Как объяснить то, что при выборе мощности отопительного котла продавцы предлагают руководствоваться закономерностью 1 кВт/10 м^2, если для определения мощности охлаждения кондиционера принято учитывать всё те же 100 Вт/м^2 ?
Насколько мне известно, для определения баланса тепла важны три составляющие:
1. Площадь ограждающей конструкции,
2. Теплопроводность ограждающей конструкции,
3. Разность температур с двух сторон ограждающей конструкции.
При неизменных параметрах первого и второго пункта величина третьего пункта для отопления одного и того же помещения зимой составляет примерно 50 градусов, а для охлаждения летом- около 15 градусов.
Так почему же для отопления загородного дома площадью 60 м^2 мне предлагают купить отопительный котёл мощностью 6 кВт.
По моим расчётам для отопления этого дома потребуются, как минимум, 16 кВт мощности. И это без учёта 15% запаса, коэффициента , учитывающего влияние номенклатурного ряда приборов и коэффициента , учитывающего дополнительные потери тепла приборами у наружных ограждений.
То же самое с отопительными приборами... . Откуда взялось это- "одна секция на 2 квадратных метра"?
Может быть это я ошибаюсь? Пожалуйста, поучаствуйте в обсуждении!