Задувает котел через дымоход что делать?
coverart
зажги заново biggrin.gif

движение воздуха по дымоходу при задувании куда направлено, в котел или из котла?
Бабай
Приветствую. Причин, как водится несколько.
1. Если котёл типа нашего АОГВ или FRUD и иже с ними, то на дымоходе возле котла должна быть дверка. Называется - стабилизатор давления. При краткосрочном задувании она открывается внутрь и газовоздушную смесь (с дымовыми газами) выбрасывает в помещение, а потом обратно и подсасывает из помещения. Если её зафиксировать - будет всякая бяка происходить. То задувать будет, то шуметь.
2. Низкая труба. При определённом направлении ветра воздух ударяется в препятствие и лезет в трубу. В трубе он образует воздушную пробку, препятствуя уходу дымовых газов. И из-за этого - срабатывают датчик давления и датчик тяги. Эта причина распространяется на все котлы.
3. Кроме того может быть неисправна автоматика. Как автоматика безопасности, так и автоматика регулирования.
Вот как-то так.
andr111
Может имеет смысл на торец дымовой трубы установить сужающий консус.
Это повысит скорость дымовых газов на выхое, так что атмосферные потоки будут меньше на них воздействовать.
Таже вихрь воздуха, образующийся при обтекании дымовой трубы, уже вряд ли будет садиться на выходное отверстие, прекрывая тем самым выход продуктов сгорания
Kult_Ra
Конусный выброс сразу потребует дополнительного динамического давления = V^2 x gamma/(2g). Есть где его брать?