Решил поднять старую тему... На днях мне понадобилось рассчитать “для себя” расход тепла на собственные нужды некоторых водогрейных котельных. Я подумал, что если рассматривать работу котельной при расчётной температуре наружного воздуха, то будет довольно удобно вычислить относительную долю её собственных нужд. Соответствующие исходные данные и формулы я “забил” в Excel:
В приказе Минэнерго России от №323 написано вполне логичное положение: “расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений в окружающую среду котлоагрегатами, баками различного назначения, установленными в котельном зале, других тепловыделений <…>”.
Я решил, что в простой “однокомнатной” котельной тепловыделения котлов и вспомогательного оборудования могут через воздух котельного зала переходить не только на его отопление (в моём расчёте это пункт 3), но и на нагрев дутьевого воздуха (п. 1), на нагрев воды, проходящей через водоподготовительную установку (п. 4) и на нагрев вытяжного воздуха (п. 2). Впрочем, зимой расход вытяжного воздуха обычно равен нулю, поскольку в дефлекторах происходит опрокидывание потока.
В ходе размышлений над этим появилась такая мысль, что тепловыделения котлов и вспомогательного оборудования могут по разному соотноситься с совокупностью вышеописанных “внутренних нагрузок”. Соответственно возникли вопросы такого рода: что делать, когда, например, тепловыделения оборудования и трубопроводов превышают “внутренние нагрузки” котельной и образуют теплоизбыток в котельном зале? Что из этого должно быть признано собственными нуждами? …Как-никак, а q5 котлов в них входить точно не должно. Для решения этой задачи я составил несложный алгоритм: