hjvf301084
Увожаемые коллеги помогите подопрать теплообменник (пластинчатый) на ГВС. По расчету потребности в тепле нагрузка на ГВС примерно 50 КВт.
asergey
Необходимо понимать о каких расходах теплоносителя (греющей и нагревающей среды) идёт речь?
hjvf301084
Греет вода с режимом 95-70, нагреваемый теплоноситель вода водопроводная 5 градусов а на выходе 60
asergey
Исходя из (режимом 95-70) дельты в 25град. по греющей среде => расход 1.78 м3/час => Ду25, при скорости 1м/с.
Исходя из (режимом 60-5) дельты в 55град. по нагреваемой среде => расход 0.8 м3/час => Ду15, при скорости 1.25м/с,
но надо чётко понимать, что все предыдущие расчёты вытекают из 50кВт!!!, хотя реально надо отталкиваться от потребности нагреваемой среды (горячая вода или т.п.).
shadow
Расчетная температура греющего теплоносителя для подбора теплообменника ГВС принимается 70 гр. (точка излома температурного графика), а не максимальная температура по температурному графику.
hjvf301084
Спасибо что помогаете советом но все же хотелось услышать более конкретный ответ-мне сейчас необходимо подобрать теплообменник!
shadow
Цитата(hjvf301084 @ 28.11.2010, 12:11) *
Спасибо что помогаете советом но все же хотелось услышать более конкретный ответ-мне сейчас необходимо подобрать теплообменник!


Поиск в интернете выдаст вам вагон разных производителей пластинчатых теплообменников. Скачиваете опросные листы, заполняете, в ответ получаете расчет и коммерческое предложение.
lizzetta91
Товарищи! Проектируется система холодоснабжения с промежуточным теплообменником. В опросных листах нужно указывать допустимые потери на теплообменнике. Подскажите, пожалуйста, откуда взять цифру и на что она влияет. В свое оправдание скажу, что ТО раньше никогда не подбирала helpsmilie.gif tomato.gif
Victor16
Это цифра потерь давления на ТО которая допустима для Вас, исходя из гидравлического расчета системы.
Можете и не указывать, пусть считают сами а когда предоставят результаты посмотрите, устраивают ли Вас
данные потери.
77sergey
есть расчетные программы в сети на Swep и польские Secespol. имхо для начала с производителем определится а затем по програаме расчета......потери давления будут влиять на подбор насоса
lizzetta91
Спасибо большое за ответы! Наконец-то секрет раскрыт clap.gif wink.gif