Нет.
Вы описали обычный котёл последовательно которому по дымовому тракту ставится теплообменник-конденсатор (экономайзер, рекуператор, регенератор), который отбирает тепло от уходящих газов, в том числе и фазового перехода (конденсации)
Конденсатный котёл же, это котёл теплообменник которого из нержавеющей стали и не боится сконденсированных газов в которых есть кислота (в газовых и ТТ азотная, в жидкотопливных - серная)
Во всех случаях температура рабочей жидкости которая отбирает тепло должна быть ниже температуры конденсации паров в дымовых газах. Если выше, то скрытое тепло (латентное) не снимается, т.е. котёл работает без конденсации как обычный.....
Теперь вопрос к Вам.
Если Вы теплотехник, то ...
Если Вы не теплотехник, но знаете что такое Интернет и Гугле, Вам опять должно быть....