Ajax
Здравствуйте граждане спецы! Поделитесь пожалуйста опытом как избавиться от гула! Нагружая котел КВГМ-4(МВт)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A, начинается сильный гул, причем появляется гул при 75% нагрузке и при дальнейшей нагрузке гел переходит в страшный рев, буд-то взлет реактивного самолета. Не понятно откуда идет шум от горелки или от котла. Гул перерастающий в вой похоже имеет резонансное происхождение. При первых появлениях гула, на нагрузке около 75%, шум как будто накатывае волнами, после увеличения нагрузки начинает более-менее ровно завывать, пока не переходит в постоянный рев. Пробовали при появлении гула добавлять и убавлять воздух на горелку, не помогает, есть какая-то середина где уровень шума ниже всего. Газоанализатор, в принципе, показывает нормальное горение, кислорода около 3 %, СО не более 0.1 ppm, альфа около 1,15.
tiptop
А пробовали увеличивать размер "e" (положение пламенной трубы) ?
Ajax
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 13:09) *
А пробовали увеличивать размер "e" (положение пламенной трубы) ?

НЕ помагает.
tiptop
Наверное, надо смотреть на форму дымохода...
Ajax
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 13:45) *
Наверное, надо смотреть на форму дымохода...

Котельной уже 12 лет. Котлы работали нормально. Поменяли 3 горелки из 5.
И только котел №3 гудит.
Котел №5 слгка порыкивает на 100% нагрузке.
tiptop
Цитата(Ajax @ 1.11.2010, 9:17) *
котел КВГМ-4(МВт)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A

У горелки короткофакельное исполнение ?
alesio
Рекомендую посмотреть подводящий фланец. У меня один раз был такой случай - сварной не обварил изнутри фланец на газовой трубе к горелке - свист стоял такой, что уши закладывало. Упражнялся где-то дня три, пока не решил раскидать все вплоть до подвода к газовому блоку. Все закончилось буквально на втором фланце smile.gif После обварки свист ушел совершенно.
dd1980
Классическое и самое простое изменение резонансных характеристик - вставить в конвективную часть несколько перегородок (газоплотность не требуется) и разделить ее тем самым на несколько параллельных каналов меньшего сечения. До сих пор помогало.
За счет излучения дополнительного может и КПД чуть приподняться.
Ajax
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 14:26) *
У горелки короткофакельное исполнение ?

Не знаю, но видно что факел доходит почти до конца топки

Цитата(dd1980 @ 1.11.2010, 15:57) *
Классическое и самое простое изменение резонансных характеристик - вставить в конвективную часть несколько перегородок (газоплотность не требуется) и разделить ее тем самым на несколько параллельных каналов меньшего сечения. До сих пор помогало.
За счет излучения дополнительного может и КПД чуть приподняться.

Пробовали, не помогло. Не понятна причина этого гула, горелка, котел или может резонанс с другим оборудованием. Толком не понятно откуда идет гул.

Цитата(alesio @ 1.11.2010, 15:30) *
Рекомендую посмотреть подводящий фланец. У меня один раз был такой случай - сварной не обварил изнутри фланец на газовой трубе к горелке - свист стоял такой, что уши закладывало. Упражнялся где-то дня три, пока не решил раскидать все вплоть до подвода к газовому блоку. Все закончилось буквально на втором фланце smile.gif После обварки свист ушел совершенно.

Фланец резьбовой, а также клапана отсечные, идут из Германии в комплекте с горелкой
stashot
Похожая история.
Три чеха dakon prexal 420 с горелками Weishaupt.
Истребители на взлете...
Сильный шум от забора воздуха, и кажется от точки смешения рев идет.
Они действительно очень шумные.
tiptop
Цитата(stashot @ 1.11.2010, 21:37) *
с горелками Weishaupt.
Истребители на взлете...
Сильный шум от забора воздуха, и кажется от точки смешения рев идет.
Они действительно очень шумные.

Ну, вот. Только я на своём сайте написал про горелку Вайсхаупт, которую не слышно. Теперь - нате вам! smile.gif

"Очень шумные" - какое наименование ?
stashot
каб так вспомнить, я уж там 2 года не работаю
ну прикинь на 420 кВт котла какая она должна быть.
вентилятор в корпусе естессно, с подвижным диапазоном нагрузок от термодатчика (кажись на выходе ТРМ-12 влепили)
вообщем типо этой
Машинист
Цитата(stashot @ 2.11.2010, 0:06) *
каб так вспомнить, я уж там 2 года не работаю
ну прикинь на 420 кВт котла какая она должна быть.
вентилятор в корпусе естессно, с подвижным диапазоном нагрузок от термодатчика (кажись на выходе ТРМ-12 влепили)
вообщем типо этой

Это куда вы ? Тут про истребители, а не 420 киловатт..
stashot
Цитата(Машинист @ 2.11.2010, 10:21) *
Тут про истребители, а не 420 киловатт..

разговор ниочем...
я про то, что при розжиге котла себя не слышу.
кстати такая тема была с котлом КССУ-0,63. горелку не помню, улитка была какая то, в комплекте с котлом была.
тоже жутко шумел, я студентом быв оператором котельных работал, в 3-х больших и 2-х мелких (этот стоял КССУ в мелкой естессно).
Так у этого котла за все время работы уснуть и не получилось... да и пока из зала не выйдешь - ничего не слышно rolleyes.gif
с горелками типа ГМ-4,5, РГМГ-10, форкамер ТВГ-8М, ГМГ-2 таких проблем не испытывал. шумно конечно, но терпимо - дело привычки.
Артем Самара
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 13:09) *
А пробовали увеличивать размер "e" (положение пламенной трубы) ?



Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 14:26) *
У горелки короткофакельное исполнение ?


У горелок с короткофакельным исполнением (SF) размер е не регулируется, пламенная труба придвигается вплотную к подпорной шайбе.
tiptop
to Артем Самара
Ну, я задавал вопросы про как бы разные горелки, потому что не знал, какая же там установлена. smile.gif
Цитата(Артем Самара @ 3.11.2010, 18:54) *
У горелок с короткофакельным исполнением (SF) размер е не регулируется, пламенная труба придвигается вплотную к подпорной шайбе.

Может быть, кому-нибудь будет интересно посмотреть на завихритель простой горелки G5/1-D исполнения ZMD-1SF (без менеджера горения - топочный автомат, обычный сервопривод) и на её пламенную трубу.
В пламенной трубе за головкой болта видна нижняя кулиса, благодаря которой можно изменять положение пламенной трубы относительно завихрителя (размер "e"). Здесь она представляет из себя два участка прямой трубы с переходом диаметра между ними.
Ajax
Цитата(tiptop @ 3.11.2010, 21:48) *
to Артем Самара
Ну, я задавал вопросы про как бы разные горелки, потому что не знал, какая же там установлена. smile.gif

Может быть, кому-нибудь будет интересно посмотреть на завихритель простой горелки G5/1-D исполнения ZMD-1SF (без менеджера горения - топочный автомат, обычный сервопривод) и на её пламенную трубу.
В пламенной трубе за головкой болта видна нижняя кулиса, благодаря которой можно изменять положение пламенной трубы относительно завихрителя (размер "e"). Здесь она представляет из себя два участка прямой трубы с переходом диаметра между ними.


Был сегодня на объекте пробовал менять положение пламенной головы. Ни фига не помогает. Есть какое-то среднее положение при котором котел воет меньше всего, и только. Вроде бы вибрирует задняя стенка котла и от этой вибрации возникает резонанс с непонятно чем.
tiptop
Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 12:26) *
У горелки короткофакельное исполнение ?

Цитата(Ajax @ 1.11.2010, 15:30) *
Не знаю

Цитата(Ajax @ 4.11.2010, 17:04) *
Был сегодня на объекте

Сказали бы уже, какое исполнение у горелки. Обычную длиннофакельную поставили, что-ли ?
Ajax
Цитата(tiptop @ 4.11.2010, 20:21) *
Сказали бы уже, какое исполнение у горелки. Обычную длиннофакельную поставили, что-ли ?

Горелка вот такая: RGL 60/2-A, DN 80, исп. ZM-NR. Горелка комбинированная, газ: 800-6100 кВт, ж/т: 1305-6070 кВт Модулируемая. Для котла ВКГМ-4 фирмы Болгария. Пламенная голова двигается специальным приводом который настраиваешь в процессе режимной наладки, т.е. задаешь для каждой точки степень открытия привода на газ, на воздух и на пламенную голову.
tiptop
Цитата(Ajax @ 6.11.2010, 7:00) *
Горелка вот такая: RGL 60/2-A, DN 80, исп. ZM-NR. Горелка комбинированная, газ: 800-6100 кВт, ж/т: 1305-6070 кВт Модулируемая. Для котла ВКГМ-4 фирмы Болгария.

Для ВКГМ фирмы "Котлостроение" ?
Тогда, значит, для жаротрубного...

www.kotlostroene.net/ru/kvvk.htm
Genya1221
Необходимо уменьшить степень открытия воздушной заслонки на 45 градусов при большом горении и регулятором добавить давление перед магнитными клапанами , выйти на нужный расходл по счетчику малую нагрузку сделать 25-30 градусов и все уйдет. это происходит из-за того что сопротивление котла запирает поток воздуха от горелки, наверное за котлом давление где-то 400 -500 Па.
botia
Да действительно проблема в воздухе и свободном объеме горения, сейчас настраиваю G8 на теплогенераторе при выходе на максимум начинался сильный гул, который практически сразу переходит в сильную вибрацию. Попробовал все, ничего не помогало пока не зажал воздух.
tiptop
Цитата(botia @ 20.2.2011, 21:50) *
Да действительно проблема в воздухе и свободном объеме горения

"Свободный объём горения" - что это, новый термин ?
kadet32100
Цитата(Ajax @ 1.11.2010, 10:17) *
Здравствуйте граждане спецы! Поделитесь пожалуйста опытом как избавиться от гула! Нагружая котел КВГМ-4(МВт)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A, начинается сильный гул, причем появляется гул при 75% нагрузке и при дальнейшей нагрузке гел переходит в страшный рев, буд-то взлет реактивного самолета. Не понятно откуда идет шум от горелки или от котла. Гул перерастающий в вой похоже имеет резонансное происхождение. При первых появлениях гула, на нагрузке около 75%, шум как будто накатывае волнами, после увеличения нагрузки начинает более-менее ровно завывать, пока не переходит в постоянный рев. Пробовали при появлении гула добавлять и убавлять воздух на горелку, не помогает, есть какая-то середина где уровень шума ниже всего. Газоанализатор, в принципе, показывает нормальное горение, кислорода около 3 %, СО не более 0.1 ppm, альфа около 1,15.


А котел чего производства? СААРЭНЕРГОМАШ?
slomov
А кто Вам подобрал то горелку? На эти котлы необходимо устанавливать RGL 50/2-A. А RGL 60/2-A дает мощность до 6 МВт