Цитата(оап @ 2.9.2009, 18:28) [snapback]430480[/snapback]
...Все системы с погодозависемой автоматикой
Праметры теплосети: 95-70, Р1=0,4МПа Р2=0,3МПа
КАКИЕ регуляторы нужно ставить на контурах вентиляции и отопления (до себя, после себя или перепада давления)?
Уважаемый
оапу Вас
ВСЕГО располагаемый перепад на вводе =10 м, поэтому:
1. Для установки регуляторов до/после себя нужны основания -взаимоотношение пьезометра сети с требуемыми объекта(гидравлическая высота объекта)- см. СП 41-101-95. Вы не дали информацию..
2. Вы установили на системе ОВ РПД. Например, Данфосс рекомендует для нормальной работы(своих, если не изменяет мне память..) РПД перепад на нем от 5м, а еще потери на клапане, ОВ. Что останется?
А если заданный перепад будет не 10м, а например 5м. Будет автоматика работать?
3. Зачем нужны удорожания: на каждый контур ОВ свой РПД?