us__007
Нужно провести металлическую двухконтурную трубу через деревянное перекрытие (потолок 1 этажа - пол 2 этажа) какие нужно взять растояния от трубы до перекрытия и чем защитить перкрытие?
us__007
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Интересует прежде всего расстояние Х1 и можно ли заполнить полость А каким нибудь теплоизолирущим метериалом для сокращения расстоянияНажмите для просмотра прикрепленного файла
трубы дымохода двухконтурные максимальная температура на выходе печи 450 гр.
zeman
Полость А не то что можно, а даже нужно заполнить негорючим материалом.
Цитата из СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом":
Цитата
9.3.3.6 Зазоры между ограждающими конструкциями и проходящими сквозь них дымовыми трубами или вентиляционными стояками, создающие опасность фильтрации воздуха из внутренних помещений дома в толщу стен, чердачных перекрытий, крыш, должны быть надежно загерметизированы негорючим материалом.
...

13.3. Противопожарные расстояния между воздуховодами и строительными конструкциями из горючих материалов

13.3.1 Воздуховоды воздушного отопления с температурой воздуха более 120 °С должны располагаться на расстояниях от строительных конструкций из горючих материалов не менее указанных на рисунке 13-1.

"Рис. 13-1 - Воздуховоды воздушного отопления"

13.3.2 Расстояние от задней и боковых стенок печи или камина до деревянного каркаса наружной или внутренней стены должно быть не менее 100 мм, расстояние от стенок дымосборника до каркаса - не менее 50 мм (рисунок 13-2).
13.3.3 Детали и конструкции из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина или рядом с топочным проемом, следует размещать на расстоянии не менее 150 мм от края топочного проема.
В случае, если детали из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина, выступают более чем на 40 мм из лицевой плоскости камина, они должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм от верхнего края топочного проема.
13.3.4 Металлические детали, подвергающиеся внутри печи или камина огневому воздействию и выходящие на лицевую поверхность камина (например, механизм управления заслонкой), должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от конструкций из горючих материалов, расположенных на лицевой поверхности печи или камина.
13.3.5 Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций из горючих материалов должно быть не менее 50 мм (см. рисунок 13-3).

"Рис. 13-2 - Расстояние от стенок камина до каркаса здания"

"Рис. 13-3 - Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций"
us__007
Спасибо за пояснение. +1