Добрый день! Возник следующий вопрос: имеется 3 тепловые завесы и 2 вентустановки. Необходимо выполнить теплоснабжение от ИТП. В ИТП имеется ветка на вентиляцию, подключенная по независимой схеме. Мощность каждой завесы 30кВт, мощность калориферов 40кВт и 170кВт. Ветка в ИТП выделена именно под эти мощности, что суммарно составляет 300кВт. Завесы тепломаш со своими смесительными узлами, на калориферах узлы обвязки с 3х ходовыми.
Возможно ли проложить общую магистраль в здании и подключить на нее завесы и калориферы (т.е. все вешаем на одну ветку)?
vadim999
22.1.2010, 18:23
Если в "Техусловиях на ИТП" (Т/О на вентиляцию) Ваши ВТЗ и калориферы прописаны - вперед.
Возможно и целесообразно.
Когда сделаете, схемку сюда скиньте, если не сложно.
Rojer100
24.1.2010, 17:10
Дело в том, что вентиляционщики начали наезжать по поводу теплоснабжения их приточек. Их аргументы в том, что мол из за завес будут просадки тепла. Я такое вообще впервые слышу. Поэтому на их приточки надо тянуть отдельну ветку от ИТП, причем эту ветку они хотят делать сами. Может просто хотят лапши на уши повесить чтоб денег больше получить? Я считаю, что не целесообразно тянуть отдельные ветки, т.к. длина магистрали от ИТП составляет около 100м.
При выключении завес возможны скачки давления на приточках, которые сядут на клапан. Откуда просадкам взятся, если расчетный режим - работа ВТЗ и вентиляции? . ИТП от ТС питается?
Rojer100
24.1.2010, 21:18
ИТП питается от собственной котельной общей мощностью 18МВт. На завесах смесительные узлы с автоматикой. На каждой врезке в магистраль планируется установка балансировочников.
Если гидравлическое сопротивление подводящей (хорошего диаметра)линии мало, относительно сопротивления калориферов и балансировочно - регулирующих узлов, то включения - выключения завес никто и не заметит.
ivan-l-ing
25.1.2010, 6:39
Это называется гидравлической устойчивостью.
Поставьте перед обвязками калориферов ASV-PV, если уж так критично на пару минут изменение температуры приточного воздуха на пару градусов.
Автор, ваши вентиляционники просто уже пуганые кем то из горе проектировщиков или совокупностью усилий многих участников. Влияние происходит лишь в случаях несовсем грамотного подхода и некорректного выбора соотношения потерь в ветках трубопроводов при полной и неполной нагрузке в них. сеть этих трубопроводов должна иметь потери менее 30% от общих в ветви, тогда влияния не будет) как при полной нагрузке, так и при части её). Узлы и сами установки должны иметь сопротивление более высокое,относительно трубопроводов. Просто в теплоснабжении вентсистем это поярче выражается, чем в отоплении, поскольку нагрузка достаточно мощная может иметь переменный режим работы.
Граница проектирования у вентиляционщиков стена вент.камеры (т.е. подвели им 2 трубы в вент.камеру, а дальше они сами делают обвязку калориферов), но вдруг им захотелось еще и теплоснабжением заняться))) Получается один проект, копирует другой в части теплоснабжения.
"Граница проектирования"
Этим можно многое угробить при нежелании понимания. Даже графиком оплаты можно угробить.
Но задача вообще то обратная декларируется- как не угробить. А вот , как делается, тут другие песни.
Теплоснаб. калориферов не стоит делать вентиляционщикам, если ОВ проектирование в одних руках, одной фирмы. Да и если не в одних, то и тут можно сделать нормально, если желание есть.
Rojer100
25.1.2010, 10:07
Раздел ОВ заказчик разбили на 2 части отопление и вентиляция, прописал в ТЗ кто что делает. Одну часть делаем мы по отоплению в ней же теплоснабжение приточек и завес. Кромсают разделы как хотят))
перепадники на каждую ветку поставьте, чтоб никому боязно не было.
Rojer100
26.1.2010, 13:47
Не сумев доказать своей правоты в физике вопроса, вентиляционщики теперь ссылаются на пункт 3.28 СП 41-101-95. Но из него тоже конкретики маловато.