Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трехходовой клапан SAMSON 3260
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alexey_LAV
На клапане SAMSON 3260 стоит регулятор Danfoss/
Регулятор не может продавить шток в клапане.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить такую задачку.
Контроллер сигналы выдает, и до регулятора сигнал доходит.
Seifer
Сменить регулятор (эл.привод) или поставить клапан, разгруженный по давлению
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Seifer @ 13.1.2010, 14:48) *
Сменить регулятор (эл.привод) или поставить клапан, разгруженный по давлению

Цитата
На клапане SAMSON 3260 стоит регулятор Danfoss/

-- некомплект получается, трехходовой клапан SAMSON 3260 комплектуется с электрическим приводом, тип 5824.

--данный #3 -- не является рекламой.
den.mgn
А от руки продавливается. А то один раз сантехники так самсоновский трехходовой клапан задавили, что его в седле переклинило.
К.Д.
В принципе клапан можно комплектовать любым приводом, надо чтобы привод садился на ось клапана и чтобы момент привода не оказался меньше требуемого момента на штоке. Ну и еще не должен превышаться предельный перепад давления на клапане, а то может Вы им пытаетесь очей 25 на закрытую крутануть))
Seifer
Тут как раз по-ходу перепад давления на клапане выше максимально допустимого для привода
gilepp
Цитата
Тут как раз по-ходу перепад давления на клапане выше максимально допустимого для привода


Если предположить, что в клапане нет механической поломки и он исправен, то вероятно так оно и есть.
Поставить привод, момент которого соответствует перепаду на клапане или заменить клапан на тот, что с меньшим усилием (это будет скорее всего дороже).
Alexey_LAV
Шток рукой продавливается, а вот на счет момента на приводе мысль интересная надо проверить. Спасибо за идею.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.