Valkiria
Здравствуйте. Помогите разобратся что происходит.
На выходе из котельной давление подачи - 5,2 кгс/см2, до конечного потребителя доходит 4,0 кгс/см2, на обратке этого же потребителя те же 4,0 кгс/см2, на обратке котельной 3,8 кгс/см2. Температура подачи с котельной 45оС, обратка 43оС (хотя по температурному графику должна быть 37оС), у потребителя (кстати это 5-ти эт.ж/д) на подаче 44оС, пока вода пройдет все этажи - на первом уже 28оС. Лично мое мнение - это однозначный засор системы отопления, точнее обратки потребителя, либо на обратке ввода дома (участок до магистрали). Или есть другие мнения?
KGP1
Для начала постройте пьезометрический график т/сети.
EJIEHA
Нарушение п.16 Правил форума.
eplit
Жилой дом по зависимой схеме или независимой подключен? Если независимая, какой теплообменник на отопительном контуре?
mwn1
Вопрос другого плана:
была ли эта система в работе раньше?
как грела?
какая температура воздуха в отапливаемых помещениях была раньше, а какая сейчас?
модернизировали ли систему отопления?
каким образом?

говорить о давлениях- это так ни о чем: и при 1 -1,5 барах система может класно работать.

вопрос в другом- хватает ли там тепла или народ тупо мерзнет?


дайте описание системы отопления:
тип трубопроводов
схема прокладки трубопроводов
вид отопительных приборов
способ монтажа отопительных приборов
способ прокладки труб
расчетная температура воздуха в помещении(фактическая)
температурный график
какой тепловой пункт : схема
автоматика теплового пункта

После этого я могу вам сказать внятно...
инж323
Коль у вас на подающей потери больше, то у вас что- открытый водоразбор?
По Т на обратке- если засор, то расход падает и вода остынет больше, чем положено. У вас наоборот.
На слив теплоносителя похоже.И возвращатся вобшем то и нечему- оттого и пьезометры под разным наклонам.Если манометры ваши не врут.
Valkiria
Здравствуйте, сразу хочу извинится за нарушение правил форума, недочитала, впредь буду внимательней.

Относительно системы отопления:
1. Температурный график 95/70оС.
2. Система без разбора.
3. На вводе нет никаких т/о, элеваторов и прочего.
4. Трасса подземно в лотках
5. Раньше дом был запитан с коллектора, проблем вроде небыло, за исключением того что этот коллектор постаянно заливало стоками, в связи с чем он благополучно "умер", без возможности восстановления. Перед этой зимой дом переключили на трассу. Причем все соседние строения довольны - температура в норме.
6. Расчетная района -49оС.
7. Отопление от водогрейной котельной (2 контура: малый-котельной, большой - сетевой).
Артем Самара
Элементарно разрегулирована теплосеть:
а) нет перепада в тупике сети;
б) температура обратки на котельной практически совпадает с температурой прямой;

То что жители соседних домов довольны, так кто ж будет жаловаться когда дома 26-28 градусов, в крайнем случае и форточки откроем.

Разность давлений концевого дома с котельной по прямой 12м, по обратке 2м (именно разность давлений а не сопротивление) говорит скорее всего о том, что рассматриваемый дом (манометры в теплоузле) расположены выше манометров в котельной ориентировочно на 5м (рельеф однако).

Что делать? Заниматься регулировкой теплосети.
old_iva
Цитата(Valkiria @ 2.12.2010, 12:57) *
Здравствуйте. Помогите разобратся что происходит.
На выходе из котельной давление подачи - 5,2 кгс/см2, до конечного потребителя доходит 4,0 кгс/см2, на обратке этого же потребителя те же 4,0 кгс/см2, на обратке котельной 3,8 кгс/см2. Температура подачи с котельной 45оС, обратка 43оС (хотя по температурному графику должна быть 37оС), у потребителя (кстати это 5-ти эт.ж/д) на подаче 44оС, пока вода пройдет все этажи - на первом уже 28оС. Лично мое мнение - это однозначный засор системы отопления, точнее обратки потребителя, либо на обратке ввода дома (участок до магистрали). Или есть другие мнения?


Первое впечатление - открыта перемычка на теплосети

Цитата(Valkiria @ 3.12.2010, 6:38) *
Здравствуйте, сразу хочу извинится за нарушение правил форума, недочитала, впредь буду внимательней.

Относительно системы отопления:
1. Температурный график 95/70оС.
2. Система без разбора.
3. На вводе нет никаких т/о, элеваторов и прочего.
4. Трасса подземно в лотках
5. Раньше дом был запитан с коллектора, проблем вроде небыло, за исключением того что этот коллектор постаянно заливало стоками, в связи с чем он благополучно "умер", без возможности восстановления. Перед этой зимой дом переключили на трассу. Причем все соседние строения довольны - температура в норме.
6. Расчетная района -49оС.
7. Отопление от водогрейной котельной (2 контура: малый-котельной, большой - сетевой).


Второе впечатление- хоть шайбы то на домах стоят? Если нет то это совсем грустно и задача решается, но есть риск угробить запорную арматуру.

Приложите схему теплосети пожалуйста
Машинист
Цитата(Valkiria @ 2.12.2010, 9:57) *
Здравствуйте. Помогите разобратся что происходит.
На выходе из котельной давление подачи - 5,2 кгс/см2, до конечного потребителя доходит 4,0 кгс/см2, на обратке этого же потребителя те же 4,0 кгс/см2, на обратке котельной 3,8 кгс/см2. Температура подачи с котельной 45оС, обратка 43оС (хотя по температурному графику должна быть 37оС), у потребителя (кстати это 5-ти эт.ж/д) на подаче 44оС, пока вода пройдет все этажи - на первом уже 28оС. Лично мое мнение - это однозначный засор системы отопления, точнее обратки потребителя, либо на обратке ввода дома (участок до магистрали). Или есть другие мнения?

чЕкайте давления пол подаче в узлах, у вас где-то арматурина на подаче не до конца открыта, или неисправна. Перемычки проверяйте, все какие есть. Потом начинайте ближних прижимать, но это потом - разница в потерях говорит что проблема именно в подаче.
Была уже такая тема - шуму подняли, чуть перекладку на времянку не затеяли, а оказалось - УПшник на шаровом кране врал, показывал открыто, а на самом деле привод навернулся и кран был чуть приоткрыт.
Ищите сопротивление, у вас на подаче 12 метров потеря, а на обратке 2 - о чем это говорит? Где-то зарылась собака. Манометры в зубы и вперед.
Евгений Буш
Цитата(Машинист @ 3.12.2010, 10:34) *
Ищите сопротивление, у вас на подаче 12 метров потеря, а на обратке 2 - о чем это говорит? Где-то зарылась собака. Манометры в зубы и вперед.

А могет обратка сидит на ух-какой большой трубе или в прямой зауженная вставка?
mwn1
Значит так.

Если внутренняя система отопления старая ( стояки и радиаторы) и работала она в прошлом году нормально - было тепло в помещениях,- если ее никто не трогал : имею ввиду не менял диаметры трубопроводов, кол-во радиаторов , не устанавливали дополнительной запорной арматуры на стояках, термостатических вентилей на радиаторах- значит С ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ к которой ВЫ НЕ ПРИКАСАЛИСЬ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.


Проблема находиться в том месте где ВЫ ПРОВОДИЛИ ПЕРЕДЕЛКИ.

ПРОБЛЕМА ЛЕЖИТ ТАМ ГДЕ ВЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЛИ - новые трубопроводы, краны, вентили, задвижки.

Температура обратеки- 28 градусов. Это свидетельствует тому, что теплоноситель в радиаторах очень сильно остывает- тоесть его через радиатор проходит меньше требуемого (расчетного) т.е. того что был раньше.

Другими словами в трубопроводах создалось место с большим коэфициентом сопротивления- то есть усечением живого сечения трубы.

1.Если были сварочные работы - проверьте стыки . В местах сварных тройников может быть проблема.

2. Проверьте фильтры на трубопроводах- пакля, лен, окалина и прочее могут его засорить.

3. Проверить все краны, зарвижки, вентили на то что они полностью открыты.

4. Может теплосеть установила дросельную шайбу- уберите ее.

5. Возможна ошибка проектирования- и Вы установили трубопровод меньшего диаметра.- тогда надо или поменять трубу, или установить дополнительный насос.

Однозначно ВАША ПРОБЛЕМА ТАМ ГДЕ ВЫ РАБОТАЛИ.

Если есть возможность разобрать и заглянуть в трубу - дерзайте.

Прошу Вас расказать об результате.