Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: режимы работы котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ser jant
Добрый день!
По словам википедии пиковая тепловая нагрузка есть максимальная нагрузка, наблюдаемая в периоды наибольших холодов. Котёл ПТВМ расшифровывается как пиковый теплофикационный водогрейный котёл, работающий на мазуте, однако, может работать как в пиковом, так и в основном режиме, причём пиковый режим уже по Соколову Б.А. - летний.

1. Что же всё-таки означает в названии котла ПТВМ термин "пиковый"?

2. Основной режим работы котла ПТВМ - нагрев воды от 70 до 150, пиковый - от 110 до 150. Расход воды в 2 раза больше при работе в пиковом режиме. Раз режим летний, то получается, что выработка тепла меньше в пиковом режиме(несмотря на больший в 2 раза расход воды)? Или количество тепла одинаковое в обоих режимах, но в пиковом выключается дополнительный котёл, работающий зимой?

3. Сетевые насосы, как правило, не работают с водой, нагретой больше, чем до 90 градусов. Значит, в случае пикового режима выключаются сетевые и бустерные насосы, а работают только подпиточные?
whitless
Цитата(ser jant @ 8.11.2010, 11:16) *
Добрый день!
По словам википедии пиковая тепловая нагрузка есть максимальная нагрузка, наблюдаемая в периоды наибольших холодов. Котёл ПТВМ расшифровывается как пиковый теплофикационный водогрейный котёл, работающий на мазуте, однако, может работать как в пиковом, так и в основном режиме, причём пиковый режим уже по Соколову Б.А. - летний.

1. Что же всё-таки означает в названии котла ПТВМ термин "пиковый"?


2. Основной режим работы котла ПТВМ - нагрев воды от 70 до 150, пиковый - от 110 до 150. Расход воды в 2 раза больше при работе в пиковом режиме. Раз режим летний, то получается, что выработка тепла меньше в пиковом режиме(несмотря на больший в 2 раза расход воды)? Или количество тепла одинаковое в обоих режимах, но в пиковом выключается дополнительный котёл, работающий зимой?

3. Сетевые насосы, как правило, не работают с водой, нагретой больше, чем до 90 градусов. Значит, в случае пикового режима выключаются сетевые и бустерные насосы, а работают только подпиточные?


Пиковый означает, что он покрывает пиковые нагрузки по теплоснабжению на ТЭЦ, когда отобранного из турбины пара не достаточно для удовлетворения нагрузки по теплоснабжению. Они изначально предназначались для ТЭЦ, отсюда и пошло название.

Количества тепла и в пиковом и в летнем режиме одинаково, вспомните формулу:
Q=Gc*(t2-t1)

Так у вас в пиковом режиме (t2-t1) в два раза меньше чем в летнем режиме, но в пиковом режиме расход в два раза больше, чем в летнем.
ser jant
А каков смысл в этом режиме? Нагреть в 2 раза больше воды от температуры 110 градусов?
whitless
Цитата(ser jant @ 8.11.2010, 17:36) *
А каков смысл в этом режиме? Нагреть в 2 раза больше воды от температуры 110 градусов?


До 110 градусов, как мне кажется, воду нагревают пароводяные теплообменники на ТЭЦ, дальше она идет в котел, который нагревает ее до номинальных 150 градусов. Только для этого режима.

То есть скажем когда пароводяные теплообменники не справляются температура воды после них падает до 110 градусов, включаются в работу котлы которые нагревают ее до 150 градусов.

Но возникает вопрос почему именно до 110 градусов греют пароводяные теплообменники? А скажем не до 70?
Машинист
Смысл такой, что базовую часть тепловой нагрузки ТЭЦ везет за счет основных сетевых подогревателей - они греются паром теплофикационного отбора турбин.
Мороз крепчает - мощности основных подогревателей начинает не хватать. Включаются пиковые сетевые подогреватели - они греют воду паром производственного отбора. Это уже менее экономично, и по условиям режима пароснабжения производства не всегда возможно.
Основные + пиковые сетевые подогреватели вместе обеспечивают нагрев как раз до 110 градусов
Если не хватает и их - включаются ПТВМы.
Это и есть пиковый режим - котел покрывает пик нагрузки.
Вообще, такое распределение режимов и разделение нагрузок было обосновано экономически. Правда, это была несколько другая экономика smile.gif

Однако, есть такие котлы не только на ТЭЦ; огромное количество квартальных котельных, районных тепловых станций ими оснащено, и там "на разогреве" никого нет - котлы несут всю нагрузку. Это основной режим.
ser jant
Хм..

Цитата(Машинист @ 8.11.2010, 17:51) *
Смысл такой, что базовую часть тепловой нагрузки ТЭЦ везет за счет основных сетевых подогревателей - они греются паром теплофикационного отбора турбин.
Мороз крепчает - мощности основных подогревателей начинает не хватать. Включаются пиковые сетевые подогреватели - они греют воду паром производственного отбора. Это уже менее экономично, и по условиям режима пароснабжения производства не всегда возможно.
Основные + пиковые сетевые подогреватели вместе обеспечивают нагрев как раз до 110 градусов
Если не хватает и их - включаются ПТВМы.
Это и есть пиковый режим - котел покрывает пик нагрузки.
Вообще, такое распределение режимов и разделение нагрузок было обосновано экономически. Правда, это была несколько другая экономика smile.gif

Однако, есть такие котлы не только на ТЭЦ; огромное количество квартальных котельных, районных тепловых станций ими оснащено, и там "на разогреве" никого нет - котлы несут всю нагрузку. Это основной режим.



В Соколове я читал, что пиковый режим - летний режим. Из вашего поста следует, что этот режим характерен для морозов. Когда всё-таки он применяется?
Машинист
Пиковый режим на своей шкуре почувствовать надо, а не в Соколове читать )))
Лето - это нечто вяло-ползущее и к пику никакого отношения не имеющее. Жара, духота, ремонт везде и пар девать некуда. И в сети градусов 65.
Вы приложите страничку сканом, чтобы не играть тремя словами "пиковый" "летний" и "зимний", а видеть контекст, что он имел в виду.
Я вам объяснил как нас учили пять лет, и из опыта работы своей. До тех пор пока пара хватает - на сетевых подогревателях режим обеспечивается. А если пара нет - производство например рекорды ставит, или электрический график не дает трубины раскрутить, или проблемы какие-то на подогревателях - пиковые котлы вступают в работу. На то они и пиковые. И происходит это, у нас например, при минус 28-30, а никак не летом.
В первый год моей работы, ПТВМ включали довольно часто. Не считал, но за сезон раз больше 10 точно.
А в последующие, раз-два за сезон, а потом и не включали совсем. Мазутом топить - все равно что купюры в топку настоящие кидать. Загружали пиковые подогреватели, а если просаживался производственный отбор - поддавливали через РОУ.
ruben
Вопрос простой. Собственно Вы могли это все разжевать из литературы, хотя может быть действительно – пока не поработаешь и не поймёшь «изюминку» эксплуатации ПТВМов, сложно это всё представить реально.
Итак, ПТВМ – 50 и 100 могут работать в двух режимах – в основном и пиковом. Разница – существенная. В основном режиме вода делает как бы четыре хода одним потоком общим расходом воды 1200…1400 м3/час. При этом нагрев воды составляет около 70 градусов. В таком режиме работают котлы на котельных. Сопротивление котла – примерно 2…2,2 кгс/см2
В пиковом режиме, например на ТЭЦ, в котлах идёт догрев сетевой воды с контура конденсатора турбины и теплофикационных бойлеров. Схема воды меняется на двухходовую, Вода как бы двумя потоками параллельно идет по экранам и конвективке и сопротивление котла естественно ниже – примерно 1 кгс/см2 и её расход – соответственно в два раза выше -2100…2200 м3/час.. При этом нагрев воды также составляет те же 70 градусов. На схеме справа - основной, слева - пиковый режимы



Схема движения воды меняется на заводе установкой заглушек.
Интересно то, что уже ПТВМ-180 работают исключительно в двухходовом режиме
ruben
Ещё к теме. По жизни мне пришлось и ремонтировать (мастером на котельной) и налаживать и эксплуатировать ПТВМы (наладчиком, диспетчером теплового района и зам. начальника ТЭЦ по эксплуатации). Скажу, что в течении года с основного на пиковые режимы, то есть с двухходового на четырехходовой, котлы ПТВМ не переводят. Это делается один раз на заводе перед установкой.
А вот схему на ТЭЦ меняют. При этом сам котёл продолжает эксплуатироваться в двухходовой схеме с расходом 2100(как и при поставке с завода), а в схему его могут включить скажем сразу после конденсатора, до теплофикационных бойлеров. При этом как бы это уже не пиковая схема, а основная. Ну это - вопрос терминологии, а по сути основное различие - в схемах циркуляции воды в котле
Машинист
Цитата(ruben @ 10.11.2010, 17:46) *
В пиковом режиме, например на ТЭЦ, в котлах идёт догрев сетевой воды с контура конденсатора турбины и теплофикационных бойлеров. Схема воды меняется на двухходовую, Вода как бы двумя потоками параллельно идет по экранам и конвективке и сопротивление котла естественно ниже – примерно 1 кгс/см2 и её расход – соответственно в два раза выше -2100…2200 м3/час.. При этом нагрев воды также составляет те же 70 градусов.

Выделенный момент поясните пожалуйста, ruben. НЕ стыкуется с мощностью котла.
ruben
Конечно же, описка. Здесь - не нагрев, а нормативная температура воды на входе. Нагрев воды - разный. Для четырёхходового режима нагрев - это 80 градусов, т.е. температура воды на выходе - 150 градусов. Для двухходового - 47 и соответственно на выходе - 117.
Разговор естественно идёт про ПТВМ-100 и про сжигание газа. На мазуте температуры другие - выше, и прежде всего - нормативная, на входе.
ser jant
Цитата(ruben @ 10.11.2010, 23:45) *
Конечно же, описка. Здесь - не нагрев, а нормативная температура воды на входе. Нагрев воды - разный. Для четырёхходового режима нагрев - это 80 градусов, т.е. температура воды на выходе - 150 градусов. Для двухходового - 47 и соответственно на выходе - 117.
Разговор естественно идёт про ПТВМ-100 и про сжигание газа. На мазуте температуры другие - выше, и прежде всего - нормативная, на входе.


В руководстве эксплуатации написано, что в пиковом режиме нагрев от 110 до 150. В вашем посте опечатка?
И пиковый режим на картинке видимо справа?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот фрагмент из учебника Соколова

ruben
Пиковый режим действительно справа. А то что написано в Соколове - насколько я понимаю, температуры даны для мазута, на газе на входе температуру нет смысла поднимать до 110 градусов. И ещё. При мне эти котлы никогда не переводили в течении года котлы с одного режима на другой. Вы приводите цифры из книг. Подумайте, как это возможно - перестраивать режим котла в течение осенне-зимнего режима работы станции с его остановом и монтажом перегородок? И тем более, если схема станции достаточно гибкая, то всегда можно достичь любую заданную диспетчером температуру сетевой воды комбинацией чила бойлеров, горелок на котле ну и так далее.
И последнее. Если Вы уж мыслите только фразами из печатных изданий, вот страничка из Инструкции по ПТВМ, где приведены параметры работы

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.