Kalinin
Помогите советом.
Проектирую Тепловую сеть для ДетСада. Заказщик не дает пройти сетью по газону детского сада. Заставляет проходить по дороге около Детсада. Ссылается на СанПиН 2.4.1.1249-03 «"Через территории ДОУ не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).» Но насколько я понимаю. Тепловая сеть от точки присоединения к ИТП никак не может называться магистральной. А проходить под дорогой очень накладно и тяжело согласовывать.
Rein
чет я не понял-а вы этой сетью д/с подключаете? если да-то никакой это не транзит и не магистраль,если подключаете какое то другое здание-то такая прокладка запрещена снипом
Serbot
Цитата(Kalinin @ 27.9.2009, 23:11) [snapback]439293[/snapback]
Помогите советом.
Проектирую Тепловую сеть для ДетСада. Заказщик не дает пройти сетью по газону детского сада. Заставляет проходить по дороге около Детсада. Ссылается на СанПиН 2.4.1.1249-03 «"Через территории ДОУ не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).» Но насколько я понимаю. Тепловая сеть от точки присоединения к ИТП никак не может называться магистральной. А проходить под дорогой очень накладно и тяжело согласовывать.

Прав заказчик прав и ниче тут не сделаешь.Снип это одно а жизнь это другое rolleyes.gif
Как вариант вполне приемлемый- идти по газону в монолитном канале.А это еще дороже rolleyes.gif
Kalinin
Цитата(Serbot @ 28.9.2009, 9:16) [snapback]439334[/snapback]
Прав заказчик прав и ниче тут не сделаешь.Снип это одно а жизнь это другое rolleyes.gif
Как вариант вполне приемлемый- идти по газону в монолитном канале.А это еще дороже rolleyes.gif

Да конечно заказчик всегда прав. Но он может заблуждаться. Я думаю согласовать 100 метров теплотрассы под дорогой ему будет не просто, а что касается стоимости так пот дорогой тоже нужно идти в каналах.
Serbot
Цитата(Kalinin @ 28.9.2009, 12:39) [snapback]439418[/snapback]
Да конечно заказчик всегда прав. Но он может заблуждаться. Я думаю согласовать 100 метров теплотрассы под дорогой ему будет не просто, а что касается стоимости так пот дорогой тоже нужно идти в каналах.

Вы путаете сборный жб канал и монолитный-разные вещи)))