Уважаемые специалисты, требуется ваша помощь.
Нигде не могу найти разрешения или запрета на возможность подключения абонента к магистрали в середине среднего плеча П-образного компенсатора, увеличенного на размер тройникового ответвления. Магистраль проектируется в бесканальном исполнении в ППУ-изоляции. Насколько такое решение будет логичным? - либо желательнее подвести абонента к магистрали в другом месте.
Есть некие намеки в нормативке о том, что врезки осуществляются в непосредственной близости от неподвижных опор.
Но это намеки.
Может у вас как раз посредине компенсатора мертвяк и стоит?
Это если проектируемая сеть.А в существующую, то есть такая вредная бумажка как ТУ.В ней обычно мерзко упоминается строго определенная точка и смена этой точки порой стоит нервов и .... усилий ресурса.
Машинист
23.9.2009, 11:04
Как вариант - увеличить размеры вашего П-образного компенсатора так, чтобы он преобразился в два Z-образных участка самокомпенсации. А посередине - неподвижка и ваша врезка.
мдя, а как же здравый смысл ?
Машинист
23.9.2009, 16:22
А какой смысл по-вашему здравый ? Врезки делать посреди П-компенсатора ??? Ну, флаг в руки
Сказано же - как вариант.
DinaZavr
23.9.2009, 17:56
Врезаться в спинку нельзя, потому что в этой точке наибольшие изгибающие моменты и напряжения. Врезка будет ломаться, а если она сама послужит "неподвижной опорой", то ломаться может в другом месте - будут ещё бОльшие напряжения.
Что еслии отводы врезки в П-образный компенсатор сделать вертикально вниз?
Цитата(Сфинкс @ 23.9.2009, 22:06) [snapback]438073[/snapback]
Что еслии отводы врезки в П-образный компенсатор сделать вертикально вниз?
Те самые сухари тогда вам понадобятся значительно раньше.И потом, читайте таки СНИПы - в нижний сегмент трубы врезки запрещены.
Цитата(инж323 @ 23.9.2009, 22:11) [snapback]438076[/snapback]
Те самые сухари тогда вам понадобятся значительно раньше.И потом, читайте таки СНИПы - в нижний сегмент трубы врезки запрещены.
А если вверх?
или если в спинку нельзя, то может с другой стороны - в пузик можно?
В теплоснабжении нет такого термина?
А если серьезно, то врезаться в магистраль около неподвижной опоры самое правильное. Ибо врезка в другие места меняет распределение напряжений в магистрали.
Какой СНиП запрещает врезки в нижний сегмент труб?
Вариант: из трубы изъять кусок в спинке П-образного компенсатора и врезать отвод пром. изготовления направлением вертикально вниз.
Цитата(Сфинкс @ 23.9.2009, 22:50) [snapback]438086[/snapback]
Какой СНиП запрещает врезки в нижний сегмент труб?
Вариант: из трубы изъять кусок в спинке П-образного компенсатора и врезать отвод пром. изготовления направлением вертикально вниз.
Те вместо трубы врезать тройник? К нему уже отвод добавить. Главное составить акт на проведение растяжки такого "компенсатора."
Согласен с Машинистом, я бы для начала узнал габариты П-образного компенсатора и примыкающих к нему прямых участков, а то может статься так, что эта "спинка" полноценный прямой участок, с вытекающей из этого мнимоной неподвижной опорой, а П-образник нечто иное как 2 Z-образника. Мы что всегда на ППУ трубе рядом с врезкой неподвижку ставим?
Всё это написано про вариант с засыпкой разумеется.
Цитата
Какой СНиП запрещает врезки в нижний сегмент труб?
что-то не нашел такого... Зато врезок снизу - туеву хучу видел
Что получается: "А мужики-то не знают
???"
ArtNikaEnergetik
24.9.2009, 15:49
посчитайте на старте, вы сразу поймете почему нельзя
Посчитайте в Старт, и попробуйте вертикальную врезку направлением вниз большей длины...
Ученые , те хоть на собаках и мышах эксперементировали........
А тут на себе......
Цитата(Машинист @ 23.9.2009, 17:22) [snapback]437979[/snapback]
А какой смысл по-вашему здравый ? Врезки делать посреди П-компенсатора ??? Ну, флаг в руки
Сказано же - как вариант.
это было сказано не к вашему посту, а посту автора темы.
если компенсатор должен компенсировать, и его разрезать, то что тогда будет компенсировать ?
там же еще и тройник вляпать собираются.
а по теме, тянуть к опоре.
Из поста №2
"есть такая вредная бумажка как ТУ.В ней обычно мерзко упоминается строго определенная точка и смена этой точки порой стоит нервов и .... усилий ресурса. "
Машинист
28.9.2009, 14:55
Цитата
есть такая вредная бумажка как ТУ.В ней обычно мерзко упоминается строго определенная точка
Так это понятно
Сомневаюсь, что такой вопрос возник бы при наличии ТУ. Скорее всего, трасса проектируемая.
Вот только молчит автор... Может, с ним что-нибудь случилось ?
добавлю свои пять копеек- в ТУ не всегда указывается строго определенная точка
katrin-gl
1.10.2009, 15:15
Цитата(Rein @ 28.9.2009, 16:24) [snapback]439562[/snapback]
добавлю свои пять копеек- в ТУ не всегда указывается строго определенная точка
Правильно, часто пишут - точку врезки определить расчетом на прочность и жесткость по программе "Старт". Вот и надо посчитать.
ArtNikaEnergetik
2.10.2009, 16:14
Темболе это миф, что в центре П-образника нулевое перемещение - никогда такого не видел.