Цитата(К.Д. @ 1.12.2010, 16:09)
При работе регулятора при температурах подрезки расход будет падать, а тут шайба не помощник. В том то и дело что я постоянно вижу теплосети длиной по паре километров в один конец, где сантехники высверливают шайбы с криками у нас в домах +20, люди жалуются что в прошлом году было +26 (у меня реально в минус 35 дома было +28), а потом приходит следующий потребитель с жалобой что у него похолодало. РПД именно защита от высверливания. Поставил пломбу на мембранную коробку и все, ЖЭК может ее разобрать, но потом я его в суде увижу и в кассе, где этот сантехник будет платить за испорченное оборудование.
У меня кстати мысль не об ограничении давления на источнике (частотник не от него ставится, а от переменки ГВС), а о нормальной работе тепловой сети. Я видел не один отчет об обследованиях тепловых сетей в небольших городишках, где по системе гоняются в лучшем случае полуторакратные расходы воды, а в худшем и 2 и 3 номинала гуляет. Кто за это должен платить? Я проектировщик в ТСО, поэтому это моя зарплата и оплачивать электроэнергию на привод насосов из-за того, что кто-о не хочет поставить один регулятор, потому что ему дорого я не желаю. А двигатели насосов растут бешено от такого раздолбайства. Я лично в проект ставил 55кВт вместо 90. Но вот если потребители опять будут заниматься самодеятельностью нам придется включать еще один насос, чтобы тем кто сидит на конечных участках хоть какое-то тепло досталось. Я же не говорю, что РПД нужен всегда, но если перепад не гасится клапаном то что делать-то? Негашеный перепад может увеличивать прямой проток теплоносителя при совпадении графиков, если регулятор ИТП работает по уличной температуре и обратка выратет (если форточки не пооткрывать). Что будет с седлом когда контроллер попробует задавить высокую обратку? Там может начаться кавитация. Стоит ли изначальная скупость замены регулятора? Я так не думаю.
Целиком и полностью поддерживаю, люди считают что 20 градусов очень мало, и идут на все чтобы дома было 25-30 (рассверливают шайбы, сопла, выкидывают или выводят из строя регуляторы, отключают электроннику, список изворотливости можно продолжать до бесконечности).
Также хочу вставить пять копеек про горе проектировщиков, которые проект так сделали, или горе сантехников которые систему так собрали ("регуляторы нам не нужны, всю жизнь без них обходились и дальше будем"), что системы отопления не в состоянии нагреть помещение даже при 2-3х кратном расходе теплоносителя. Как это влияет на режим теплосети, им пофиг. Особенно если потребитель - не бабушка пенсионерка, а вполне состоятельный человек, или социально значимый объект с нехилой нагрузкой, строится со всеми возможными отклонениями от проекта, в сторону удешевления, а через власти оказывают давление по нормальному теплоснабжению объекта в ущерб всему.
Сорри за эмоциональность, просто накипело.