volk35-72
Котёл Ferroli Domicompact 24F при водоразборе происходят скачки температуры на 20°С. Пламя горит ровно. Может это не работает модуляция?
den.mgn
Дайте угадаю: сначала идет кипяток, потом холодная и только потом нагревается до заданной температуры?
jota
Цитата(den.mgn @ 8.1.2010, 13:17) *
Дайте угадаю: сначала идет кипяток, потом холодная и только потом нагревается до заданной температуры?

Так в пасспорте и написано: "Особенности: DOMICOMPACT C - котел, который обеспечивает мгновенную подачу горячей воды....." laugh.gif
volk35-72
Не работает модуляция пламени. Из-за перепадов давления (стоит гидрофор) происходят колебания температуры воды.
А возможные причины поломки?
jota
При подготовке воды модуляция не работает. Она работает только в режиме отопления. Особенность проточного подогревателя - зависимость температуры воды от протока. Дешёвое и есть дешёвое.
Хотите постоянную температуру - ставьте в систему ГВ котла буферную ёмкость (небольшой ёмкостной бойлер с ТЭНом), которая будет поддерживать постоянную температуру)
volk35-72
По моему там модуляция есть.
И вот что ещё нарыл http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domico...nfo-276059.html
Кстати. Мож есть у кого расширеный мануал для этого котла. С Логикой и настройками. Ток не тот что вкомплекте идёт.
Буду премного благодарен.
volk35-72
Заменили подводящий шланг по газу на больший диаметр. Проблема почти устранена- маленькие колебания температуры в пределах допустимого.