Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубопроводы в ППУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ART2
Здравствуйте. При проектировании тепловых сетей в ППУ столкнулся с проблеммой, прокладка по территории лечебного учереждения, согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети " - допускается только в подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией и др., п.9.3, наши эксперты (ЦЛАТИ по Сибирскому федер. округу) это знают и сразу на это указывают.
Подскажите как можно аргументировать прокладку трубопроводов в ППУ, на какие документы сослаться ?
Заранее, спасибо.
ART2
aleksey_v
Кладите ППУ, пожалуйста, но в канале. Документ вы указали сами.
alexius_sev
а трубы с ППМ не хотите использовать?
К.Д.
Я если не ошибаюсь пункт запрета касается бесканальной прокладки в целом, а под нее и ППМ попадает. Так что пусть болтается в канале, а лучше чем закапывать готовую и дорогую трубу в канал, от камеры проложите обычную с изоляцией скорлупами или минватой в каналах. Дешевле выйдет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.