Уважаемые коллеги, вопрос- 16этажное жилое здание, проектировщики проложили транзитом
через машинное помещение лифтов магистраль отопления, плюс воткнули стояк ливневки+ пожарный кран от сухотруба
и все это в машинном помещении. Я раньше такого не видел. Обычно при приемки лифтового хозяйства инстектор
смотрит чтобы ничего не было лишнего что не касается к лифтам. А тут вот так напроектировали. Вопрос если в нормах
запрет на такие дела
Fisher_dm
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2003 года N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"


4.2.3. В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.

В этих помещениях могут находиться:

а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;

б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления;

в) охранная и пожарная сигнализация;

г) оборудование пожаротушения.