Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация тепловых пунктов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Madina
Добрый день,

помогите пжт. с вот такой проблемой
Планируем приобрести и установить на жилой 9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома.
Параметры дома:

G=14.43м*3/ч

Т1=90 град. цельсия

Т2= 70 град. цельсия

Р1=3

Р2=2,6

Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления?
HeatServ
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33) *
Добрый день,

помогите пжт. с вот такой проблемой
Планируем приобрести и установить на жилой 9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома.
Параметры дома:

G=14.43м*3/ч

Т1=90 град. цельсия

Т2= 70 град. цельсия

Р1=3

Р2=2,6

Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления?

При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения.
Ernestas
Цитата(HeatServ @ 22.4.2010, 7:37) *
При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения.


Совершенно верно. Добавлю, и если не повысят давление в подаче, установка теплообменника единственный адекватный вариант.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 7:33) *
Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом.

С установкой регулятора давления "до себя" -- этот вопрос не решите, марна (укр.) трата деняг (деньги на ветер), и без того теплоснабжение жилого дома ухужшите,

Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими:
Р1минимум=4,6
Р2=2,6
Нраспологаемое =20 м вод. ст.

Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения).
KGP1
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 11:06) *
Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения).

Именно так, но автор темы ничего об этом, самом главном, не сказал ничего. Только анализ системы теплоснабжения в комплексе позволит выбрать оптимальный вариант в данном случае.
Роман5000
а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан.
на подаче от цтп есть разница давлений так?
HeatServ
Цитата(Роман5000 @ 22.4.2010, 14:15) *
а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан.
на подаче от цтп есть разница давлений так?

Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33) *
9-этажный дом
***
Р2=2,6

sergey-k-pkbdgts
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 10:06) *
Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими:
Р1минимум=4,6
Р2=2,6
Нраспологаемое =20 м вод. ст.

-- нет неправильно.

Рассмотрим, ж.д. должен находиться под заливом в статическом режиме теплосети, т.е. когда насосы выключены. Считаем... Ро=9эт * 3м + 5м (на перелив)=32м.вод. ст. Нраспологаемое =20 м вод. ст. тогда, Рп=32+20=52м. вод ст.

Параметры должны быть следующими:
Рп=5,2 атм
Ро=3,2 атм
Нраспологаемое =20 м вод. ст.

При таких параметрах работы теплосети на вводе в жилой дом будут обеспечен нормальный гидравлический режим, и дом в случаи статики будет находиться под заливом и не будет завоздушиваться.

--если точка подключения по техническим причинам не сможет обеспечить выше указанные расчетные параметры, ж.д. необходимо подключать к тепловым сетям по независимой схеме теплоснабжения согласно:

СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ.

Рис. 4. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с независимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП
ivan-l-ing
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33) *
жилой 9-этажный дом
Т1=90 град. цельсия
Т2= 70 град. цельсия
Р1=3
Р2=2,6
система отопления с элеваторным узлом.

Проектировщика на кол.
СО по паспорту на какие параметры считалась и какие потери?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.