Озадачили меня следующим
Просят расчет этих самых подушек -типа сколько их надо материал на какую длину и.т.д.
Кто нибудь сталкивался с сабжем?????
Lari
Не пугайтесь - это просто. Толщина демпфирующей подушки определяется удвоенной расчетной величиной перемещения плеча компенсатора. Считаете температурное удлинение каждого плеча участка, умножаете на два - вот вам толщина. А по длине, наши "Коммунальные технологии" принимают только перекрытие 2/3 длины плеча от угла (при Г- и Z-образных компенсаторах), и полное покрытие вылетов (при П-образном компенсаторе).