Коллеги! Кто-нибудь делал проект переноса расширительного бака с чердака в ИТП? Подскажите, пожалуйста, какие разделы проектируются? Тепломеханика, автоматика и электрика? ИТП на балансе МОЭК. Заранее благодарен!
sergey-k-pkbdgts
6.8.2009, 3:51
Расширительный бак располож. на чердаке ж.д. потек, ремонт и эксплуатация не возможна принято решение его депонтировать и заменить на мембранный расширительный бак Тип «Reflex»
Данный проект выполнен на основании ..... и предусматривает подбор мембранного расширительного бака "Reflex" для системы теплоснабжения в котельной ул. Чер__ №, который будет обеспечивать объемные расширения теплоносителя. Отопительная нагрузка на котельную: Qот=925,38 кВт, (795681ккал/час). Теплоноситель— вода с параметрами Т1 =95 п‚°C, Т2=70п‚°C. Давление срабатывания предохранительного клапана на котле рпк=5,0бар. Объём теплоносителя в системе Vс=33272 л. Согласно расчета (См. ____-ТМ.ПЗ) подобран мембранный расширительный бак Тип «Reflex G 800» р=6 бар. D=750мм. Н=2225мм. М=210 кг. 2шт. Подключение DN40. Мембрана заменяемая.
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие разделы проектируются? Тепломеханика, автоматика и электрика?
--выполняется раздел ТМ, а остальные разделы по необходимости принятых проектных решений.
ArtNikaEnergetik
6.8.2009, 16:34
Как правила МОЭК требует установку reflex "variomat". Для ее подключения нужно будет выполнить раздел ЭМ. С этой установкой требйют ставить насосы заполнения. а их надо автоматизировать. так что еще раздел АТМ.