Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узлы учета и узлы присоединения запроектировать в разных помещениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Igor
Делали проект ИТП жилого дома (в Питере) с жилыми помещениями, встройкой и автостоянкой.Теплоснабжение от собственной котельной. Узлы учета и узлы присоединения соответственно запроектировали в разных помещениях (требования экспертизы, ну и когда выдает ТУ ГУП ТЭК у них это уже прописано). Заказчик требует обоснования такого расположения оборудования (не уважает экспертное решение). Поэтому хотелось бы обосновать такое решение сославшись на какой-нибудь официальный документ. Если кто знает скажите пожалуйста.
coverart
Ну раз у ГУП ТЭКуже прописано - отправляйте зака к ним!!!
zr84
Цитата(Igor @ 2.11.2009, 14:58) *
Делали проект ИТП жилого дома (в Питере) с жилыми помещениями, встройкой и автостоянкой.Теплоснабжение от собственной котельной. Узлы учета и узлы присоединения соответственно запроектировали в разных помещениях (требования экспертизы, ну и когда выдает ТУ ГУП ТЭК у них это уже прописано). Заказчик требует обоснования такого расположения оборудования (не уважает экспертное решение). Поэтому хотелось бы обосновать такое решение сославшись на какой-нибудь официальный документ. Если кто знает скажите пожалуйста.

Уважаемый
Наверное в ТУ ГУП ТЭК прописано типа:...оборудовать учет по потребителям?...не конкретизируя места расположения точек измерения, это решается проектом учета в соответствии с действующими Правилами...
вообще "раздача" тепла начинается в ИТП, и там самое место узлам учета...?
коммерческий учет один- общий в ИТП (если ввод один), далее по потребителям-внутренне дело балансодержателя, взаиморасчеты между собой.
А документ один: Правила учета...
Почему ВСЕ не находится в ИТП? Не входит?
Igor
Мой промах , нужно задавать правильно вопрос. Обычно ГУП ТЭК прописывает в своих ТУ где и сколько ставить УУТЭ. Но в это раз была своя котельная , а люди сделали по аналогии с другими проектами, т.е разделили ИТП и УУТЭ, на жилье , встройку и гараж (соответственно в тех.этаже три отдельных помещения со своими вводами). Экспертизу прошли все хорошо, но заказчик спрашивает, а почему три УУТЭ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.