Уважаемый
Цитата:"Прошу рассмотреть прилагаемую схему ИТП магазина встроенного в жилое здание на 1 этаже. Подключение к тепловой непосредственно рядом с подключением самого дома (такое вот условие). Тех. условий нет как таковых остается только отталкиваться от того что параметры в тепловой сети стандартные (~150/70 и тд). Располагаемого напора должно хватить поскольку дом 5-и этажный и следовательно напора хватает для прокачки системы отопления дома. Для контроля давления и поддержания на заданном уровне установил регулятор давления а после неро регулятор расхода как контроль температуры в системе отопления магазина(80/60) насос подобран на сопротивление контура системы. Просьба строго не судить, если требуюся еще какаято информация для ответа прошу пишите, постараюсь ответить."
Вот Вам участники форума говорили.. надо ТУ.. с него начинается проектирование, потому, как в ТУ оговорены основные данные:
Р1/Р2-располагаемый напор, Т1/Т2-график, схема присоединения.... потом Зак. получает справку о выполнении ТУ и разрешение на подключение к теплу...
Цитата"..Насчет РПД на подаче- поставил с тем учетом что нет необходимости держать в системе
отопления магазина на 1 этаже весь статический напор в тепловой сети (который как писал в начале имеется для прокачки системы отопления 5 этажного дома). С температурным перепадом согласен -пересчитаю системы на 95/70.
Где цифра Р1/Р2??-- Вы ее не дали... Например, для работы РПД, мин. потеря на нем от 5м.в.ст.
То, что Вы применили РПД, это похвально, где РАСЧЕТ его?
Цитата:На отопление нагрузка 65 кВт а на вентиляцию 95 кВт. Сопротивление отопительного контура 0,1МПа"
Вам участники форума говорили о несуразной цифре потерь в СО в ...10 м.в.ст
А нагрузка Qo=65+95=160 Квт =0,186 Гкал/ч
Тогда:
Qот=0,076 Гкал/ч, коэф. смешения U=(150-80)/(80-60)=3,5... только имейте в виду 150 оС- это цифра не имеющая к реальности ни какого отношения... Вам нужно узнать какие реальные цифры, если... вас интересует судьба Вашего проекта
А расходы будут: G1=76/(150-80)=1,09 т/ч, Gсм=(U+1)*1,1*G1=(3,5+1)*1,1*1,09=5,4 т/ч
Вот и рабочая точка насоса выстреливает... G=5,4 т/ч. а напор.. Вы правильно заметили.. на 2-3м больше(СП 41-101-95), чем потери в СО... только надо еще ~1 м прибавить на балансир, который Вам нужно установить на Т21..Как будете выводить на рабочую точку??
Вот этого от Вас хотели узнать форумчане... а может и нет?
Глаз режет одинаковые диаметры труб в 1 и 2 контурах...???
Вот есть 18 закон подобия(ссылаюсь на А.Коваленко):
При проектировании систем регулирования и циркуляции надо учитывать и 18-й закон подобия:
В нормальных условиях при правильно подобранных диаметрах трубопроводов и регулирующих клапанов и типов насосов ( «мокрый ротор» или «in line») их диаметры всегда будут: присоединительный диаметр насоса на 1 калибр меньше, чем трубопровод, условный диаметр клапана на 2 калибра меньше, чем трубопровод.
Можно относиться к этому по разному... но здесь есть физический смысл...
Это бумага стерпит, человека(эксперта) можно уговорить,а с законами тепломеханики как будете договариваться??
Регулирующий клапан-может 2, может 5 м надо погасить на нем... данных
Р1/Р2 НЕТ...вот о чем разговор...
Подбор клапана - отдельная песня, методики, например, Данфосс...
Насос- смесительный нужно 2шт: один рабочий, другой резерв+ обратные клапана+спускники+ манометры на всасе и напоре..
Манометры, термометры, воздушники, штуцера, спускники... не соответствуют,
как определить напор насоса-никак, читайте правила... много писать нужно...
Желаю успехов
зы: Потом на проект ИТП нужны АТМ(автоматизация), электрика... затем эксплуатационная документация: паспорт+ оперативная схема+инструкция по эксплуатации....