Полная версия этой страницы:
тепловой пункт
Здравствуйте, не мог ли бы вы подсказать мне как подбирается диаметр перемычки между подающей и обратной линией (диаметр 219) в тепловом пункте, если насос стоит на подающей, или это не имеет больщого значения и ее можно взять диаметром 219, а все остальное решит регулятор?
ArtNikaEnergetik
11.8.2009, 10:44
Не понял. что за перемычка, можно подробнее или схемку?
Диаметр принимаете по расходу.
Если расход тепловых сетей при графике н.п. 130/70 = n(m3/h), то при 95/70 = n'(m3/h)
n' - n = р; расход в перемычке. Я принимаю запас 30%, который не мешает обычно
Т.е. р' = p*1,3.
диаметр принимается по полученному расходу р' и допустимой скорости (я принимаю v= 0,7- 1м/с)
Раз возник такой вопрос советую также глянуть в СП 41-101-95 раздел Насосы, там определяются все необходимые расходы, а диаметр определяем как обычно...Вообщем все как jota написал
Большое спасибо за помощь.
Добрый день, tatyna! Обычно на перемычку устанавливают обратный клапан. Данный клапан при останове насоса должен исключить попадание теплоносителя из подающего трубопровода ввода непосредственно в обратный и, как следствие, возрастание температуры в обратке до температуры в подающем и т.д. При выборе клапана определится и диаметр перемычки.
galinasmirnova08
27.8.2009, 21:06
пожалуйста! нужен пример инструкции по эксплуатации тепловых узлов
ArtNikaEnergetik
28.8.2009, 7:51
Пожалуйста
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.