trofimov-alex79
Как объяснить то, что при выборе мощности отопительного котла продавцы предлагают руководствоваться закономерностью 1 кВт/10 м^2, если для определения мощности охлаждения кондиционера принято учитывать всё те же 100 Вт/м^2 ?
Насколько мне известно, для определения баланса тепла важны три составляющие:
1. Площадь ограждающей конструкции,
2. Теплопроводность ограждающей конструкции,
3. Разность температур с двух сторон ограждающей конструкции.
При неизменных параметрах первого и второго пункта величина третьего пункта для отопления одного и того же помещения зимой составляет примерно 50 градусов, а для охлаждения летом- около 15 градусов.
Так почему же для отопления загородного дома площадью 60 м^2 мне предлагают купить отопительный котёл мощностью 6 кВт.
По моим расчётам для отопления этого дома потребуются, как минимум, 16 кВт мощности. И это без учёта 15% запаса, коэффициента , учитывающего влияние номенклатурного ряда приборов и коэффициента , учитывающего дополнительные потери тепла приборами у наружных ограждений.
То же самое с отопительными приборами... . Откуда взялось это- "одна секция на 2 квадратных метра"?
Может быть это я ошибаюсь? Пожалуйста, поучаствуйте в обсуждении!
андрей22
1кВт/10м2 это для нормальных условиях если у тебя потолок 4м то нужно расчитывать через объем помещения.
shadow
1. Верно
2. Верно
3. Верно
При выборе мощности кондиционера дополнительно учитывается солнечная инсоляция. Например, в помещениях с наружными стенами и окнами ориентированными на север всегда прохладнее.
Согласно ГОСТ тепловой поток отопительного прибора определяется при его размещении у наружной стены соответственно повышающий коэффициент вводить не требуется.
Хз кто вам, что советует, обратитесь к специалистам, а не к манагерам с 3 классами образования церковно-приходской школы.
tiptop
Цитата(trofimov-alex79 @ 31.10.2010, 20:00) *
мне предлагают купить отопительный котёл мощностью 6 кВт

Цитата(shadow @ 31.10.2010, 20:22) *
обратитесь к специалистам, а не к манагерам

shadow, Вы не поняли юмор.
Специалисты посоветуют 5 кВт... Что тогда ? biggrin.gif

Цитата(trofimov-alex79 @ 31.10.2010, 20:00) *
По моим расчётам для отопления этого дома потребуются, как минимум, 16 кВт

coverart
Цитата(trofimov-alex79 @ 31.10.2010, 22:00) *
По моим расчётам для отопления этого дома потребуются, как минимум, 16 кВт мощности.


А каковы Ваши расчеты, позвольте поинтересоваться. Может по Вашим расчетам Вы еще и ГВС туда включили, тогда 16кВт самое оно!
trofimov-alex79
Цитата(shadow @ 31.10.2010, 20:22) *
1. Верно
2. Верно
3. Верно
При выборе мощности кондиционера дополнительно учитывается солнечная инсоляция. Например, в помещениях с наружными стенами и окнами ориентированными на север всегда прохладнее.
Согласно ГОСТ тепловой поток отопительного прибора определяется при его размещении у наружной стены соответственно повышающий коэффициент вводить не требуется.
Хз кто вам, что советует, обратитесь к специалистам, а не к манагерам с 3 классами образования церковно-приходской школы.

Согласно какого ГОСТа ?
. Производитель указывает значение теплового потока при стандартных сертификационных испытаниях. Стандартными считаются следующие условия испытаний:
• Температура греющего теплоносителя на входе в прибор- 105 градусов Цельсия ;
• Температура теплоносителя на выходе из прибора- 70 градусов Цельсия;
• Температура окружающего воздуха-18 градусов Цельсия ;
• Разность средних температур теплоносителя и воздуха (температурный напор прибора) - 70 градусов Цельсия
• Расход теплоносителя через прибор- 0,1 кг/с (360 кг/ч);
• Атмосферное давление – 1013 гПа ( 101300 Па).
shadow
Цитата(trofimov-alex79 @ 1.11.2010, 0:09) *
Согласно какого ГОСТа ?
. Производитель указывает значение теплового потока при стандартных сертификационных испытаниях. Стандартными считаются следующие условия испытаний:
• Температура греющего теплоносителя на входе в прибор- 105 градусов Цельсия ;
• Температура теплоносителя на выходе из прибора- 70 градусов Цельсия;
• Температура окружающего воздуха-18 градусов Цельсия ;
• Разность средних температур теплоносителя и воздуха (температурный напор прибора) - 70 градусов Цельсия
• Расход теплоносителя через прибор- 0,1 кг/с (360 кг/ч);
• Атмосферное давление – 1013 гПа ( 101300 Па).


Вы когда прибор размещаете под окном, то накидываете к его тепловому потоку еще 15%?
shadow
Цитата(tiptop @ 31.10.2010, 22:29) *
shadow, Вы не поняли юмор.
Специалисты посоветуют 5 кВт... Что тогда ? biggrin.gif


Тогда нужен документ (проект) с подписями этих самых специалистов, на основании которого в случае чего можно через суд предъявить ущерб. Вообще обращаться нужно к проверенным людям. Вы скажем кухонный гарнитур в какой попало канторе ведь не будете заказывать, сначала по знакомым пробьете и т.д.
trofimov-alex79
Цитата(shadow @ 1.11.2010, 17:01) *
Вы когда прибор размещаете под окном, то накидываете к его тепловому потоку еще 15%?

trofimov-alex79
Цитата(coverart @ 31.10.2010, 20:34) *
А каковы Ваши расчеты, позвольте поинтересоваться. Может по Вашим расчетам Вы еще и ГВС туда включили, тогда 16кВт самое оно!

Расчёт призведён согласно СНиПа 2.04.05-91*(2003) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
coverart
Цитата(trofimov-alex79 @ 1.11.2010, 22:39) *
Расчёт призведён согласно СНиПа 2.04.05-91*(2003) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

Аааа, согласно СНиП, тогда понятно!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ох уж эти манагеры!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
tiptop
coverart, поясните, пожалуйста, свои эмоции. smile.gif
trofimov-alex79
Цитата(coverart @ 1.11.2010, 22:22) *
Аааа, согласно СНиП, тогда понятно!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ох уж эти манагеры!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

А вы согласно каких данных ведёте расчёт?
answerbank
Цитата(андрей22 @ 31.10.2010, 20:12) *
1кВт/10м2 это для нормальных условиях если у тебя потолок 4м то нужно расчитывать через объем помещения.


Подскажите, пожалуйста, формулу расчета через объем?!!
CNFHSQ
Цитата(answerbank @ 13.12.2010, 16:58) *
Подскажите, пожалуйста, формулу расчета через объем?!!