votekom
На систему отопления требуется 70кВт, в эту цифру заложена мощность, необходимая на бойлер. Мне нужно установить бойлер на 300л. и два котла в каскаде. Подскажите пожалуйста, как лучше распределить мощность котлов?
shadow
1. Нагрузка на отопление и ГВС?
2. Что за объект: коттедж, многоквартирный дом, административное здание, сарай?
3. Котлы как правило ставят одинаковой мощности.
tiptop
Цитата(votekom @ 20.8.2010, 14:14) *
бойлер на 300л

35 кВт на гвс хватит ? smile.gif
yuretsc
у бойлера косвенного нагрева 300 л есть мощность теплообменника выше которой давать ему бессмысленно, почитайте паспорт на него, скорее это гдето в пределах 15-25 кВт
votekom
Это коттедж, остановлюсь на двух котлах одинаковой мощности, т.к. будет стоять трёхходовой кран.