оап
Помогите разобраться с замечаниями

1. На схеме топливоснабжения следует предусмотреть огнепреградители (перепечатол дословно)
что такое огнепренрадитель и в каком месте он устанавливается

2. На вводе топливопровода в котельную следует предусмотреть быстродействующий запорный клапан с эл.приводом (перепечатол дословно)
по какому параметру должен срабатывать клапан: пожар, разлив топлива и т.д. ?
Evgkarpro
Вполне законные пункты замечаний и неотъемлемые в технических решениях, вот только эксперты забыли, поленились привести нормативные обоснования.
К.Д.
Я на вводе в котельную ставлю электромагнитный клапан и завожу на него сигнал от ПС. На резервуарах ставлю дыхательный клапан с огнепреградителем, чтобы в случае чего через дыхалку не взлетел резервуар.