Котельная
alexius_sev
11.1.2010, 12:36
Здравствуйте , есть котельная независимым подсоединением (через ТО с ТС). ТС открытая. В котельной есть система термической деаэрации с помощью деаэратора ДА и бак аккумуляторы РВ. Холодная вод подогревается, потом идет в деаэратор, охлаждается и поступает в бак аккумулятор, а с бака аккумулятора в ТС (65 градусов) на нужды ГВС. Подогреватель сетевой воды для летного режима как выбирать, вернее какой мощности? Мощность способной восполнять тепловые потери ТС+10%, или же по-другому?
А схему можно. А то чего-то не понял про бак-аккумулятор с которого вода идет на ГВС и подогреватель. Хотя в принципе нужно учесть что летом вводится коэффициент 0,8 на снижение потребности в ГВС и температура исходной воды выше, отчего снижается нагрузка ГВС, а дальше как зимой.
sergey-k-pkbdgts
11.1.2010, 20:28
Цитата(alexius_sev @ 11.1.2010, 12:36)
...Мощность способной восполнять тепловые потери ТС+10%, или же по-другому?
-- Ага, где-то -- так.
-- как понял, ... Котельная, мощностью __кВт, с котлами __???, первичный теплоноситель с параметрами (___ оС), работает на нужды ГВС, через ТО. Холодная вода (+5оС) нагревается в ТО до 75оС "идет в деаэратор, охлаждается и поступает в бак аккумулятор, а с бака аккумулятора (через насосы ГВС), в ТС (65 градусов) на нужды ГВС. ."
Помоему: 1)нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/час) --есть величена постоянная, не зависящая от периода года., 2) "Подогреватель сетевой воды -??? для летного режима " -- вот эту фразу уточните, о какой сетевой воде речь, --???
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.1.2010, 22:28)
Помоему: 1)нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/час) --есть величена постоянная, не зависящая от периода года.
Очень даже зависимая как в плане нормативном так и физическом. Общий коэффициент понижающий 0,64 за счет двух вышеуказанных коэффициентов пл 0,8.
Цитата(К.Д. @ 11.1.2010, 21:24)
Очень даже зависимая как в плане нормативном так и физическом. Общий коэффициент понижающий 0,64 за счет двух вышеуказанных коэффициентов пл 0,8.
Летом температура считается 15°С, и для Те ее меньше нагревать и для получения комфортной температуры в смесителе доля горячей воды уменьшается. Так?
sergey-k-pkbdgts
12.1.2010, 14:17
Цитата(К.Д. @ 11.1.2010, 21:24)
Очень даже зависимая ....
--просто люди летом меньше купаются, и пачкаются
,
-- если посроить график отпуска тепла для котельной, увидем, Qhm - средн, тепл. поток на ГВС жил, и обществ. зданий в отопительный период, больше!!! Qhm(s) - то-же в неотопительный период на приблизительно ???1,25 -- точнее считать надо.
Формулы для расчетов даны в -- Методичка. рар.
Цитата(Const82 @ 11.1.2010, 23:49)
Летом температура считается 15°С, и для Те ее меньше нагревать и для получения комфортной температуры в смесителе доля горячей воды уменьшается. Так?
Точно так
Хотя летним считается режим начиная с +8 на улице, а я по себе не замечаю что холодная вода становится теплее или хочется более холодной поливаться в душе.
sergey-k-pkbdgts
12.1.2010, 23:27
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.1.2010, 14:17)
-- если посроить график отпуска тепла для котельной, увидем, ...
Формулы для расчетов даны ...
--См. на, стр. 29-33.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45174
alexius_sev
14.1.2010, 15:21
Я это знаю, речь не об этом, вот скидываю примитивную схемку
Вам точно не ответить потому, что вопрос составлен не точно.
Требуются данные (предоставляет заказчик котельной, ТЭС )
1) Тепловой поток кВт, за период (сутки, смена) максимального водопотребления на нужды горячего водоснабжения в течении среднего часа
2) Тепловой поток кВт, за период (сутки, смена) максимального водопотребления на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального потребления
3) Потери в сетях
При этих данных можно подобрать мощность теплообменника ГВС для зимнего и летнего режима.
alexius_sev
14.1.2010, 21:47
мощность ТО на ГВС будет в контуре деаэратора, по средней нагрузке на ГВС, так-как есть бак аккумулятор. Просто интересует ТО на сетевом контуре при летнем режиме, ведь если нет водоразбора на ГВС вода циркулирует по ТС и следовательно его роль только в том , что бы вода не остывала. А вот в баке-аккумуляторе всегда 65-70, хоть есть водоразбор, хоть его нет
У Вас схема не стандартная. Рекомендую заменить на следующую.
Подпитка берется напрямую из бака запаса воды и подпиточным насосом направляется в сеть. Температура в баке запаса воды поддерживается постоянно, заполнение отслеживается.
Вода из деаэратора с температурой 102 градуса направляется в теплообменник, где отдает свое тепло холодной воде(после водоподготовки), охлаждается до 70 градусов и попадает в бак запаса воды. Поскольку кол-во воды после водоподготовки равно кол-ву воды после деаэратора - балансы у Вас будут сходится на расчетных режимах. В этом случае вы и воду после водоподготовки нагреваете.
Перечисленное Выше действительно для атмосферного деаэратора.
Прошу пояснить зачем Вам теплообменник на тепловой сети если уже есть подготовленная вода в баке нужной температурой?. При необходимости поддерживайте температуру в баке, подавая туда греющую среду (или предусматривайте греющий контур).
alexius_sev
15.1.2010, 17:28
Цитата(tolant @ 15.1.2010, 9:27)
Прошу пояснить зачем Вам теплообменник на тепловой сети если уже есть подготовленная вода в баке нужной температурой?. При необходимости поддерживайте температуру в баке, подавая туда греющую среду (или предусматривайте греющий контур).
Схема упрощенная, охладитель все это есть....
А этот ТО нужен, что бы при отсутствии водоразбор ГВС воды в сетевом контуре не остывала. ТО есть она циркулирует по сетевому контуру , остывая из-за теплопотерь, и подогревается им.
При необходимости поддерживайте температуру в баке, подавая туда греющую среду (или предусматривайте греющий контур).
Еще разок.
В небольших котельных делают следующее при раздельных сетях на ГВС.
1) Всю циркуляцию (Т4) направляют в бак.
2) Нагретую воду из бака направляют в систему ГВС (Т3)
Делают дополнительный контур бак -телообменник - насос - бак для подогрева воды в баке.
Схема которая у Вас необычная, такой не видел.