Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расходомер на трехтрубке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
CNFHSQ
На поселок от котельной идет теплотрасса:
-труба на отопление диаметром 300мм.
-труба с теплоносителем на ГВС диам. 100мм.
-общая обратка диаметром 300 мм.
Какое оборудование использовать для замера расхода тепла?
Бойко
Цитата(CNFHSQ @ 17.11.2010, 20:15) *
На поселок от котельной идет теплотрасса:
-труба на отопление диаметром 300мм.
-труба с теплоносителем на ГВС диам. 100мм.
-общая обратка диаметром 300 мм.
Какое оборудование использовать для замера расхода тепла?


Не понятна проблема?..

На абонентах - любой четырехпоточник...
На котельной - три потока и Тх.в.
Диаметры здесь не рулят... все по шкале преобразователей расхода..
CNFHSQ
Цитата(Бойко @ 17.11.2010, 22:12) *
...
На котельной - три потока и Тх.в.
Диаметры здесь не рулят... все по шкале преобразователей расхода..

Мои знания по теплосчетчикам поверхностные. Зная расходы и температуру посчитать расход тепла несложно. Я хотел спросить существует(наверняка) техническая возможность и чем производить замеры может у "взлетов" есть такие функции?? Тх.в. здесь непричем т.к. речь о разводящей ветви т/сети.
Бойко
Цитата(CNFHSQ @ 17.11.2010, 22:44) *
Мои знания по теплосчетчикам поверхностные. Зная расходы и температуру посчитать расход тепла несложно. Я хотел спросить существует(наверняка) техническая возможность и чем производить замеры может у "взлетов" есть такие функции?? Тх.в. здесь непричем т.к. речь о разводящей ветви т/сети.


Как чел. использующему (не разработчику приборов) там и знать то особо нечего...

Мы уже давно перестали искать. Прилипли к ВИС.Т (уже привычка, да и люди считай уже родные). Твердо уверен, что в опечатанном приборе (а счетчик - изделие полностью закрытое для внезаводского и внеповерочного вмешательства) главное это уровень и оперативность сервиса, ремонтов...

Посмотрите их типовой проект... может чем и поможет...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По поводу Тхв. Это "нормативное" и "академическое" уравнение учета тепл. энергии в открытых сетях.

Q =Gпод Ч (hпод - hх.в.) - Gобр. Ч (h обр - hх.в.)

h - энтальпия

Без разницы сколько подающих трубопроводов. Просто указываете в карте заказа.
CNFHSQ
Благодарю за разъяснение. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.