Имеется схема теплопункта (ТП):
- 3 контура на приточки (вентиляция) dPп1=7кПа, dPп2=7кПа, dPп3=13кПа
- 2 контура отопления dPсо1=33кПа, dPсо2=18кПа
Все системы с погодозависемой автоматикой
Праметры теплосети: 95-70, Р1=0,4МПа Р2=0,3МПа

КАКИЕ регуляторы нужно ставить на контурах вентиляции и отопления (до себя, после себя или перепада давления)?
drmind
Узлы обвязки на вентиляцию существуют у крупных производителей приточек, как например веза. Можете посмотреть какие регуляторы ставят они. Можно посмотреть стандартные совдеповские узлы обвязки ОРК.
zr84
Цитата(оап @ 2.9.2009, 18:28) [snapback]430480[/snapback]
...Все системы с погодозависемой автоматикой
Праметры теплосети: 95-70, Р1=0,4МПа Р2=0,3МПа

КАКИЕ регуляторы нужно ставить на контурах вентиляции и отопления (до себя, после себя или перепада давления)?

Уважаемый оап
у Вас ВСЕГО располагаемый перепад на вводе =10 м, поэтому:
1. Для установки регуляторов до/после себя нужны основания -взаимоотношение пьезометра сети с требуемыми объекта(гидравлическая высота объекта)- см. СП 41-101-95. Вы не дали информацию..
2. Вы установили на системе ОВ РПД. Например, Данфосс рекомендует для нормальной работы(своих, если не изменяет мне память..) РПД перепад на нем от 5м, а еще потери на клапане, ОВ. Что останется?
А если заданный перепад будет не 10м, а например 5м. Будет автоматика работать?
3. Зачем нужны удорожания: на каждый контур ОВ свой РПД?

Gemini
Цитата
КАКИЕ регуляторы нужно ставить на контурах вентиляции и отопления (до себя, после себя или перепада давления)?

Какие задачи Вы хотите решить? Регуляторы перепада давления поддерживают заданный перепад давления между подающим и обратным трубопроводом, регуляторы давления "до себя" и "после себя" поддерживают заданное давление "до себя" и "после себя" соответственно (конструктив: регулирующий клапан у регуляторов "после себя"- нормально открытый, у регуляторов "до себя" - нормально закрытый ).
Я бы поставила один общий регулятор перепада давления (хотя бы для защиты от колебаний во внешней сети, хотя параметры 95-70* наводят на мысль, что может быть это котельная???) и уже балансировочниками увязывала системы (а вот интересно, К5-К7 это что? балансировочники? если да, то зачем еще и шаровые? ведь балансировочники выполняют еще и запорную функцию)
Автор, Вы забыли на контроллер завязать насосы.

Цитата
Можно посмотреть стандартные совдеповские узлы обвязки ОРК.

Не стоит.. в реале все разморозится нафик..