Товарисчи! Помогите пожалуйста найти документацию на этот контроллер. Необходимо не общее описание, а именно руководство, с описанием принципа работы, режимов, входов-выходов и т.д. Было у меня оно в бумажном виде, но коллеги подрезали sad.gif. А по работе очень надо...
Quasar
Вот, если нужно кому, мануал на Corrigo L10
dnks
to Quasar
Классный мануал! Спасибо! А на U10 есть такой?
Quasar
Нет - не было потребности. rolleyes.gif
На L-10 час назад получил от Арктики
Гость_Анатолий
Мож кто из Арктики бывает здесь. Наболело :

1. В L-10 есть незадокументированная функция: При управлении компрессором по DX он(контроллер) не включит компрессор при Т ниже 12гр.Ц.
^_^ Что вообщем есть хорошо и правильно(как в С-10), но параметр 12гр.Ц из меню изменить нельзя sad.gif
Если возможно - поправте плиз.
Гость_Анатолий
2. С-30, конфигурация Y1- нагрев2, Y2- нагрев1, Y3-охлаждение(для управления осушытелем wink.gif) + увлажнение/осушение. Два датчика влажности, Три датчика Т.
Так вот, контроллер иногда попадает в цыкл какой-то при котором перестает регулировать что-либо кроме Т обратки, типа ушел в стоп, хотя венилятор включенным держит как притока так и вытяжки, сообщений об ошибках нет wub.gif Происходило это у меня примерно раз в неделю. Поменял контроллер(совсем новый)- тоже самое. Убрал режим управления осушением- Усе пашет. wink.gif
Если возможно - смоделируйте и убедитесь.

Ну и последнее: Можно ли заполучить исходные тексты программ Corrigo?
Я могбы и сам разобраться wink.gif
LordN
Цитата(Гость_Анатолий @ Jul 13 2005, 21:36 )
2. С-30, конфигурация Y1- нагрев2, Y2- нагрев1, Y3-охлаждение(для управления осушытелем  + увлажнение/осушение. Два датчика влажности, Три датчика Т.
Так вот, контроллер иногда попадает в цыкл какой-то при котором перестает регулировать что-либо кроме Т обратки, типа ушел в стоп, хотя венилятор включенным держит как притока так и вытяжки, сообщений об ошибках нет Происходило это у меня примерно раз в неделю. Поменял контроллер(совсем новый)- тоже самое. Убрал режим управления осушением- Усе пашет.
Если возможно - смоделируйте и убедитесь.

Ну и последнее: Можно ли заполучить исходные тексты программ Corrigo?
Я могбы и сам разобраться


не замечал такого ни разу...
(може дело не в бобине wink.gif )

так они и дали исходники своих прог biggrin.gif , держи карман шире... я даже шибко сумлеваюсь, что такое у кого-нить, кроме главного региновского прошивальщика, есть...
Гость_Анатолий
Да про исходники это я загнул, забыл поставить смайл.

Но мож хто из Арктики отзовется. На их сайте больно уж мудренная регистрация, прям как в партию в сов. времена laugh.gif
dnks
Вот, хочу внести свою лепту . Забирайте! biggrin.gif
zabor
Уважаемые коллеги! Всем спасибо за помосчь!
Недавно же обнаружил, что с сайта Regin пропали маны к L и С на английском. Поэтому оставляю здесь этот раритет - мануал по Corrigo L10 (ENG).
Rigi
а на Corrigo E есть у кого нибудь документация на русском?(с англиским проблемы)
Гость_Григорий
Спасибо большое за файлы на русском. Очень кстати. А у меня к вам вопрос. L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр". Насколько я понимаю это "выходной сигнал не управляется". Помогите пожалуйста эту ошибку устранить.
Анатолий1
"L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр""
Какой-то из выходов в ручном режиме.
Greg
Спасибо! Таки у меня циркуляционный насос был выключен в ручном. Я поставил в автомат и ошибка исчезла.
Skaramush
Тут Corrigo E просили, держите.

Размер 764 кБайта
FarmaZon
Стоит такой контроллер.
Не могу понять почему летом работает насос тепла!
И контроллер не слушается тумблера вкл/Выкл.

Помогите.
По поводу тумблера возможно активировась функция планировщик.
Как ее убрать ? Читаю инструкцию не могу понять.


setakava
Цитата(Анатолий1 @ 15.3.2007, 10:40) *
"L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр""
Какой-то из выходов в ручном режиме.

Столкнулся с такой же ошибкой, всё перерыл, не могу найти, что не так!
Какие еще варианты могут скрываться под этой ошибкой?
kosmos440o
Цитата(setakava @ 13.5.2022, 18:55) *
Столкнулся с такой же ошибкой, всё перерыл, не могу найти, что не так!
Какие еще варианты могут скрываться под этой ошибкой?

Проверьте на столе дома, типа стенда соберите.
Может выход отгорел и обратная связь контрольная не приходит на проц? Разберите, посмотрите.
Они вроде перешиваются, погуглите. Здесь была тема по прошивке их старших братьев Ешек. Если нет, замена на Элстарс VC1 поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=wzZosJ-mg6c

Вообще, Коррига бывает глючит не по детски, сам одно время замучался с одной партией, возили в сервис-центр, безрезультатно.

setakava
Цитата(kosmos440o @ 14.5.2022, 12:34) *
Элстарс VC1 поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=wzZosJ-mg6c

Спасибо большое за совет, как раз копаю в этом направлении, в чем преимущество предлагаемой вами Элстарс VC1?
Да, еще забыл написать, после того, как вентиляция запустилась по программе контроллеру что то не понравилось, он отключил вентиляцию, но тут же начинает работать вытяжка на второй скорости...??? не понятно...
kosmos440o
Цитата(setakava @ 17.5.2022, 9:51) *
Спасибо большое за совет, как раз копаю в этом направлении, в чем преимущество предлагаемой вами Элстарс VC1?
Да, еще забыл написать, после того, как вентиляция запустилась по программе контроллеру что то не понравилось, он отключил вентиляцию, но тут же начинает работать вытяжка на второй скорости...??? не понятно...

Я не особо хотел по преимуществам, просто прикид сделал. Но если за преимущества, то вот:
У Элстарс есть защита от сбоев, и контроль памяти, что гарантирует безглючную работу установки. По моему опыту, ни у Сименса, ни у Корриги этой фичи нет, да и кажись ни у кого. Хотя в стандарте на ПЛК это прописывается. Конечно, непонятки в работе могут быть обусловлены непониманием процессов, а не сбоями, но всё же с гарантией надёжности как-то спокойней.
Плюс много входов/выходов, и по функциям тоже близко, значит должно хватить. Не помню, есть ли у Корриги зимний прогрев, вроде нет такого. А для наших относительных европейцам северов это важно.
Плюс программировать не надо, я же не знаю, Вы можете это или нет, и хотите ли.
По цене тоже демократично, сейчас самый минимум из средних контроллеров. То есть если деньги выделят, то хватит.
На стандартные функции настраивается быстро, меню вроде как интуитивно понятно.
И работать тоже удобно. У меня вчера проблема была, что не охлаждало воздух совсем. Подумал, что клапан не так работает, т.к. контроллер при ПНР всё-таки шток клапана гонял туда-сюда.
Поставил выход АО2 в ручной режим, давай его проверять в разных положениях (удалённо, с ПК). Тут как раз местный инженер КИП позвонил, сказал холод к установке ещё не подключили. Но я бы проверил. И вообще много тонких настроек, часто выручают, когда проблемы на объекте. Всё доступно по сети, можно кучу установок при ПНР онлайн проверять за монтажниками, ПИДы крутить и т.п. Один режим погонять, другой, например 3 режима прогрева.
И когда освоишь, всегда каждый выход и вход одно и тоже означает, программно не меняется. Потом уже не надо смотреть в документацию, где что. Экономит кучу времени.