boni
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему при установке узла учета тепловой энергии заужается диаметр? И как определить, что именно при таком диаметре температурный режим в здании не нарушиться.
Еще вопрос: в проекте на установку узла учета производят расчет потерь давления на сужающем устройстве, а что дает этот расчет? Да, вижу я определенную величину потерь, но какой предел этой величины и что следует за этим?
Очень прошу, помогите разобраться во всем этом!!!
pavelP2009
Заужается, чтобы расходомер мог регистрировать расход жидкости. При маленькой скорости не будет работать.
Советую:
прочитать техзадание на проектирование УУТЭ
руководство по эксплуатации расходомеров
ArtNikaEnergetik
Температурный режим здания не нарушиться. если патери давления на УУТ будут допустимыми.
shadow
Заужается с целью уменьшения калибра расходомера, потому-что пределы измерения расходомера зависят от его диаметра. Насчет скорости ничего не могу сказать (это вроде только для ультразвуковых актуально) всегда ориентируюсь на диапазон изменение расхода. Как правило калибр расходомера получается на 1-2 Ду меньше трубопровода, ориентируюсь по скорости и потери давления на измерительному участке. Высокая скорость создает дополнительный шум, а так же растут потери давления на участке. Потери примерно получаются 5-10 кПа при скорости порядка 4 м/с. Эти потери вычитаются из располагаемого давления и учитываются при расчете ИТП, ЦТП и т.д.
alexius_sev
Цитата(shadow @ 20.1.2010, 17:21) *
Заужается с целью уменьшения калибра расходомера, потому-что пределы измерения расходомера зависят от его диаметра. Насчет скорости ничего не могу сказать (это вроде только для ультразвуковых актуально) всегда ориентируюсь на диапазон изменение расхода. Как правило калибр расходомера получается на 1-2 Ду меньше трубопровода, ориентируюсь по скорости и потери давления на измерительному участке. Высокая скорость создает дополнительный шум, а так же растут потери давления на участке. Потери примерно получаются 5-10 кПа при скорости порядка 4 м/с. Эти потери вычитаются из располагаемого давления и учитываются при расчете ИТП, ЦТП и т.д.

Да нет, как раз калибр и скорость определяют какой расход он может посчитать, это актуально для ультразвуковых и электромагнитных. Почитайте инструкцию к монтажу и эксплуатации на сайте vzljot.ru . Расходомеры не ахти, но в инструкции все написано
Рыбы
Диаметр расходомера определяется исходя от макс.тепловой нагрузки.При этом скорость теплоносителя через расходомер должна быть около номинального значения(мин.погрешность измерения), но при этом проверяется сопротивление при данном режиме.Если оно выше заданного, возможно нарушение работы ТП из-за уменьшения перепада.Тогда расходомер пересчитывают, а если не получается, то приходится иногда даже менять тип расходомера для снижения потерь давления на нём.Кроме того проверяют скорости при минимальных значениях нагрузки.Они не должны "вылетать" за пределы,где погрешность >2%(т.е. укладывать в динамический диапазон расходомера).В крайне редких случаях, когда тип расходомера зафиксирован, приходилось строить "зимний" и "летний" учёт раздельно.
sergey-k-pkbdgts
Цитата
Подскажите, пожалуйста, почему при установке узла учета тепловой энергии заужается диаметр?

-- поставите по диаметру, дорого получиться, в $$. Да и за измеряемые параметры может [quote]выйти "вылетать" за пределы,где погрешность >2%[quote], сужать ?? -- от измения конфигурации трубопровода на конфузоре , дифузоре, и самом счетчике с трубопроводами "до" и "после" , -- потеря давления не должно быть больше 2 м. вод. ст.
l-nikolaev
Эксплуатирую два ИТП, в одном расходомер ду40 и теплосчетчик ВЗЛЕТ, в другом расходомер ду 50 и теплосчетчик АСВЕГА, подача и обратка везде ду 125.

Так вот погрешность на ду50 и АСВЕГЕ теплосбыт насчитывает "наочень" больше, чем на ду40, и еще ржут (то есть смеются), кто спрашивают вам залепил сюда ду50+АСВЕГУ? , их на квартальные ставят....

Так, что при проектировке учитывайте, что за погрешности еще и платить приходится.
alexius_sev
Цитата(l-nikolaev @ 21.1.2010, 22:34) *
Эксплуатирую два ИТП, в одном расходомер ду40 и теплосчетчик ВЗЛЕТ, в другом расходомер ду 50 и теплосчетчик АСВЕГА, подача и обратка везде ду 125.

Так вот погрешность на ду50 и АСВЕГЕ теплосбыт насчитывает "наочень" больше, чем на ду40, и еще ржут (то есть смеются), кто спрашивают вам залепил сюда ду50+АСВЕГУ? , их на квартальные ставят....

Так, что при проектировке учитывайте, что за погрешности еще и платить приходится.

Ничего не понял, как вы сравниваете два ИТП по расходу? У них же разные нагрузки.
Seifer
Цитата
и еще ржут (то есть смеются), кто спрашивают вам залепил сюда ду50+АСВЕГУ?

всегда думал, что их по номинальному расходу подбирают rolleyes.gif
pavelP2009
Цитата
всегда думал, что их по номинальному расходу подбирают


Подбирают их по "крайним" расходам. Смотрят на то, чтобы погрешность измерений не превышала 2 процента. Упор делаю больше к минимальным значениям, т.к. по максимумам почти всегда влезает в допуск.
Так, например в случае протечек, при открытом водоразборе летом при минимальном потреблении или вовсе без него не правильно подобранный расходомер не будет получать корректный сигнал о расходе.
l-nikolaev

Господа! да в том-то все и дело, что здания ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕНТИЧНЫЕ - монолитно кирпичные, утеплитель РОКВОЛ, нагрузки практически равные, площади схожие, вы не поверите! за декабрь одно накрутило 170Гкал., второе-177 Гкал. Даже теплопотребление -практически равное, но вот досчитали мне в теплосбыте РАЗНЫЕ цифры.
protos
Цитата(boni @ 20.1.2010, 11:18) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему при установке узла учета тепловой энергии заужается диаметр? И как определить, что именно при таком диаметре температурный режим в здании не нарушиться.
Еще вопрос: в проекте на установку узла учета производят расчет потерь давления на сужающем устройстве, а что дает этот расчет? Да, вижу я определенную величину потерь, но какой предел этой величины и что следует за этим?
Очень прошу, помогите разобраться во всем этом!!!


Привет!
Заужают ДУ на расходомере, по нескольким причинам: 1- дешевле, 2- ивеличении скорости теплоносителя для точнейшего измерения.
Заужать по опыту можно не более чем в 2 раза входыщих трубопровод (где это написано, понятния не имею, но это по опыты точно)
Потерь дб быть вменяемые)))) как их определяют без понятия, на ЭСо сама все выберет а проектант сделает все как надо.
Прикладываю форма расчета потерь на входе в здание
alexius_sev
У ВАС ЖЕ ПОВЕРКУ РАСХОДОМЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ВРОДЕ РАЗ В 5 ЛЕТ
А У ВАС ПРОЕКТ ОТОПЛЕНИЯ ЕСТЬ ЭТИХ ДОМОВ? ПОСМОТРИТЕ ТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ЗДАНИЙ, А ГВС У ВАС ТОЖЕ ПО СОВМЕЩЕННОЙ НАГРУЗКЕ ОТОПЛЕНИЯ?