Rojer100
Добрый день! Возник следующий вопрос: имеется 3 тепловые завесы и 2 вентустановки. Необходимо выполнить теплоснабжение от ИТП. В ИТП имеется ветка на вентиляцию, подключенная по независимой схеме. Мощность каждой завесы 30кВт, мощность калориферов 40кВт и 170кВт. Ветка в ИТП выделена именно под эти мощности, что суммарно составляет 300кВт. Завесы тепломаш со своими смесительными узлами, на калориферах узлы обвязки с 3х ходовыми.
Возможно ли проложить общую магистраль в здании и подключить на нее завесы и калориферы (т.е. все вешаем на одну ветку)?
vadim999

Если в "Техусловиях на ИТП" (Т/О на вентиляцию) Ваши ВТЗ и калориферы прописаны - вперед.
Seifer
Возможно и целесообразно.
Wizlock
Когда сделаете, схемку сюда скиньте, если не сложно.
Rojer100
Дело в том, что вентиляционщики начали наезжать по поводу теплоснабжения их приточек. Их аргументы в том, что мол из за завес будут просадки тепла. Я такое вообще впервые слышу. Поэтому на их приточки надо тянуть отдельну ветку от ИТП, причем эту ветку они хотят делать сами. Может просто хотят лапши на уши повесить чтоб денег больше получить? Я считаю, что не целесообразно тянуть отдельные ветки, т.к. длина магистрали от ИТП составляет около 100м.
Seifer
При выключении завес возможны скачки давления на приточках, которые сядут на клапан. Откуда просадкам взятся, если расчетный режим - работа ВТЗ и вентиляции? . ИТП от ТС питается?
Rojer100
ИТП питается от собственной котельной общей мощностью 18МВт. На завесах смесительные узлы с автоматикой. На каждой врезке в магистраль планируется установка балансировочников.
Aal
Если гидравлическое сопротивление подводящей (хорошего диаметра)линии мало, относительно сопротивления калориферов и балансировочно - регулирующих узлов, то включения - выключения завес никто и не заметит.
ivan-l-ing
Это называется гидравлической устойчивостью.
Поставьте перед обвязками калориферов ASV-PV, если уж так критично на пару минут изменение температуры приточного воздуха на пару градусов.
инж323
Автор, ваши вентиляционники просто уже пуганые кем то из горе проектировщиков или совокупностью усилий многих участников. Влияние происходит лишь в случаях несовсем грамотного подхода и некорректного выбора соотношения потерь в ветках трубопроводов при полной и неполной нагрузке в них. сеть этих трубопроводов должна иметь потери менее 30% от общих в ветви, тогда влияния не будет) как при полной нагрузке, так и при части её). Узлы и сами установки должны иметь сопротивление более высокое,относительно трубопроводов. Просто в теплоснабжении вентсистем это поярче выражается, чем в отоплении, поскольку нагрузка достаточно мощная может иметь переменный режим работы.
Rojer100
Граница проектирования у вентиляционщиков стена вент.камеры (т.е. подвели им 2 трубы в вент.камеру, а дальше они сами делают обвязку калориферов), но вдруг им захотелось еще и теплоснабжением заняться))) Получается один проект, копирует другой в части теплоснабжения.
инж323
"Граница проектирования"
Этим можно многое угробить при нежелании понимания. Даже графиком оплаты можно угробить.
Но задача вообще то обратная декларируется- как не угробить. А вот , как делается, тут другие песни.
Теплоснаб. калориферов не стоит делать вентиляционщикам, если ОВ проектирование в одних руках, одной фирмы. Да и если не в одних, то и тут можно сделать нормально, если желание есть.
Rojer100
Раздел ОВ заказчик разбили на 2 части отопление и вентиляция, прописал в ТЗ кто что делает. Одну часть делаем мы по отоплению в ней же теплоснабжение приточек и завес. Кромсают разделы как хотят))
Seifer
перепадники на каждую ветку поставьте, чтоб никому боязно не было.
Rojer100
Не сумев доказать своей правоты в физике вопроса, вентиляционщики теперь ссылаются на пункт 3.28 СП 41-101-95. Но из него тоже конкретики маловато.