Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размеры приямка в тепловом пункте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Созонов
Уважаемые коллеги вопрос- в каких нормах посмотреть размеры приямка для слива в тепловом пункте, (какие должны быть минимальные размеры)
valex
500*500 глубина 800 прописано в СП тепловые пункты
thinky
СП 41-101-95
2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.

только, к сожалению, далеко не всегда реально строители после себя оставляют приямки таких размеров.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.