pronin-n
Добрый день,уважаемые специалисты.
Подскажите,пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
Заказчик требует камеры сделать по бесканальной технологии с возможностью применения эл.привода шаровых кранов (Ду 300 и Ду 700).
Проблема в следующем: штоки от ш\к должны быть ниже уровня земли на 300-500 мм, сверху накрываться люком. как тогда осуществить возможность применения эл.привода? dry.gif
АБорисыч
Вариант с павильоном рассматривался? Над запесоченной камерой установить павильон, штоки торчат из песчаной засыпки на них редуктора, кабель через гильзы в колодец для запорной арматуры. При таких условиях заказчика думаю вариантов то других и нет.

У нас недавно 700ку в ппу тоже сделали - ничего обошлись механическим редуктором.