Цитата(Vl@d @ 5.3.2010, 15:17)
Приходят представители обслуживающей организации и заказщика с претензиями, что идет большой перерасход тепла из-за неправильного подбора теплообменника. Дело дошло до суда. Теплооб. РИДАН подбирался: темп. хол воды на входе +5, греющей воды +70(типа в неотопительный период). Ссылаются на то, что темп. хол воды в неотопительный период д. быть +15, а не+5, поэтому получилось больше секций. Так ли это? Можно ли им ответить тем, что неправильно работает или не настроен регулятор температуры ГВ РТ - ГВ -80 -1 вместе с преобразователем ПТ - 1-1?
Утверждение представителей обслуживающей организации и заказщика, что идет большой перерасход тепла из-за неправильного подбора теплообменника - абсурд.
Во-первых, откуда они знают что идёт перерасход. Проектные данные могут не соответствовать истинному положению.
Во-вторых, конечная цель нагревателя нагреть воду до расчётной 55 - 60*С и нагреватель использует ровно столько тепла, сколько надо чтоб нагреть до нужной температуры. Если бы тепла расходовал больше, то нагревал бы до более высокой температуры.
В-третьих, размер теплообменника не должен быть меньше - тогда он не догреет воду. Если теплообменник больше (в разумных пределах), то регулирующий клапан уменьшает проток термофикационной воды и снижается температура обратки за счёт бОльшего теплосъёма.
В-четвёртых, подбор теплообменников производится согласно достаточно чётких условий СНиПа - российские коллеги подскажут номер и условия. Одно могу сказать определённо - в средней полосе расчётная температура нагрева ХВ -от 5*С
Критерий оценки - температура ГВ на выходе теплообменника - если расчётная, значит теплообменник нормальный.
Перерасход может быть из-за:
- больших потерь тепла в циркуляционной трубе Т4. Могли оказаться хитрецы, которые на эту трубу посадили дополнительную нагрузку (тёплые полы, мощные полотенцесушители)
- потери тепла могут быть если управляющий клапан слишком большой (переразмеренный Kvs) - тогда при малом расходе перегревается ГВ