Уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста, где-нибудь регламентировано соотношение потоков воздуха подаваемого к горелкам котлов при заборе его как из помещения котельной, так и с улицы (советская схема с забором из верхней зоны). По сечениям существующих котельных смотрю - вроде 50-50 получается (не считая отрицательной самотяги для верхнего патрубка).
ruben
Цитата(К.Д. @ 1.4.2010, 10:53) *
Уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста, где-нибудь регламентировано соотношение потоков воздуха подаваемого к горелкам котлов при заборе его как из помещения котельной, так и с улицы (советская схема с забором из верхней зоны). По сечениям существующих котельных смотрю - вроде 50-50 получается (не считая отрицательной самотяги для верхнего патрубка).


Такое соотношение должно подсчитываться при различных температурах наружного вохдуха, и оно не может быть всё время одинаковым
К.Д.
А исходя из чего оно рулится, по температуре воздуха на горение или еще по какому параметру? Я просто ни разу на таких сборных воздуховодах не видел регулирующих устройств.
tiptop
Цитата(ruben @ 1.4.2010, 14:59) *
Такое соотношение должно подсчитываться при различных температурах наружного вохдуха

Наверное, никто ничего не подсчитывает. smile.gif
Становится в котельной холодно - переключают на забор воздуха с улицы.
Если вообще переключают...
ruben
Цитата(tiptop @ 1.4.2010, 20:41) *
Наверное, никто ничего не подсчитывает. smile.gif
Становится в котельной холодно - переключают на забор воздуха с улицы.
Если вообще переключают...


Совершенно верно - именно так и делают. Физика тут весьма проста - температура внутри помещения (и в котельной в частности) зависит от степени инфильтрации воздуха через неплотности в окнах, дверях и перекрытиях. Пока есть в помещении избыток давления, хотя бы небольшой, инфильтрация воздуха с улицы в помещение будет минимальна. Как только в помещении будет ноль или разрежение, то со всех щелей в помещение будет поступать холодный воздух, что не есть гут. Поэтому если есть возможность при заборе воздуха с помещения, следует в холодное время года компенсировать расход воздуха на горение внешним воздухом с улицы. Плюс конечно же общеобменная вентиляция.
Эти процессы конечно же необходимо считать в зависимости от температур воздуха на улице и внутри. Перекидные шибера на всасе воздуха на вентиляторы на больших и средних котельных - обычное дело и будучи диспетчером теплового района и крупной котельной в Харькове я всегда отслеживал этот вопрос. Если вовремя не перекинуть шибер в минуса на улице, то от поступления холодного воздуха в котельную через щели даже при казалось бы средних температурах в помещении просто может локально замёрзнуть автоматика на котлах и будут очень серьёзные неприятности. Если скажем дифманометры расходомеров защит на котлах располагаются вблизи щелей с окон и дверей
tiptop
Цитата(ruben @ 2.4.2010, 13:48) *
Пока есть в помещении избыток давления, хотя бы небольшой, инфильтрация воздуха с улицы в помещение будет минимальна

От кого-кого, а от Вас не ожидал такого академического пассажа. smile.gif
Наверное, на крыше каждой котельной установлены дефлекторы.
Даже если котлы не работают (не происходит забор воздуха на горение), то откуда возьмётся "избыток давления воздуха в помещении" ?
ruben
Ещё коммент. Конечно же с точки зрения оптимального горения температура воздуха на горение должна быть по возможности высокой. Поэтому вариант забора воздуха с улицы на горение не есть эффективный - более целесообразно на горение брать с верхней части помещения. В этом случае следует опять таки считать и выбирать самый целесообразный вариант.
Один из вариантов при заборе воздуха на горелки с помещения ( большинство современных блочных горелок) - следует компенсировать расход воздуха на горение тёплым воздухом от воздухоподогревателя, теплогенератора и т.д. Так к примеру сделано на Харьковской ТЭЦ-3 - там со второй ступени воздухоподогревателей паровых котлов сделан отбор горячего вохдуха в общий воздухопровод, который имеет патрубки с направляющими аппаратами направленными в помещение котельной.
To tiptop Избыток возьмется:
1. От общеобменной вентиляции напорными вентиляторами
2. От работы воздухоподогревателя
3. От работы теплогенератора - так к примеру сделано на котельной Салтовского жилмассива в г. Харьков
Alex_
Цитата(ruben @ 2.4.2010, 17:03) *
следует компенсировать расход воздуха на горение тёплым воздухом от воздухоподогревателя, теплогенератора и т.д.

Вообще, как я понимаю, мероприятия по зимнему подогреву воздуха для горения в котельных производятся для стабилизации режима сгорания, чтобы не регулировать горелку на каждый сезон при изменении плотности воздуха (от температуры).
С точки зрения энергетической, абсолютно безразлично, подать в горелку воздух с температурой -25С или сначала его подогреть от тех же котлов (затратив энергию) до +25С, а затем подать на горение. Суммарная эффективность системы не изменится - об этом нам говорит закон сохранения.

К.Д.
Цитата(ruben @ 2.4.2010, 19:03) *
Ещё коммент. Конечно же с точки зрения оптимального горения температура воздуха на горение должна быть по возможности высокой. Поэтому вариант забора воздуха с улицы на горение не есть эффективный - более целесообразно на горение брать с верхней части помещения. В этом случае следует опять таки считать и выбирать самый целесообразный вариант.
Один из вариантов при заборе воздуха на горелки с помещения ( большинство современных блочных горелок) - следует компенсировать расход воздуха на горение тёплым воздухом от воздухоподогревателя, теплогенератора и т.д. Так к примеру сделано на Харьковской ТЭЦ-3 - там со второй ступени воздухоподогревателей паровых котлов сделан отбор горячего вохдуха в общий воздухопровод, который имеет патрубки с направляющими аппаратами направленными в помещение котельной.
To tiptop Избыток возьмется:
1. От общеобменной вентиляции напорными вентиляторами
2. От работы воздухоподогревателя
3. От работы теплогенератора - так к примеру сделано на котельной Салтовского жилмассива в г. Харьков


Котельная построена давно, и я сколько по не ни лазил не нашел организованной приточки. Температура в помещении там вообще интересно распределяется - внизу при минус 25 было градусов 8-10, н отметке 7.200 - 22-25, на 11.400 уже 35-40. В котельной стоят 2 ПТВМ-30 и 2 ДКВР-20-13. Шиберов перекидных нету, поэтому и возник вопрос про соотношение - оно ничем не реулируется. и такую же картину я наблюдал во многих котельных построенных по советским типовым проектам для коммуналки и производств.
ruben
Цитата(Alex_ @ 2.4.2010, 17:22) *
С точки зрения энергетической, абсолютно безразлично, подать в горелку воздух с температурой -25С или сначала его подогреть от тех же котлов (затратив энергию) до +25С, а затем подать на горение. Суммарная эффективность системы не изменится - об этом нам говорит закон сохранения.


Вы не правы. Лет пятнадцать назад меня бы за такой посыл выгнали бы из наладочной организации. Так примитивно можно рассуждать для простого теплообменника, а не для сложных процессов в котле. Да простит меня уважаемый tiptop за очередной академический рекурс, однако и сам вспомню и другим будет польза – поэтому думаю позитив есть.

Итак, первое. Увеличение температуры воздуха перед горением прежде всего увеличивает температуру горения топлива. Увеличение температуры подогрева воздуха на 100 °С повышает примерно на 50 °С температуру горения топлива, что способствует уменьшению необходимых поверхностей нагрева, расположенных в топке, за счет интенсификации радиационного теплообмена. Экономически выгоднее повышать температуру воздуха именно перед зоной горения. Языком наладчика скажу, что потери тепла с уходящими газами резко возрастают с падением температуры воздуха. Если Вы считаете, что подать -25 градусный воздух и нагреть его теплом в топке до нормального тепломассообмена - это тоже, что и это же тепло отдать воде, а потом нагреть в калорифере воздух до +25 , который также будет гореть - это не так.

Второе. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на химический недожёг топлива, уменьшая его. Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее идут процессы смесеобразования и сжигания. Воздух в данном случае – не балластный теплоноситель, а химический элемент, участвующий в формуле сжигания углеводородов.

Третье. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на механический недожёг топлива, особенно в случае сжигания углей и мазута.

Четвёртое. Вы считаете, что воздухоподогреватели для паровых котлов ставят от нечего делать? Чего проще – подал воздух с температурой 0 в горелку и зачем тратиться на одну или две ступени воздухоподогрева. Это не так. Воздух нужно подогревать для снятия тепла уходящих газов именно в зоне после экономайзера - это выгоднее, чем воздух греть в водяном или электрическом калорифере, или же использовать теплый воздух помещения.

Температура насыщения среды в испарительных поверхностях нагрева при давлении более 1 МПа выше требуемой температуры продуктов сгорания, уходящих из котла, и поэтому при завершении в них теплоиспользования нельзя обеспечить должную тепловую экономичность установки.

Поэтому в современных котлах использование теплоты продуктов сгорания завершается в экономайзере и воздухоподогревателе. В экономайзере подогревается питательная вода и иногда происходит ее частичное испарение.

Наличие экономайзера и воздухоподогревателя при температуре поступающих в них воздуха и питательной воды меньшей, чем температура насыщения, обеспечивает возможность охлаждения продуктов сгорания до технически и экономически оправданного предела.

Температура питательной воды для энергетических котлов с давлением пара более 3,93 МПа согласно ГОСТ принимается равной 150, 215 и 230 °С в зависимости от развития регенеративного подогрева воды, осуществляемого с целью повышения экономичности работы электростанции. Для котлов производственного назначения температура питательной воды после ее термической деаэрации составляет 104 °С.

Таким образом, для энергетических котлов температура питательной воды должна быть выше температуры уходящих из котла продуктов сгорания, и по условиям организации теплообмена необходимо применение теплоносителя с более низкой начальной температурой, которым и является воздух. Следовательно, тепловосприятие в энергетических котлах должно завершаться в воздухоподогревателе.

Конечная температура подогрева воздуха выбирается в зависимости от вида топлива и способа его сжигания.

Экономически выгоднее, чтобы температура подогрева воздуха была выше, чем температура питательной воды после экономайзера. Увеличение поверхности нагрева воздухоподогревателя при повышенной температуре подогрева воздуха компенсируется уменьшением более дорогой и ответственной поверхности нагрева экономайзера.

Ну вот примерно так. Сорри за многословность.
ruben
Цитата(К.Д. @ 3.4.2010, 6:34) *
Котельная построена давно, и я сколько по не ни лазил не нашел организованной приточки. Температура в помещении там вообще интересно распределяется - внизу при минус 25 было градусов 8-10, н отметке 7.200 - 22-25, на 11.400 уже 35-40. В котельной стоят 2 ПТВМ-30 и 2 ДКВР-20-13. Шиберов перекидных нету, поэтому и возник вопрос про соотношение - оно ничем не реулируется. и такую же картину я наблюдал во многих котельных построенных по советским типовым проектам для коммуналки и производств.


Знакомый вариант. Советую - организовать патрубок для забора воздуха на горение с зоны, где температура (35...40) градусов, поставить перекидной шибер и зимой в морозы частично брать воздух именно с этой зоны. А для отопления в этом случае установить вместо или вместе с существующим радиаторным или регисторным отоплением теплогенератор (ы). Если нет возможности установить теплогенератор, то в мороз следует организовать забор воздуха с улицы. При этом КПД котлов у Вас снизится процентов на 0,5...1,5
К.Д.
Цитата(ruben @ 3.4.2010, 20:52) *
Второе. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на химический недожёг топлива, уменьшая его. Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее идут процессы смесеобразования и сжигания. Воздух в данном случае – не балластный теплоноситель, а химический элемент, участвующий в формуле сжигания углеводородов.

Третье. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на механический недожёг топлива, особенно в случае сжигания углей и мазута.


С химнедожогом понятно при подогреве, а как он влияет на мехнедожог забыл уже, поскольку оказался в коммунальной энергетике, пусть и более крупной чем современные пыхтелки по 5-7 МВт. Увеличивающимся объемом подаваемого воздуха и более турбулентным режимом на завихрителях, что приведет к лучшему перемешиванию?

Цитата(ruben @ 3.4.2010, 21:04) *
Знакомый вариант. Советую - организовать патрубок для забора воздуха на горение с зоны, где температура (35...40) градусов, поставить перекидной шибер и зимой в морозы частично брать воздух именно с этой зоны. А для отопления в этом случае установить вместо или вместе с существующим радиаторным или регисторным отоплением теплогенератор (ы). Если нет возможности установить теплогенератор, то в мороз следует организовать забор воздуха с улицы. При этом КПД котлов у Вас снизится процентов на 0,5...1,5


Я и планирую вывести воздуховод в верхнюю зону, но смущал нерегулируемый забор с улицы в связи с чем и привиделось некое соотношение. Этот вопрос в литературе не прописан случайно? В Роддатисе смотрел - вроде нету. 0,5...1,5% это повышение tуг на 5...15 * от снижения температуры факела я так понимаю и соответственно недосъем тепла при прочих равных условиях? И еще вопрос - снижение температуры факела влияет на лучистый теплообмен в топке- что с дымовыми газами происходит на выходе из нее и как меняется теплосъем с конвективной части?
ruben
Цитата(К.Д. @ 4.4.2010, 10:18) *
С химнедожогом понятно при подогреве, а как он влияет на мехнедожог забыл уже, поскольку оказался в коммунальной энергетике, пусть и более крупной чем современные пыхтелки по 5-7 МВт. Увеличивающимся объемом подаваемого воздуха и более турбулентным режимом на завихрителях, что приведет к лучшему перемешиванию?



Я и планирую вывести воздуховод в верхнюю зону, но смущал нерегулируемый забор с улицы в связи с чем и привиделось некое соотношение. Этот вопрос в литературе не прописан случайно? В Роддатисе смотрел - вроде нету. 0,5...1,5% это повышение tуг на 5...15 * от снижения температуры факела я так понимаю и соответственно недосъем тепла при прочих равных условиях? И еще вопрос - снижение температуры факела влияет на лучистый теплообмен в топке- что с дымовыми газами происходит на выходе из нее и как меняется теплосъем с конвективной части?


Вы всё объясняете сами. Ну конечно. Снижение КПД от снижения температуры воздуха связано прежде всего с ростом q2 - потери тепла с уходящими газами. Лучше всего этот факт описан в книге Якова Пеккера, Теплотехнические расчёты по приведенным характеристикам, 1977. Эта книга здесь где-то есть, если нет - я поделюсь. Так там прямо приводится методика расчёта потерь тепла от недогрева воздуха - стр. 121.
По мнению Пеккера рост q2 связан с падением температуры воздуха следующим соотношением
delta q2=0,035*(30-tх.в.),%
Перерасход топлива при этом составляет
delta B=(delta q2/КПД)*100,%
Физика этого процесса конечно же зависит от соотношения радиационных и конвективных поверхностей нагрева, но упрощённо - снижается температура горения топлива, ухудшается теплообмен в топке, растёт тмпература на выходе из топки, и соответствунно температура уходящих газов и наконец Кю2.
Конечно же конвективная составляющая теплообмена при этом возрастает, но в том то и дело, что при определённом расчётом соотношении площадей радиационного и конвективного теплообмена нет соответственного увеличения конвективного теплосъёма и общая эффективность падает.
Что самое интересное - я неоднократно убеждался в этом на практике, когда работал наладчиком на крупных паровых котлах, таких как ТГМ-94 (Али-Байрамлинская ГРЭС), ТГМ-96(Бакинская ТЭЦ "Красная Звезда), БКЗ-160 ((9й котёл Харьковской ТЭЦ-3. Это-как закон - от снижения температуры нагрева воздуха КПД котла падает. Почти всегда. Только степень падения зависит от соотношения радиационной и конвективной составляющей тепловосприятия котла.
Влияние температуры нагрева воздуха на химический и механический недожёг - это отдельный разговор. Упрощённо - горение частицы угля связано с процессом подсушки и газификации. Эти процессы более эффективно идут при увеличении температуры воздуха
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.