Данила84
Здравыствуйте!
Взял в обслуживание настенный котел MORE TOP 51.16, у него изначально не работал шток на системе отопления (не выходил и не замыкал микропереключатель), они самостоятельно напрямую замкнули микрик. В зимнем режиме отопление работает нормально, температуру держит, а ГВС идет постоянно на перегрев (включается и отключается постоянно), нет регулирования. Проток через теплообменник хороший, но навсякий случай промыл его специальной кислотой. В летнем режиме быстро нагревает и постоянно включается и выключается, нагоняет температуру около 45 градусов иногда до 50, ставлю 60-не нагоняет, отключается до 45-50. Что это может быть. Пробовал убавить мощность регулятором на газовом клапане, чуть дольше начал нагревать, но регулирования нет.
alsem
Драфсте!
Может всё-же MORA? blink.gif
itanja
а паспорт котла содержит данные на температуру ГВС 60 ГРАДУСОВ,
на мой взгляд там везде температура у настенных котлов не больше 40 а то и 35 градусов .
только для рук помыть и все. ни в какие нормы по горячей воде.
в гараж такой котел только можно ставить
alsem
Цитата(itanja @ 7.5.2010, 20:11) *
а паспорт котла содержит данные на температуру ГВС 60 ГРАДУСОВ,
на мой взгляд там везде температура у настенных котлов не больше 40 а то и 35 градусов .
только для рук помыть и все. ни в какие нормы по горячей воде.
в гараж такой котел только можно ставить

К счастью, это только взгляд.
ГВС= 60 +/- 5 гр.
itanja
Цитата(alsem @ 7.5.2010, 21:13) *
К счастью, это только взгляд.
ГВС= 60 +/- 5 гр.



чуток не так все же по паспорту

ГВС = 30 - 60+/- 5 гр.

а это 55 гр. вроде при мин нагрузке на отопление?
alsem
Не стал приводить диапазон настройки. Дал верхний предел.
+/-5гр. - не имеет отношения к максимальной или минимальной мощности горелки.
itanja
Цитата(alsem @ 7.5.2010, 22:05) *
+/-5гр. - не имеет отношения к максимальной или минимальной мощности горелки.



5 гр. имеет отношение к нагреву ГВС, читайте паспорт "Процесс нагрева хозяйственной воды"
alsem
Цитата(itanja @ 7.5.2010, 21:48) *
а это 55 гр. вроде при мин нагрузке на отопление?

Может не там читал... (стр. 13)
1.6.2. ПРОЦЕСС НАГРЕВА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ (комбинированныe котлы)

Процесс нагрева хозяйственной воды является приоритетным перед процессом нагрева воды для отопительной системы.

Проток воды через предохранитель протока хозяйственной воды введёт котёл в процесс нагрева хозяйственной воды тогда, когда 3-х ходовой управляемый вентиль изменит направление движения отопительной воды, и она будет проходить через вторичный теплообменник, а оттуда - обратно к насосу. От нагретой отопительной воды во вторичном теплообменнике в соответствии с температурой, установленной Пользователем, нагревается хозяйственная вода. Изменением мощности горелки система электроники поддерживает температуру хозяйственной воды на выбранном уровне.

После окончания отбора тёплой хозяйственной воды котёл автоматически перестроится на процесс отопления.

В процессе нагрева хозяйственной воды давление газа, поступающего на основную горелку,меняется так, чтобы температура хозяйственной воды соответствовала установленной, независимо от колебания протока воды под влиянием колебания входного давления, т.е., увеличенный расход воды вызовет повышение давления газа, и наоборот.

itanja
вот-вот Вам при -30 гр на улице как раз нужна вода чтоб ноги парить biggrin.gif
котел готовит воду или для отопления или для ГВС
alsem
itanja!
Одноконтурные настенные котлы, почти все, за малым исключением, ставят режим ГВС в приоритет перед режимом отопления.
Двухконтурные настенные котлы, все, без исключения, ставят режим ГВС в приоритет перед режимом отопления.
То-есть: нет такого режима когда настенный котёл обеспечивает и отопление и ГВС сразу, хотя бы потому, что снабжён одним только циркуляционным насосом и не имеет в своём корпусе смесительных устройств внешних контуров.
Такой режим возможен, но для этого требуется дополнительное оснащение котла и по механике и по электронике.
+/-5гр - значит, что если температура на теплообменнике (внешнем бойлере) находится в этих границах, то пока не превысим +5 - котёл не выключится, а пока не провалимся за -5 от установленной температуры - то котёл не будет переключаться на ГВС.
Говоря по иному: если мы устанавливаем на регуляторе ГВС температуру =40гр, то это не значит, что котёл будет работать строго в заданной температуре.
+/-5 - это просто гистерезис.
Можно сделать гистерезис = +/-0,1k. И можно, в таких границах, заставить котёл работать стабильно. Но у кого-ж на такой бытовой прецизионный аппарат, денег хватит?
itanja
alsem, и что Вы хотите сказать по данному котлу положительного? кроме экономии денег

топите печку дровами? если денег хватает только на дрова
alsem
Взгляд из ТСО иль БЕСЕДКИ:
Положительного про газовые настенные циркуляционные модули (по русски - настенные газовые котлы), можно сказать очень даже много.
И можно было бы на эту тему пообщаться. Нынче, не только заказчики и монтажники не могут разобраться, когда и что устанавливать. Пректировщики с наладчиками - тоже не стоят в стороне от этой путанницы.

Но последнее предложение в Вашем последнем посте, отбило охоту к такому обмену. Извините.

P.S.: про дрова - будем считать, что Вы это не подумавши... к примеру - с Канадским опытом не знакомы... потому и не подумавши...
itanja
biggrin.gif
alsem
blink.gif
itanja
Цитата(alsem @ 8.5.2010, 21:46) *
blink.gif



может тогда ответите на первый пост, если уж со мной не хотите общаться rolleyes.gif

что же там с ГВС твориться?
alsem
Что там с ГВС творится, сказать не могу. Ибо когда человек, сам-же путая маркировку, сообщает о том что в котле ещё и до него поковырялись... и в течении суток не интересуется собственной темой... что тогда можно сказать... предполагать?
И судя по пост1, возникает подозрение, что в этом котле не только ГВС налаживать надо.

Ответ: НЕ МОГУ
А пускаться в рассуждения: "эти настенники ни на что не годятся" - не хочу.
itanja
малость ошибся, страшного ничего в этом нет, а не появляется так занят, что тут непонятного.
Почему же нигде ? там где нужно или отопление или ГВС
SIM
Цитата(itanja @ 7.5.2010, 20:11) *
а паспорт котла содержит данные на температуру ГВС 60 ГРАДУСОВ,
на мой взгляд там везде температура у настенных котлов не больше 40 а то и 35 градусов .
только для рук помыть и все. ни в какие нормы по горячей воде.
в гараж такой котел только можно ставить

У меня котел Unkers, температура ГВС установленна всегда на минимуме, очень удобно, вода идет 37-40 градусов, не обжигает руки и не надо крутить 2 крана чтобы выставить температуру. Хватает и для мытья посуды и для душа. По сравнению с городской ГВС дольше идет установление рабочего режима, до минуты (включил воду, котел думает пару сек и включает горелку, змеевик прогревается, вода идет до крана). Зато не ошпаришь руки крутнув не туда кран, мне это нравится. В городе у нас идет кипяток, даже страшно ребенка без присмотра оставить на минуту в ванной. Ну и своя вода обходится дешевле, только за газ платишь, и за котел, дорогой достаточно. Температура заисит от расхода, при маленьком расходе котел начинает включаться-выключаться, температура меняется, не комфортно, приходится сразу средний расход включать, но он почти всегда такой и нужен (душ, мытье посуды, рук).

И зачем мне дома нормы какие-то с кипятком в 60 градусов? smile.gif Их можно накрутить на котле, но ГВС становится не комфортным.
alsem
+1
А по времени ожидания: у Вас наверное котёл не первый год работает (предположение).
Щас почти у всех производителей пошла тема "горячего старта" в двухконтурниках, добавлен NTC-датчик на корпусе теплообменника и котёл периодически подогревает теплообменник. Нынешние котлы не боятся тактования и частых переключений режимов. При недалёком расположении точек водоразбора, очень удобная функция.

Но что странно - не изолирован теплообменник blink.gif . Хотя - производителям виднее... biggrin.gif
itanja
Цитата(SIM @ 10.5.2010, 15:09) *
...
И зачем мне дома нормы какие-то с кипятком в 60 градусов? smile.gif Их можно накрутить на котле, но ГВС становится не комфортным.



Тема по поводу температуры ГВС уже была на форуме, повторять нет нужды.
тем более такому молодому и здоровому потребителю , никакие ползучие ... по трубам не страшны.

мне уже не раз приходилось слышать, что в индивидуальном жилье можно делать все что угодно, под нормы никакие не попадают и СРО не нужно
alsem
Так-что получается, что по нормам мы обязаны иметь в ГВС за вторичным пластинчатым теплообменником двухконтурного котла, температуру не ниже 60гр? Постоянно?
Данила84
спасибо за помощь, но хотелось бы уточнить, котел должен ли регулировать (модулировать) электромагнитной катушкой на газовом блоке для регулирования горячей воды, и почему он не нагнетает выше 50 градусов, хотя установлено 60, какие могут быть причины huh.gif
ASV_73
Цитата(Данила84 @ 7.5.2010, 17:34) *
Здравыствуйте!
Взял в обслуживание настенный котел MORE TOP 51.16, у него изначально не работал шток на системе отопления (не выходил и не замыкал микропереключатель), они самостоятельно напрямую замкнули микрик. В зимнем режиме отопление работает нормально, температуру держит, а ГВС идет постоянно на перегрев (включается и отключается постоянно), нет регулирования. Проток через теплообменник хороший, но навсякий случай промыл его специальной кислотой. В летнем режиме быстро нагревает и постоянно включается и выключается, нагоняет температуру около 45 градусов иногда до 50, ставлю 60-не нагоняет, отключается до 45-50. Что это может быть. Пробовал убавить мощность регулятором на газовом клапане, чуть дольше начал нагревать, но регулирования нет.

Шток не выходит по причине недостаточного протока через первичный теплообменник. Видать забили при заполнении системы или через некоторое время. Попробуй промыть его. Та же беда при работе с ГВС через вторичный теплообменник. Датчик температуры котла видит перегрев и выключает горелку, при падении температуры котел включается снова и т.д. Комфорта в ГВС не получиться.