообще всё это как-то - "на соплях".

Ставьте обычные полдюймовые трубки - или прямые (такой длины, чтобы ручка шарового крана могла быть повернута вниз и не упиралась в теплоизоляцию), или отводы.
Манометры на них не трясутся. Если кто-нибудь когда-нибудь обопрётся ногой, то ничего страшного не произойдёт.
Для демпфирования колебаний измеряемой среды используйте манометры с демпферами или глицеринонаполненные - http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-2.

А трубки Перкинса имеет смысл использовать только на парУ.
испытатель
Демпферные трубки (Перкинса - одна из разновидностей) предназначены только для одной цели - создания естественного гравитационного затвора для теплообмена на чувствительном элементе манометра (трубки Бурдона, улитки и пр.), а короче - просто для снижения температуры. Действие высокой температуры длительное время на чувствительный элемент, изготовленный из нагартованной бронзы приводит к отпусканию и изменению его упругих свойств. Внешне - через определенное время ваш манометр не будет доходить до нуля при снятии давления. Корректировать такие манометры бесполезно - уже нужно менять. То же при присоединении датчиков давления с сапфировыми мембранами у которых плывет характеристика от изменения температуры. Вот только для этого и служат присоединительные трубки с температурным затвором, исключающим естественную (гравитационную циркуляцию вдоль линии подачи давления. А снижение пульсаций - только через камерные присоединители манометров. Защита же от вибраций- через специальные антивибрационные шланги и с применением виброустойчивых манометров.
alexius_sev
Цитата(испытатель @ 4.12.2010, 1:26) *
Демпферные трубки (Перкинса - одна из разновидностей) предназначены только для одной цели - создания естественного гравитационного затвора для теплообмена на чувствительном элементе манометра (трубки Бурдона, улитки и пр.), а короче - просто для снижения температуры. Действие высокой температуры длительное время на чувствительный элемент, изготовленный из нагартованной бронзы приводит к отпусканию и изменению его упругих свойств. Внешне - через определенное время ваш манометр не будет доходить до нуля при снятии давления. Корректировать такие манометры бесполезно - уже нужно менять. То же при присоединении датчиков давления с сапфировыми мембранами у которых плывет характеристика от изменения температуры. Вот только для этого и служат присоединительные трубки с температурным затвором, исключающим естественную (гравитационную циркуляцию вдоль линии подачи давления. А снижение пульсаций - только через камерные присоединители манометров. Защита же от вибраций- через специальные антивибрационные шланги и с применением виброустойчивых манометров.


приходим к вводу что они нужны только для защиты от температуры)))
Хотелось бы узнать этот чувствительный порог этих чувствительных элементов из нагартованной бронзы: 70 ,или 95 ,или 130 ,или 150?
а не пойдет ли труба Dy15 с приваркой в середину трубы сбоку с U образным хвостом ниже места приварки?

А для датчиков давления (там же кварц?) ?
alexius_sev
Увидел в тех. описании ограничение температуры -20/+80, тогда действительно надо ставить "охлаждение" ))))
Но вот этот вариант трубы подходит? в pdf в сообщении 5
испытатель
U- образная S - образные трубки тоже подойдут. В датчиках давления кварца не бывает. Кварц - это генераторы частоты и стабилизаторы частоты в часах. В датчиках толстостенные сапфировые мемраны с нанесенными резистивными дорожками на внутренней и внешней стороне при изгибании мембраны нижние растягиваются, а верхние сжимаются изменяя сопротивление, которое фиксируется схемой датчика. Но чувствительные элементы имеют ТКЕ (температурную зависимость) и дрейф нуля. Читайте. Применять датчики без термодемпфирования - низзя.
tiptop
Цитата(alexius_sev @ 4.12.2010, 1:58) *
а не пойдет ли труба Dy15 с приваркой в середину трубы сбоку с U образным хвостом ниже места приварки?

Отличный вариант.
И для воды, и для пара.
alexius_sev
Цитата(испытатель @ 4.12.2010, 15:33) *
U- образная S - образные трубки тоже подойдут. В датчиках давления кварца не бывает. Кварц - это генераторы частоты и стабилизаторы частоты в часах. В датчиках толстостенные сапфировые мемраны с нанесенными резистивными дорожками на внутренней и внешней стороне при изгибании мембраны нижние растягиваются, а верхние сжимаются изменяя сопротивление, которое фиксируется схемой датчика. Но чувствительные элементы имеют ТКЕ (температурную зависимость) и дрейф нуля. Читайте. Применять датчики без термодемпфирования - низзя.

просто я давно в универе , что-то припоминаю, что кварц под действием давления начинает сжиматься (пьезоэффект) и увеличивается то ли напряжение то ли ток)))...прошу не бить....
испытатель
Под воздействием давления сжимается все, даже сила воли! А Вы наверно, говоря про кварц, имеете ввиду пьезокерамику, у которой под действием давления возникает потенциал на обкладках и наоборот - при подведении потенциала (напряжения) происходит сжатие пьезокерамического элемента. Это акустика. Причем здесь давление и теплоснабжение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.