Цитата(Valkiria @ 2.12.2010, 12:57)
Здравствуйте. Помогите разобратся что происходит.
На выходе из котельной давление подачи - 5,2 кгс/см2, до конечного потребителя доходит 4,0 кгс/см2, на обратке этого же потребителя те же 4,0 кгс/см2, на обратке котельной 3,8 кгс/см2. Температура подачи с котельной 45оС, обратка 43оС (хотя по температурному графику должна быть 37оС), у потребителя (кстати это 5-ти эт.ж/д) на подаче 44оС, пока вода пройдет все этажи - на первом уже 28оС. Лично мое мнение - это однозначный засор системы отопления, точнее обратки потребителя, либо на обратке ввода дома (участок до магистрали). Или есть другие мнения?
Первое впечатление - открыта перемычка на теплосети
Цитата(Valkiria @ 3.12.2010, 6:38)
Здравствуйте, сразу хочу извинится за нарушение правил форума, недочитала, впредь буду внимательней.
Относительно системы отопления:
1. Температурный график 95/70оС.
2. Система без разбора.
3. На вводе нет никаких т/о, элеваторов и прочего.
4. Трасса подземно в лотках
5. Раньше дом был запитан с коллектора, проблем вроде небыло, за исключением того что этот коллектор постаянно заливало стоками, в связи с чем он благополучно "умер", без возможности восстановления. Перед этой зимой дом переключили на трассу. Причем все соседние строения довольны - температура в норме.
6. Расчетная района -49оС.
7. Отопление от водогрейной котельной (2 контура: малый-котельной, большой - сетевой).
Второе впечатление- хоть шайбы то на домах стоят? Если нет то это совсем грустно и задача решается, но есть риск угробить запорную арматуру.
Приложите схему теплосети пожалуйста