Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Способ врезки в существующую тепловую сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
RVR
Имеются ли ограничения по способу врезки в существующую тепловую сеть, т.е. имеет ли значение расположение врезки - сверху или снизу трубопровода?
old_iva
Крайне не рекомендую делать врезку снизу трубопровода.
Либо с боку либо сверху. Если делаете снизу, то получается нечто вроде грязевика который активно заносится во первых.
Во вторых если ремонты сетей были выполнены с нарушениями техпроцесса, и в трубы попал мусор (песок, и т.д.) то вероятность что он попадет к Вам возрастает
RVR
А запрет именно на нижнюю врезку имеется?
old_iva
Запрета не встречал. Вышеприведенное из опыта действующих тепловых сетей, и проблемами которые возникают при врезке снизу.
Таня Д
СП 41-101-95 п.4.62 "Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется. Но ведь и не написано, что не допускается..я применяю..но только при реконструкции когда уже совсем нет места...
old_iva
Ну в принципе это СП это для тепловых пунктов. Для тепловых сетей не встречал, хотя это не значит что этого нет.
испытатель
Кроме грязесборника еще есть проблема. При выводе трубопровода наружной прокладки (а о подземке в данном случае похоже не говорится) из работы в зимнее время - появляется угроза размораживания запорной арматуры. Из трубы воду сольете, а из нижнего аппендикса - нет. При расположении врезки сверху-арматура прогревается за счет конвективного обмена воды на данной врезке.