baniffaciy
Ув. коллеги!
Дело в следующем:
Паровой котел Vitomax 200-HS
тип M237. Произволительность 0,9 т/ч.
Столкнулся с расчетом продувки на данный котел.
Собрал исходные данные.
Из книги Гусева понял, что величина продувки рассчитывается
в зависимости от концентрации нормируемого вещества (сухой остаток;
щелочность) в котловой воде и питательной воде.
А дальше не могу все в один алгоритм соеденить, масса
разночтений в тех или иных исходных данных.
Спасибо!
zeman
Предлагаете нам тоже разночтения поискать или все таки зададите свой вопрос? rolleyes.gif
baniffaciy
Цитата(zeman @ 17.11.2010, 1:46) *
Предлагаете нам тоже разночтения поискать или все таки зададите свой вопрос? rolleyes.gif


Хорошо.
Вот вопросы:
Как посчитать величину продувки?
Какие исходные данные нужны?
alesio
Величина продувки определяется по формуле:

Pпрод (%)= Sп.в.*100/(Sк.в.-Sп.в.), где
Sп.в. - солесодержание питательной воды
Sк.в. - солесодержание котловой воды.

Только оно вам зачем? оборудование для утилизации тепла смысла нет ставить - не окупится. А продувку выполнять раз в смену более чем достаточно.