Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ремонт элеваторного узла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
klif
При ремонте элеваторного узла выявлено: стакан под термометр врезан на весь диаметр трубы д. 50мм т.е. пространство между стаканом и стенками трубы очень заросло отложениями. Подскажите на какую глубину должен врезаться стакан?
jota
До центра трубы.
BadMax
Цитата(jota @ 25.6.2010, 13:53) *
До центра трубы.

а вроде бы 2/3 диаметра
испытатель
Цитата: из "ПРАВИЛ эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей"
Гильзы термометров должны устанавливаться:
на трубопроводах диаметром 70-200 мм наклонно к оси трубопровода против течения потока или вдоль оси трубы в колене трубопровода;
на трубопроводах диаметром менее 70 мм в специальных расширителях;
на трубопроводах диаметром более 200 мм перпендикулярно оси трубопровода.
Вывод: В трубопровод Ду50 гильзу врезать было нельзя без монтажа расширителя. Остальное - вторично
Владимир Борисович
Пока литературу искал ответ уже был дан. Браво "испытатель", очень точно и емко.
klif
Мужики спасибо! Моя старая седая голова забыла заглянуть в Правила.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.