Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замены трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
eplit
Добрый день.
У меня следущий вопрос. У нас в котельной существует коллектор химочищенной воды D=219 мм, по которому подается вода на деаэраторы. Р=6 кгс/см2 и Q=180 т/ч.
В связи с финансовым положением нет возможности заменить трубу D=219 мм, но есть труба D=114 мм. Возможна ли такая замена? Или потребуется смонтировать несколько ниток?
ArtNikaEnergetik
Три ветки, иначи очень большие потери.
vadim999

У меня получилось 4-ре "ветки", с учетом местных потрь вновьвводимых "паразитных коллекторов".
А с одной Ф 114 мм., сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз.
eplit
А как это все расчитывается? Где можно найти пропускную способность трубопроводов, чтобы можно было менять разные диаметры, с учетом, соответсвенно, потерь и сопротивлений?
old_iva
Есть справочник проектировщика под ред.Николаева, есть справочник Манюка, и т.д. По сопротивлениям элементов трубопровода как то: углы поворота, тройники, компенсаторы и пр. есть отличный труд Идельчика.
Интересующийся
Цитата(vadim999 @ 7.6.2010, 16:23) *
... сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз.
wink.gif
На основании чего сделано Ваше утверждение?
Площадь зависит от диаметра во второй степени. Соответственно, чтобы сохранить скорость, а следовательно и сопротивление, надо увеличить (уменьшить) количество труб в квадрате от соотношения диаметров старого и нового трубопроводов. Для рассматриваемого случая (200/100)2=4 трубы.
Четвертая степень соотношения диаметров даст 16 труб. Вы в это верите?
eplit
Спасибо. Воспользуюсь формулой (Dy/dy)^2.
vadim999
Цитата(Интересующийся @ 8.6.2010, 7:30) *
wink.gif
На основании чего сделано Ваше утверждение?
Площадь зависит от диаметра во второй степени. Соответственно, чтобы сохранить скорость, а следовательно и сопротивление, надо увеличить (уменьшить) количество труб в квадрате от соотношения диаметров старого и нового трубопроводов. Для рассматриваемого случая (200/100)2=4 трубы.
Четвертая степень соотношения диаметров даст 16 труб. Вы в это верите?


Только во избежания "межгосударственного конфликта": rolleyes.gif

vadim999 Дата Вчера, 14:23 "А с одной!!! Ф 114 мм., сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз."
Правильно, скорость в трубе зависит от диаметра в квадрате, а сопртивление, в свою очередь, от квадрата скорости. wub.gif Естественно, для случая постоянного расхода.
Интересующийся
Цитата(vadim999 @ 8.6.2010, 15:21) *
Только во избежания "межгосударственного конфликта": rolleyes.gif

...

Между какими государствами?

Цитата(vadim999 @ 8.6.2010, 15:21) *
...Естественно, для случая постоянного расхода.

Для рассматриваемого случая, если трубы соединены параллельно в одной из труб малого диаметра расход автоматически снизится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.