Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переполнение расширителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Владимир Борисович
Обратились люди с вопросом,что делать с системой отопления.
Суть дела такова,летом в небольшом частном доме сделали ремонт системы отопления,частичный.Была система с ЕЦ, Магистрали диаметром 40мм оставили, подющая под потолком,обратка над полом.Опустили 5 стоячков диаметром 20мм, подключили на проток старые радиаторы 5шт. Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.Расширитель на чердаке утепленный литров на 30. Разьясните в чем дело. Все записал со слов хозяев обещал разобраться. Марку насоса сообщить не смогли.Ехать на дом далеко и хлопотно. На мой взгляд насос при включении работает как напорный, может мощность насоса велика. Что посоветуете?
HeatServ
Цитата(Владимир Борисович @ 23.1.2010, 19:16) *
Обратились люди с вопросом,что делать с системой отопления.
Суть дела такова,летом в небольшом частном доме сделали ремонт системы отопления,частичный.Была система с ЕЦ, Магистрали диаметром 40мм оставили, подющая под потолком,обратка над полом.Опустили 5 стоячков диаметром 20мм, подключили на проток старые радиаторы 5шт. Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.Расширитель на чердаке утепленный литров на 30. Разьясните в чем дело. Все записал со слов хозяев обещал разобраться. Марку насоса сообщить не смогли.Ехать на дом далеко и хлопотно. На мой взгляд насос при включении работает как напорный, может мощность насоса велика. Что посоветуете?

Вообще такое может произойти, если насос уж черезчур мощный, но не могли же они такого монстра запихать туда?
alexius_sev
Цитата(Владимир Борисович @ 23.1.2010, 19:16) *
Обратились люди с вопросом,что делать с системой отопления.
Суть дела такова,летом в небольшом частном доме сделали ремонт системы отопления,частичный.Была система с ЕЦ, Магистрали диаметром 40мм оставили, подющая под потолком,обратка над полом.Опустили 5 стоячков диаметром 20мм, подключили на проток старые радиаторы 5шт. Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.Расширитель на чердаке утепленный литров на 30. Разьясните в чем дело. Все записал со слов хозяев обещал разобраться. Марку насоса сообщить не смогли.Ехать на дом далеко и хлопотно. На мой взгляд насос при включении работает как напорный, может мощность насоса велика. Что посоветуете?

ВИДИМО У ВАС ВОЗМОЖНО НАДО УМЕНЬШИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОДПИТКИ.Каково она сейчас или же есть вообще? Скорее всего дело в 1 подпитке, 2 в напоре самого насоса циркуляции. 3) неверно подобран расширительный бак или же заполняется неверно, так как при повышении температуры идет расширение воды: изменение уровня воды в расширительном баке. попробуйте без котла включить насос на полную, заведомо сделав так, что бы вода в расширительном маке была на минимально уровне. Если же все равно будет переливается, то тогда попробуйте уменьшить давление подпитки или же просто отключите на период проверки ее, если же переливается, то тогда напор насоса слишком велик
den.mgn
Цитата(Владимир Борисович @ 23.1.2010, 21:16) *
Обратились люди с вопросом,что делать с системой отопления.
... Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.

А куда насос поставили, до бочка или после?
jota
Расширительный сосуд подключён на подаче из котла. Поэтому при включении насоса, который на обратке, неминуемо начинается заполнение сосуда т.к. добавляется напор насоса минус сопротивление системы.
Выход:
1. переключить расширительный сосуд на трубу до насоса
2. вместо открытого бака поставить автоматический воздушный клапан, а возле котла перед насосом подключить закрытый мембранный бак и обязательно предохранительный клапан
Владимир Борисович
Позвонил.Получил доплнительные сведения.Насос стоит UPS 32\60. В качестве расширителя установлен рессивер воэдушный от большого автомобиля. (Первый раз такое слышу). Ресивер этот устновлен вертикально, снизу врезан диаметром 25, сверху для спуска воздуха и проверки заполнения вентиль диаметром 15 и к нему прикручен калач трубкой вниз.Расширитель не проточный. При включении повышенной скорости насоса происходит выброс воды 3-5литров, затем они снова подливают эту воду и работает нормально. В случае повторного включения проиходит то же самое. Вот такая история.

А если просто закроем вентиль на расширителе?
jota
Так и должно быть. При пуске насоса растёт давление на подаче и вода выбрасывается в расширительный сосуд. Если бы сосуд был включен не на подачу, а на обратку - уровень в баке в момент включения насоса понижался бы, потом восстанавливаясь...
Ставить кран и закрывать связь с атмосферой нельзя. В такой системе расширительный сосуд - единственная защита котла.
Можно предложить сообщающийся сосуд куда переливается излишек, а потом подсасывается обратно (как в радиаторе автомобиля)....но я бы не стал этого делать т.к. шланг может замёрзнуть и от этого разорвать котёл.....
Какой сосуд (рессивер, ящик или бочка) не имеет значения..... важен объём
Варианты решения уже были предложены в первом посте...
И последнее: недоливать в систему эти 5 литров....
HeatServ
Цитата(Владимир Борисович @ 23.1.2010, 20:57) *
А если просто закроем вентиль на расширителе?

При запуске закрыть, а потом не забыть открыть. Но лучше попробовать как Йота предложил, переподключить расширитель на всас.
jota
Цитата(HeatServ @ 23.1.2010, 20:23) *
переподключить расширитель на всас.

И нарушить основное правило: между расширительным сосудом и котлом не должно быть арматуры biggrin.gif
Но другое будет дороже.....
Владимир Борисович
Сейчас посреди зимы переключаться это сложно, а вот недоливать это пожалуй выход. Спасибо.
jota
Цитата(Владимир Борисович @ 23.1.2010, 20:32) *
Сейчас посреди зимы переключаться это сложно, а вот недоливать это пожалуй выход. Спасибо.

Может и выход был бы....а как определить...? Заполняют ведь до того пока через переливную трубу не польётся. Может просто когда вылилось не пополнять? Когда первый раз растапливают осенью систему тоже выливается лишнее.....
Бабай
Приветствую. Добавлю свои пять копеек. Как вредный бывший слесарь предположил бы засор на обратке.
alexius_sev
можно поставить в бак уровень, по которому вода будет доливаться из водопровода в бак, типа поплавка (дешевый вариант)
jota
Цитата(alexius_sev @ 23.1.2010, 20:54) *
можно поставить в бак уровень, по которому вода будет доливаться из водопровода в бак, типа поплавка (дешевый вариант)

Унитазный кран....
У него там рессивер....некуда поплавок совать.....
Можно предложить вместо рессивера поставить унитазный бачок с гарнитурой....biggrin.gif
Это шутка.....
Бачок наверху, а заполняется снизу у котла.....так поплавок вроде и некуда пристроить
alexius_sev
Цитата(jota @ 23.1.2010, 22:05) *
Унитазный кран....
У него там рессивер....некуда поплавок совать.....
Можно предложить вместо рессивера поставить унитазный бачок с гарнитурой....biggrin.gif
Это шутка.....
Бачок наверху, а заполняется снизу у котла.....так поплавок вроде и некуда пристроить

подлючить водопровод около ресирвера и в него )
А так же можно поставить расширительный бак мембранный около котла и автоматический воздушник, это все можно быстро сделать за день, так что дом не остынет.
tiptop
А кто-нибудь пробовал включать насос через диммер ? smile.gif
den.mgn
Цитата(tiptop @ 24.1.2010, 2:49) *
А кто-нибудь пробовал включать насос через диммер ? smile.gif

А разве диммер используют с асинхронниками? Всегда считал, что димеры искажают синусоидальную форму тока и их удел применения это двигатели постоянного тока и нагрузки с большой активной составляющей huh.gif
Владимир Борисович
А при переключении скорости насоса может гидроудачик получаться? При плавном увеличении скорости такого явления не должно быть.
alexius_sev
Цитата(Владимир Борисович @ 24.1.2010, 10:15) *
А при переключении скорости насоса может гидроудачик получаться? При плавном увеличении скорости такого явления не должно быть.

не считаю что возможен, расходы не такие большие. Но если хотите плавный пуск, поставьте частотник
tiptop
Цитата(alexius_sev @ 24.1.2010, 10:44) *
если хотите плавный пуск, поставьте частотник

Если получать плавное нарастание напора в подаче с помощью автоматики, то, наверное, достаточно будет поставить на выходе насоса шаровой кран с электроприводом.
alexius_sev
Да вы можите это проверить. Включаете насос на полную при закрытой на подаче после него шаровом кране, отправляете человека к расширительному баку и потом плавно открываете кран, очень медленно. И сотрите что делается в расширителе, если водой все гуд, то есть возможность задуматься плавое регулирование ставить.
Хотя мне кажется у вас бак неверно выбран, или же у вас раньше система отопления была с естественной циркуляцией.
Мой вам совет ставить мембранный бак около котла. Зачем лишнее тепло и воду отдавать рисирверу (расширительному баку). Вы не рассматривали такое решение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.