FOXX
Согласно СниП Тепловые сети потери в сетях рассчитываются. Можно их как нибудь по упрощенке посчитать или принять например 0,02 от Qкотельной??
Заранее спасибо.
Const82
Какая цель расчета. В общем случае нет. 098 от отпуска котелдьной весьма низкая цифра. Для водяных скорее 8-50% от отпущенной.
Rein
берем 7 % от подключенной нагрузки
timmy
Цитата(Rein @ 7.10.2009, 14:20) [snapback]441897[/snapback]
берем 7 % от подключенной нагрузки

Для новой .. эээ... кустовой котельной? Которая работает на систему "котельная-куст потребителей"? Или которая работает на систему "котельная-городская сеть дырявых труб"?
Rein
для новой квартальной котельной

ну и для соответственно новых сетей
FOXX
Цитата(Const82 @ 7.10.2009, 13:39) [snapback]441874[/snapback]
Какая цель расчета. В общем случае нет. 098 от отпуска котелдьной весьма низкая цифра. Для водяных скорее 8-50% от отпущенной.

Вновь строящаяся котельная мощность 19,5 МВт. Сети старые протяжённостью 1-2 км отапливают мкр. какие потери будут в сетях??
tolant
Также тепловые сети выдавали потери 7 % от подключенной нагрузки, и это хороший показатель.
Это с учетом нормативных потерь на подпитку, и потери с учетом нормативных потерь через теплоизоляцию.
Более подробный расчет легко сделать, нужен диаметр труб и длина трассы.
FOXX
Цитата(tolant @ 7.10.2009, 17:25) [snapback]441965[/snapback]
Также тепловые сети выдавали потери 7 % от подключенной нагрузки, и это хороший показатель.
Это с учетом нормативных потерь на подпитку, и потери с учетом нормативных потерь через теплоизоляцию.
Более подробный расчет легко сделать, нужен диаметр труб и длина трассы.

Может подскажите как?? Легко и быстро?? И что это за нормативниы потери через тепловую изоляцию? Просьба подсказать.
Const82
Посмотрите приказ №325 Минэнерго. Если кратко. ЭСО (ТСО) Делает расчет по данной инструкции, отдает на экспертизу сторонней для нее организации, получает экспертное заключение, бывают фирмы, которые выпускают заключение на 1 листе, бывают делают полный поверочный расчет. Далее эти материалы идут в Минэнерго и на комиссии утверждаются нормативные потери регулируемый период. Эти потери комиссия РЭК включает в состав тарифа, стоимости 1 Гкал.
2 tolant
Для нормального расчета не хватает данных, еще график работы ТС, отопительный период, год проектирования и способ прокладки. Подключенная нагрузка в общем случае величина ни о чем - может быть котельная 300Гиг с соответствующими трубами и подключенная нагрузка в 49 Гиг/час. Логичнее относить к переданной тепловой энергии.
tolant
Кратко.
Пишу из дома - нормативная база не доступна.

1. Нормативные тепловые потери через изоляцию
Берете СНИП "Тепловые сети" см. для Вашего графика расчетную температуру для прямого и обратного трубопровода.
Берете СНИП "тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". См. таблицу с нормируемыми тепловыми потоками через тепоизоляцию для Вашей расчетной температуры теплоносителя и способа прокладки на 1 м трубы. Перемножаете удельные теплопотери на длин труб получаете потери через изоляцию

2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
Берете "Правил без. эксп. тепловых энегоустановок"
Там прописано что потери теплоносителя в час (G) в теплосети не должны превышать 0,25% от объема сети.

Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)
FOXX
Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)
[/quote]
Спасибо
Const82
Цитата(tolant @ 7.10.2009, 19:47) [snapback]442009[/snapback]
Кратко.
Пишу из дома - нормативная база не доступна.

1. Нормативные тепловые потери через изоляцию
Берете СНИП "Тепловые сети" см. для Вашего графика расчетную температуру для прямого и обратного трубопровода.
Берете СНИП "тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". См. таблицу с нормируемыми тепловыми потоками через тепоизоляцию для Вашей расчетной температуры теплоносителя и способа прокладки на 1 м трубы. Перемножаете удельные теплопотери на длин труб получаете потери через изоляцию

2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
Берете "Правил без. эксп. тепловых энегоустановок"
Там прописано что потери теплоносителя в час (G) в теплосети не должны превышать 0,25% от объема сети.

Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)

А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
1. Не учтено влияние температуры окружающей среды. Не верно учтена температура теплоносителя. Должна быть среднегодовая температура, а не расчетная температура.
2. Нормативные потери на источниках тепла не входят в потери тепловых сетей ибо инструкция и балансовая принадлежность различные.
jota
Посмотрите здесь. http://calc.logstor.com/app_energyloss.aspx
К сожалению нет на русском яз. smile.gif
tolant
>>А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
Не учитывают.

>>1. Не учтено влияние температуры окружающей среды. Не верно учтена температура теплоносителя. Должна быть среднегодовая температура, а не >>расчетная температура.
Для этого и надо смотреть СНИП тепловые сети (см. предыдущее сообщение) -для определения расчетной температуры теплоносителя для Вашего температурного графика.
>>


>>2. Нормативные потери на источниках тепла не входят в потери тепловых сетей ибо инструкция и балансовая принадлежность различные.
Никто и не предлогает учитывать потери на источнике тепла.
Но учет тепла на подпитку и на потери тепла через изоляцию относятся к потерям в сетях.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ТЕРЯЕМОЙ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
3.2.1. Количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя, ГДж (Гкал), определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:
Const82
Цитата(tolant @ 8.10.2009, 14:29) [snapback]442280[/snapback]
>>А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
Не учитывают.

Смотря для чего делают расчет. И по какой методике.

Цитата
Для этого и надо смотреть СНИП тепловые сети (см. предыдущее сообщение) -для определения расчетной температуры теплоносителя для Вашего температурного графика.

Если сеть спроектирована в 1980, для нее нормативные потери будут другими, не приведенными в сегодняшнем СНиП.

Цитата
Никто и не предлогает учитывать потери на источнике тепла.
Но учет тепла на подпитку и на потери тепла через изоляцию относятся к потерям в сетях.

А это?

Цитата
2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
tolant
Есть два варианта
1. Предлагать решения
2. Сомневаться во всем, и отказываться от принятия решений

Конечно идеальных решений на все случаи жизни не бывает. Я предлагаю решения, если есть другие варианты,уважаемые коллеги, предлагайте.
Const82
Цитата(tolant @ 8.10.2009, 17:19) [snapback]442340[/snapback]
Конечно идеальных решений на все случаи жизни не бывает. Я предлагаю решения, если есть другие варианты,уважаемые коллеги, предлагайте.

+1. Пока неизвестно для какой цели нужен расчет, соответсвенно какой методикой пользоваться.
DiM-Kiev
Вот на такую методу наткнулся. "Методика расчета потерь тепловой энергии MP2006"
Ссылка на источник:
http://www.esco-ecosys.narod.ru/2009_5/art155.zip
нгч
Народ вы че загнули 7% это сеть полтора метра диаметром 57 мм что ли? В разветвленных сетях это процентов 10 МИНИМУМ! А для старых котельных и сетей это 30% по любому! Советую посчитать по методике Госстроя МДК 2003 г. или по методике для котельных жилищно-коммунального хоз-ва им. Памфилова, там даны нормы как раз на сети построенные с 1950 по 1990 г. хорошо считается и понятно. Все зависит конечно от того какое фактическое состояние сети и типа изоляционных материалов.

А так только диаметр и длину знаешь, способ прокладки знаешь , теперь только нормы выбирай
Const82
Цитата(нгч @ 9.10.2009, 19:03) [snapback]442753[/snapback]
Народ вы че загнули 7% это сеть полтора метра диаметром 57 мм что ли? В разветвленных сетях это процентов 10 МИНИМУМ! А для старых котельных и сетей это 30% по любому! Советую посчитать по методике Госстроя МДК 2003 г. или по методике для котельных жилищно-коммунального хоз-ва им. Памфилова, там даны нормы как раз на сети построенные с 1950 по 1990 г. хорошо считается и понятно. Все зависит конечно от того какое фактическое состояние сети и типа изоляционных материалов.

А так только диаметр и длину знаешь, способ прокладки знаешь , теперь только нормы выбирай

Мне встречались потери около 50%, и это нормативные. Какой там факт, эксплуатация не скажет и под дулом пистолета.
нгч
это точно, лучше промолчать, а то себе дороже выдет

я тож встречал котельные у которых ооооогромная сеть хз куда и там полтора барака на конце и спрашивается что отапливаем?

На перспективу задумано было видать когда-то, а потом наоборот получилось, поотрезали всех и все.

но в среднем по "классическим" квартальным котельным 20% выходит как нефиг делать.
нгч
лучше всего потери вот по этой считать тут старые нормы
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Издание 4-ое)

Москва 2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
им. К.Д. ПАМФИЛОВА

или вот по этой

Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения
МДК 4-05.2004
(утв. Госстроем РФ 12 августа 2003 г.)

Взамен
Методических указаний по определению расходов топлива,
электроэнергии и воды на выработку тепла
отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий,
утвержденных заместителем председателя Комитета Российской Федерации
по муниципальному хозяйству 22 февраля 1994 г.;
Инструкции по нормированию расхода котельно-печного топлива
на отпуск тепловой энергии котельными системами Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР,
утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 27 июня 1984 г.

Можно еще по разным, но принцип везде один, определяешь длину, тип прокладки и диаметр, затем определяешься какие удельные нормы будешь применять, выбираешь удельные нормы и пересчитываешь их под реальные условия работы сети т.е. под среднюю температуру грунта в рабочем периоде, среднюю температуру воздуха в рабочем периоде и под ту среднюю температуру сетевой воды которая должна быть в данном периоде работы тепловой сети по температурному графику и все. Потом перемножаешь это как надо и еще коэффициент местных потерь вводишь. Можно посчитать потери с утечкой 0,25% от объема воды в сети и отопительных системах, но это незначительная добавка..еслт нет ненормативных постоянных утечек.
Const82
Цитата(нгч @ 9.10.2009, 21:59) [snapback]442791[/snapback]
Можно еще по разным, но принцип везде один, определяешь длину, тип прокладки и диаметр, затем определяешься какие удельные нормы будешь применять, выбираешь удельные нормы и пересчитываешь их под реальные условия работы сети т.е. под среднюю температуру грунта в рабочем периоде, среднюю температуру воздуха в рабочем периоде и под ту среднюю температуру сетевой воды которая должна быть в данном периоде работы тепловой сети по температурному графику и все. Потом перемножаешь это как надо и еще коэффициент местных потерь вводишь. Можно посчитать потери с утечкой 0,25% от объема воды в сети и отопительных системах, но это незначительная добавка..еслт нет ненормативных постоянных утечек.

+1. В любом случае не нормативные утечки в нормативные потери тепла не влезают.
Andru152
Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях могу посоветовать программу RTP.ENLAB. Расчет проводится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.
Программа оттестирована, полностью общедоступна и бесплатна.
IllichRamiresSancheZ
Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.
Mixaler
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 21.10.2015, 18:43) *
Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.


Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.
Лыткин
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 21.10.2015, 17:43) *
Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.

Поставьте коммерческий СПТ у потребителя, а на выходе из котельной технический СПТ и потери будут волновать только источник теплоснабжения.
испытатель
Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 6:16) *
Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.

Считать потери по трубам раздельно при совместной канальной прокладке нельзя. Они вместе создают температуру внутри канала. Есть буквари для этого.
Mixaler
Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 10:31) *
Считать потери по трубам раздельно при совместной канальной прокладке нельзя. Они вместе создают температуру внутри канала. Есть буквари для этого.


Я наверно не правильно выразился. При подземной канальной/бесканальной прокладке я расчитываю не отдельно каждую трубу, а обе трубы вместе - за одну.
IllichRamiresSancheZ
Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 9:15) *
Поставьте коммерческий СПТ у потребителя, а на выходе из котельной технический СПТ и потери будут волновать только источник теплоснабжения.

ну да я буду просить заказчика(теплоснабжающую организацию) перестроить те наслоения которые формировались десятилятиями, чисто потому что мне считатьь не удобно smile.gif

я всего лишь программист.
спасибо за совет.


Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 8:16) *
Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.

модифицировал алгоритм так чтобы он считал по этому нормативу "правильно" то что в трубах введут. пусть вводят обе трубы и прямую и обратку. но вас понял - может будем классы прокладки труб все же переделывать.
испытатель
Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 6:56) *
Я наверно не правильно выразился. При подземной канальной/бесканальной прокладке я расчитываю не отдельно каждую трубу, а обе трубы вместе - за одну.

Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет).
IllichRamiresSancheZ
Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 14:24) *
Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет).

хелпик красивый и скорее всего грамотный. но боюсь не поможет.

но с 325 приказом(в котором все усреднено) мало общего имеет. я нормативные потери для абонентов считаю. соответсвенно на трубах абонента на каждой трубе будет выбираться норматив по которому обсчет идет.


Вообще ощущение сложилось что в отрасли потери каждый считает как ему захочется и никто из надзорных органов эти расчеты не проверяет
Лыткин
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 22.10.2015, 14:58) *
хелпик красивый и скорее всего грамотный. но боюсь не поможет.

но с 325 приказом(в котором все усреднено) мало общего имеет. я нормативные потери для абонентов считаю. соответсвенно на трубах абонента на каждой трубе будет выбираться норматив по которому обсчет идет.


Вообще ощущение сложилось что в отрасли потери каждый считает как ему захочется и никто из надзорных органов эти расчеты не проверяет

Т-ра поверхности натрубной изоляции, по правилам, должна быть в помещении +45 гр.С, на улице - +60 гр.С. Если т-ра больше, то и потери больше. Не хотите содержать теплоизоляцию в норме, платите за перерасход тепла. Как говорится "вольному воля".
IllichRamiresSancheZ
Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 15:08) *
Т-ра поверхности натрубной изоляции, по правилам, должна быть в помещении +45 гр.С, на улице - +60 гр.С. Если т-ра больше, то и потери больше. Не хотите содержать теплоизоляцию в норме, платите за перерасход тепла. Как говорится "вольному воля".

для состояния изоляции есть коэффициенты, и специальные юди которые их выдают.
это немного не моя забота.
Топик про расчеты а не про то как сэкономить.
Лыткин
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 22.10.2015, 22:03) *
для состояния изоляции есть коэффициенты, и специальные юди которые их выдают.
это немного не моя забота.
Топик про расчеты а не про то как сэкономить.

Теплопотери считают специальные люди по спец. автопрограммам, если в качестве познания, тогда ищите и обрящете.
borm
Цитата(Лыткин @ 23.10.2015, 8:57) *
Теплопотери считают специальные люди по спец. автопрограммам, если в качестве познания, тогда ищите и обрящете.

Да там расчет то не сложный, какие специальные люди. Расчет можно написать в экселе, много рутины.

IllichRamiresSancheZ-хочет автоматизировать(написать) расчет, но в таблицах до 90-го года по одной трубе не посчитать, поэтому можно брать по другим таблицам.
Там ведь о двухтрубной сети говориться, а расчет по одной трубе для системы отопления не бывает, единственным расчетом можно считать ГВС, но ГВС столько не живет, поэтому и можно брать по более новым таблицам.
Там в приказе расчет в помещении, температура окружающего воздуха в расчете не участвует, что довольно странно. Поэтому не без косяков и непоняток)))
IllichRamiresSancheZ
Цитата(borm @ 23.10.2015, 14:12) *
Там в приказе расчет в помещении, температура окружающего воздуха в расчете не участвует, что довольно странно. Поэтому не без косяков и непоняток)))

для "в помещении" и на воздухе там указано для каких средних температур.
у нас в принципе близкие. так что плевать.
IllichRamiresSancheZ
Еще вопрос по таблицам 2.3 и 2.5. в 325 приказе.

Мне не понятно как там считать удельные теплопотери на обратку. Интерполировать значения этих столбцов по температуре прямой?
green_earth
Здравствуйте!
Необходимо посчитать теплопотери двухтрубной тепловой сети в ППУ-ПЭ, проложенной бесканально. Расчет описан в СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

Есть участок в футлярах. Надо ли учитывать влияние трубопроводов друг на друга, когда каждая труба проложена в отдельном футляре?
Beams
Цитата(tolant @ 7.10.2009, 22:47) *
а сети.

Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)

а почему дельта берется с обратки? ведь мы подпитываем воду из горвода 10 градусов и нагреваем ее до подачи.
Beams
Цитата(Beams @ 9.12.2017, 10:05) *
а почему дельта берется с обратки? ведь мы подпитываем воду из горвода 10 градусов и нагреваем ее до подачи.

нашел ответ на свой вопрос: МДС 41-4.2000
формулы 22, 23, 24, 25.
EnergetikU
Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 14:24) *
Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет).

Вы можете провести расчеты с разными конфигурационными настройками в IT ПО "Норматив-теплосеть.Эксперт" и увидеть разницу в результате. Насколько мне известнj, она незначительная есть. Но оценить ее значение лучше самому.
tgv
Тепловые потери теплосети для расчета мощности котельной на какую температуру подбирать? Есть где то в нормах?
В СП 124 не указана методика.

У нас теплосеть выдала среднегодовые, не понимаю можно ли это использовать или пересчитывать на максимальную?
Кто-то может дать ссылку на методику? Панфилова не предлагать, там только расчет годовых нагрузок.
GreyBrain
Цитата(tgv @ 21.6.2022, 11:21) *
Тепловые потери теплосети для расчета мощности котельной на какую температуру подбирать? Есть где то в нормах?
В СП 124 не указана методика.

У нас теплосеть выдала среднегодовые, не понимаю можно ли это использовать или пересчитывать на максимальную?
Кто-то может дать ссылку на методику? Панфилова не предлагать, там только расчет годовых нагрузок.

У вас же будет теплопотеря зависеть от температурного графика. Котлы ведь считают на холодную пятидневку и на переходный период. У вас есть темп. график отпуска теплоносителя в зависимости от темп. нар. воздуха. Вот и примите для этих условий. Мы по крайне мере так считаем. Величина теплового потока есть где-то. Сейчас некогда искать, либо приказ о теплоснабжении ,либо о правилах отпуска тепловой энергии.
Или в 325 приказе.