Собираюсь проектировать теплотрассу. Заказчик хочет применить армированную трубу Рандом Сополимер PN 25. Но она не изолированная.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными трубами. Можно ли их применять для теплоснабжения? И какую тогда применять изоляцию.
Температурный график 95-70.
Хоттабыч
Заказчик инженер-проектировщик? Или просто, в душе, новатор-экперементатор?
Что тут гадать-то у производителей (да и в Инете в т.ч. на АВОКе) есть графики срока службы ППР трубопроводов в зависимости от эксплуатационных параметров. smile.gif
Возможно что года на три или на пять при таком температурном графике ППР трубы хватит.
Слова полипропилен и теплотраса, имхо, не совместимы.
vel
я им тоже самое твержу.
Они не какие не теплотехники, просто поговорили с продавцом-консультантом по этим трубам - он твердит, что их используют. Вот собираюсь этому консультанту позвонить - посмотрим, что скажет. Только веры ему нет совсем
shadow
в СНиПе "Отопление и вентиляция" если не ошибаюсь, четко написано, трубы из полимерных материалов применяются до 90С.

Немного погуглил, нашел несколько производителей труб из сшитого полиэтилена в ППУ.

Посмотрите http://www.arma-nnov.ru в каталоге на трубы написано:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Труба «АРМАПЕКС» изготавливается в соответствии с ГОСТ 52134-2003 для эксплуатации PEX-а
труб по 2 (второму) классу эксплуатации.
Трубы «АРМАПЕКС» предназначены для работы при давлениях рабочей среды, не превышаю-
щих 0,6МПа или 1,0МПа (в зависимости от толщины стенки).
Температурный режим (в соответствии с нормативами ГОСТ 52134-2003):
─ рабочая температура: 70˚С;
─ максимальная рабочая температура: 80˚С;
─ аварийная температура: 95˚С;
Срок эксплуатации (в соответствии с нормативами ГОСТ 52134-2003):
─ при рабочей температуре - 49 лет;
─ при максимальной температуре - 1 год;
─ при аварийной температуре - 100 часов.

Или вот еще аналагичные трубы http://www.tvelpex.ru/doc.php и тоже производитель гарантирует длительный срок службы при температуре 95С не более 5 суток в год, т.е. тоже не более 120 часов.

Вам гарантии по температурному графику кто-нибуть может дать? Продавец консультант может вам что угодно говрить, ему нужно продать трубу! Покажите эту информацию заказчику.
Alex_
Цитата(Хоттабыч @ 23.7.2009, 12:07) [snapback]414617[/snapback]
Слова полипропилен и теплотраса, имхо, не совместимы.

Почему?
При определенных эксплуатационных параметрах (75/65, 2 бар) очень даже совместимы.
И трубу ППРС в ППУ кто-то "запекает"... Стройполимер?
Хоттабыч
Продавцу посоветуйте использовать трубу по назначению... или пусть засунет их себе... в нос sport_boxing.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.