Sergio_Kogut
При переходе через улицу (автомобильная дорога) - в ТУ дорожники забивают футляр
Диаметр трубы предварительно изолированых труб - 219/315. Вопрос - Какой диаметр футляра нужно подобрать?

Где описано подбор футляр для теплотрас? Предварительно я подобрал для трубы 219/315 - 426х7.0мм. А вот не уверен что правильно...

ЗАранее спасибо за помощь!!!!
AntonT
Диаметр футляра можно подобрать по СНиП "тепловые сети" п.9.13. -зазор 100 мм с каждой стороны от край изоляции.
Конкретно для труб в ППУ (на основании руководства Мосфлоулайн):
- в футляре необходимо применять трубу в усиленной оболочке;
- диаметр футляра подбирается как Дтрубы+ 50 мм.
KaktuS
Серия 313.ТС-008.000 стр.88 , для Ду200 диаметр футляра 530х6 .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.